废话不多,直接上图
IMAG1541.jpg
未开机,空载电流0.95,实测此时功率33w,压缩机预热用,功率因素很低.

IMAG1542.jpg
开机,最大风量,设定最低温度,1分钟电流上升至5A,温差4.8度

IMAG1544.jpg
4分钟,电流继续上升至8.7A,温差7.1度

IMAG1545.jpg
5分钟,电流继续上升至10.9A,温差8.2度

IMAG1548.jpg
8分钟,电流上升至11.4,温差9.6度

IMAG1550.jpg
9分钟,温差达到10度

IMAG1552.jpg
11分钟,电流继续上升到14A,温差10.4度

IMAG1553.jpg
14分钟,电流稳定在14A,温差10,7度

IMAG1555.jpg
19分钟,电流在14A-14.3A之间变动,温差在10-11度之间变动

风量设置为小
IMAG1556.jpg
21分钟,温差12度

IMAG1557.jpg
26分钟,温差最大12.6度,此后室内温度不再下降,最低可以下降到23.9度,出风口温度最低11.4度.
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2017-8-20 17:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
最低频没试试?
回复

使用道具 举报

8

主题

311

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2017-8-20 17:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
温差不够大,应该开30分钟高频,不到24度温差算不合格,出风口最低温应该可以到3-4度左右

点评

你确定这台机能达到这么大温差,因为这台机上个月漏氟,后来找到漏点并抽直空定量重加了氟,我现在是担心它还在漏。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:18
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-8-20 18:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-8-20 18:50 编辑
bangbing123123 发表于 2017-8-20 17:42
温差不够大,应该开30分钟高频,不到24度温差算不合格,出风口最低温应该可以到3-4度左右


你确定这台机能达到这么大温差,因为这台机上个月漏氟,后来找到漏点并抽直空定量重加了氟,我现在是担心它还在漏。

查了一下那天的维修记录,是7月10日,当天气温和今天一模一样是24-29度,那天刚修好后测最低能达到的温度和今天一样也是只能达到24度,出风口温度最低12度(当天记录是11度,那个表比今天的表低1度),今天是13.9度,而那天测的时间比今天晚一个小时左右,可能外温低一点,导至出风温度比今天低一点。