现在多联机的IPLV(C)、IPLV(H),都6-7了,只要负荷别太低(低于1/4额定能力),至少纸面参数看,会比一般分体更省电,这也不难理解,这相当于一台小内机配了一台超大号的外机,加上多联一般都有过冷装置,所以能效纸面上看会比分体高。但多联管路长、沿途损耗也有,大压缩机低频运转效率可能不高,加上冷媒分配机制可能也有争抢问题,所以实际效果如何有待检验。

白电多联机评测耗电的帖子不多,我印象中只要127同学发表过一个这方面的帖子,记得好像耗电比较低。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

294

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
发表于 2022-8-22 12:02 | 显示全部楼层
多联机经常单个房间用的话,使用体验非常非常差。制冷是温差会达到正负二三度,睡觉时有时会冻醒,有时会热醒。

点评

我看过127同学的体验贴,说是单开一个28机,耗电量跟28+25开一样,总之单开一个占比很小的内机,多联很费电。但如果开到了合适的负载,多联会比分体省电。 这个因为我没有实际体会,具体负载到多少是省电区间也不  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-22 12:21 | 显示全部楼层
晨子 发表于 2022-8-22 12:02
多联机经常单个房间用的话,使用体验非常非常差。制冷是温差会达到正负二三度,睡觉时有时会冻醒,有时会热 ...

我看过127同学的体验贴,说是单开一个28机,耗电量跟28+25开一样,总之单开一个占比很小的内机,多联很费电。但如果开到了合适的负载,多联会比分体省电。

这个因为我没有实际体会,具体负载到多少是省电区间也不清楚。

点评

一般多联机apf详细参数中会有一个最低制冷量(对应输入功率)以及中间制冷量(对应输入功率),可以看得出这个机器得低频性能。当然了,宣传册上一般不会写,而在外机说明书上有。  详情 回复 发表于 2022-8-22 20:55
日系多联机大多是为同开率高的条件设计,所以最小冷量可能不是很低  详情 回复 发表于 2022-8-22 15:12
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

2

主题

1254

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-29
发表于 2022-8-22 15:12 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-22 12:21
我看过127同学的体验贴,说是单开一个28机,耗电量跟28+25开一样,总之单开一个占比很小的内机,多联很费 ...

日系多联机大多是为同开率高的条件设计,所以最小冷量可能不是很低

点评

我记得本坛看过有人贴出过10kw级别的最小制冷量在2800w,最小运行功率700多w 但只是参数,实际如何不得而知  详情 回复 发表于 2022-8-22 18:04
私信没空看
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-22 18:04 | 显示全部楼层
dven 发表于 2022-8-22 15:12
日系多联机大多是为同开率高的条件设计,所以最小冷量可能不是很低

我记得本坛看过有人贴出过10kw级别的最小制冷量在2800w,最小运行功率700多w 但只是参数,实际如何不得而知
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2244

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
 楼主| 发表于 2022-8-22 20:52 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-22 10:21
楼主最后选了哪款?有啥使用体会?希望分享。

白电多联案例比较少,但目前精装交房的比例在提升,多联的 ...

最终选了理想家一代160,装修还在进展中,还没用呢。看apf参数,最低制冷量是5000瓦,输入功率930瓦,要想不停机估计至少得开两个房间才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2244

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
 楼主| 发表于 2022-8-22 20:55 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-22 12:21
我看过127同学的体验贴,说是单开一个28机,耗电量跟28+25开一样,总之单开一个占比很小的内机,多联很费 ...

一般多联机apf详细参数中会有一个最低制冷量(对应输入功率)以及中间制冷量(对应输入功率),可以看得出这个机器得低频性能。当然了,宣传册上一般不会写,而在外机说明书上有。

点评

对的,最近论坛多联有几台在差不多时间安装,有格力,海尔,松下,加上你这台美的理想家一代(现在还有一代挺难得),还凑的挺齐全的。 美的是多联老大呀,理想家一代也是大名鼎鼎,给大伙分享些参数资料呗。美的  详情 回复 发表于 2022-8-30 21:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-30 21:43 | 显示全部楼层
nsx-r 发表于 2022-8-22 20:55
一般多联机apf详细参数中会有一个最低制冷量(对应输入功率)以及中间制冷量(对应输入功率),可以看得 ...

