我只是一个普通青年,所以并没有买什么高端功放,jd活动的时候买了套 CINEMA 510CN + 天龙 X520的组合,最近才发现,功放通电后,手摸hdmi线有刺痛感觉,挺疼的,不是那种麻麻的,自己用电笔测了下,居然发现功放外壳和hdmi线金属接头带110v电!!吓得我赶紧找了个电工来检查
电工师傅过来之后,我们一起测试了各个插座的接地情况、空开情况等,都没问题,排查出的问题就是卫生间和厨房的等电位没有接。。。当年负责装修的水电工实在是太混账了,我专门跟他们说要给我接的!!!结果导致水龙头上一直都有12v电压
回到功放上,电工也发现外壳带电,用电笔确认了之后,就换另一个设备,我也不知道是什么,可能是万用表,测了一下,说电压很高,但是没有什么电流,检查后发现功放的插头是一字形的2孔的,并无接地措施,于是电工建议我要么重新拆线换成三孔插头,要么简单点直接外壳接地,我选择了外壳接地,于是用网线接地,问题解决,接地线一头连接功放外壳,一头直接缠到防触电挡片上,直接插到插座的孔上,问题解决,再测外壳无电
现在有几个问题请教下坛里的大神们
1、前面说了,我是普通青年,不知道功放用两孔插头而不是三孔,是普遍情况,还是因为我买的东西太低端了?按道理金属外壳的产品,不是都应该带接地线么?我买的吊灯金属外壳的都是三根线了啊,为啥功放还用2根线的?
2、我采用这种接地方式是否有隐患?我曾经看到有人说,这种情况接地,假如有其他邻居接错线,不幸让整个楼的地线带电了,也许会危机我的安全?不知道原话是不是这么说的,我向电工提出过这方面问题,他说地线带电就要跳闸了,让我不用担心,不知道各位有没有研究过这个问题?
3、各位家里都接等电位没有?我今天顺便让电工师傅把卫生间和厨房龙头接地了——等电位箱已经被贴住了,只好临时在墙上打铁钉连线了,不知道这种方式有什么隐患没有
4、因为这个问题,我最近关注了一下,发现我用的充电线接头有时候——注意,是有时候,而不是一直,也会出现电手的情况,这种情况大多都说是感应、静电什么的,不知道是不是这样
5、我打算在功放下面垫一层静电胶垫,不知道有没有好处?电工说那个对解决静电问题有帮助,但是根据他的说法,那个东西是用来增强导电的,而不是用来绝缘的,我以前一直以为那个是绝缘的呢
|
|