用空调制热的时候,首次启动、停机后再启动、除霜后再启动的时候,内机总是最大风量运行,然后再逐渐减小到设定风量。在安静的环境中会形成很大的噪音,虽然时间短,但也足以惊醒浅睡眠的人了。
用过的长虹和重工的都这样,不知道为何要这样设计呢?

联想M306(可能是史上最便宜的800 600DLP投影机)建享受级山寨电影院
回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2019-1-8 13:28 | 显示全部楼层
应该是内机风扇转速和室内配管温度的相互关系没有考虑好

点评

不是运行中,就只是开始运行的前几秒,固定的规律,和温度,风速什么的设定完全没有关系  详情 回复 发表于 2019-1-8 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

1264

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-7
 楼主| 发表于 2019-1-8 13:59 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2019-1-8 13:28
应该是内机风扇转速和室内配管温度的相互关系没有考虑好

不是运行中,就只是开始运行的前几秒,固定的规律,和温度,风速什么的设定完全没有关系
联想M306(可能是史上最便宜的800 600DLP投影机)建享受级山寨电影院
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2019-1-8 20:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
pg电机基本全这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2019-1-9 22:48 | 显示全部楼层
电控参数问题,10年前的美的也是最大风持续7~8秒,现在的改进了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

189

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-6
发表于 2019-1-10 18:09 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2019-1-9 22:48
电控参数问题,10年前的美的也是最大风持续7~8秒,现在的改进了

没改啊,3年前买的还是这样。开制热,预热完成后,一阵大风吹过,然后才降低风速。

只不过变频空调,只有刚开机的时候会这样,之后运行不停机的话,就不会大风量了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2019-1-10 18:11 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-1-10 18:09
没改啊,3年前买的还是这样。开制热,预热完成后,一阵大风吹过,然后才降低风速。

只不过变频空调, ...

宿舍的高智星,制热开始已经不会刮狂风了,制冷会