对的,最近论坛多联有几台在差不多时间安装,有格力,海尔,松下,加上你这台美的理想家一代(现在还有一代挺难得),还凑的挺齐全的。

美的是多联老大呀,理想家一代也是大名鼎鼎,给大伙分享些参数资料呗。美的的多联资料,特别是说明书中的参数资料,还是空白,贴出来俺一定加分加威望鼓励

点评

与供应商老板比较熟,托他找的一代机,我订机器的时候是处于一代机末期,送货是二代机上市不久。装修工程进度拖太久了,今年遇到重庆这种极端夏季,进度再次延期。 其实现在回看,其实选理想家必要性已经不大了,之  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:50
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-31 08:56 | 显示全部楼层
才注意到楼主这个帖子是2020年9月的,快2年了,怎么会间隔这么久?只是好奇,楼主可以不用理会。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

6406

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
发表于 2022-8-31 09:23 | 显示全部楼层
其实停机也没啥,只不过舒适性差一点罢了。
热效率肯定吊打分体挂机柜机。

点评

中高,中间,中下制冷制热肯定吊打分体,但是低于最低启动功率之后带来的频繁启停可能会导致额外的电力浪费。现在想来如果几乎不可能同开的话,其实超配比还可以继续提高一点,用更小的外机启动功率更低,比如理想家  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:56
我看有些机型为了避免停机频繁,采用了热气旁通阀来卸掉用不完的冷媒,其实说白了就是把这部分冷媒直接送回回气端,就是浪费掉了。这些策略就是宁可浪费也要避免频繁启停,也不失为一种应对方法。 能否实际中吊打  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-31 10:01 | 显示全部楼层
老蒋 发表于 2022-8-31 09:23
其实停机也没啥,只不过舒适性差一点罢了。
热效率肯定吊打分体挂机柜机。

我看有些机型为了避免停机频繁,采用了热气旁通阀来卸掉用不完的冷媒,其实说白了就是把这部分冷媒直接送回回气端,就是浪费掉了。这些策略就是宁可浪费也要避免频繁启停,也不失为一种应对方法。

能否实际中吊打分体,这方面案例比较少,我是乐见出现这种情况。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2244

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
 楼主| 发表于 2022-9-1 12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 nsx-r 于 2022-9-1 12:52 编辑
被迫生活 发表于 2022-8-30 21:43
对的,最近论坛多联有几台在差不多时间安装,有格力,海尔,松下,加上你这台美的理想家一代(现在还有一 ...

与供应商老板比较熟,托他找的一代机,我订机器的时候是处于一代机末期,送货是二代机上市不久。装修工程进度拖太久了,今年遇到重庆这种极端夏季,进度再次延期。
现在回看,其实选理想家必要性已经不大了,之前是要考虑制热,3D风口和增焓基本就是刚需,但后来被忽悠装了地暖,空调基本就只用得上制冷了,加上我的机位散热相对宽裕,且无阳光直射,对理想家这种增焓的双风轮机器来说有点大材小用了。说明书我找找,好像是PDF。

点评

地热和空调不矛盾 空调制热在深秋初冬还是非常好用。我也是多联机+地暖  详情 回复 发表于 2022-9-1 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2244

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
 楼主| 发表于 2022-9-1 12:56 | 显示全部楼层
老蒋 发表于 2022-8-31 09:23
其实停机也没啥,只不过舒适性差一点罢了。
热效率肯定吊打分体挂机柜机。

中高,中间,中下制冷制热肯定吊打分体,但是低于最低启动功率之后带来的频繁启停可能会导致额外的电力浪费。现在想来如果几乎不可能同开的话,其实超配比还可以继续提高一点,用更小的外机启动功率更低,比如理想家一代120的机器好像最低制冷就是4000w,输入是730瓦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

6406

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
发表于 2022-9-1 13:39 | 显示全部楼层
nsx-r 发表于 2022-9-1 12:50
与供应商老板比较熟,托他找的一代机,我订机器的时候是处于一代机末期,送货是二代机上市不久。装修工程 ...

地热和空调不矛盾
空调制热在深秋初冬还是非常好用。我也是多联机+地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-9-2 08:21 | 显示全部楼层
nsx-r 发表于 2022-9-1 12:50
与供应商老板比较熟,托他找的一代机,我订机器的时候是处于一代机末期,送货是二代机上市不久。装修工程 ...

期待。。。PDF的更好。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 03:01 , Processed in 0.211808 second(s), 33 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表