前天下午,清洗了一台格力夏之凉小一匹单冷空调,能效比3.5,每年4~11月每天24小时运转,至今已是第九个年头了,2018年夏天之前曾拆洗过风轮。去年使用时就已经发现滴水,今年更甚,水不光从前面滴,也从后面顺墙壁而下,机器又不能停,家里人只好用一大块塑料布嵌入空调背后,让漏出来的水流进放在地下的洗脸盆里。
本来想拆风轮清洗的,但是用时长不允许,就只是清洗了蒸发器、风道、接水盘,风轮用牙刷刷,然后用布擦拭。机子的滤网和蒸发器都不脏,问题出在接水盘上,接水盘装满水,我用一条小竹篾捅了一下排水口,没有什么反应,于是打开了排水管,让接水盘的水排掉。这时可以看到大量的脏物像淤泥一样积在凹槽和排水管口,排水管接口不远就是拐弯处,就是积聚的地方。我把排水管向下弯,好多淤泥倒流了下来,应该说就是这里堵塞了,我又倒一些水进去,见还可以流走,就把排水管接上,以便脏水可以流出去。因为夏之凉的接水盘是和底板一体的,所以把蒸发器的固定螺丝拆了,让蒸发器左边升高一些,方便清洗接水盘。接水盘有凹槽,还有大量的淤泥积聚,因为腾出来的间隙不大,只能用喷壶喷水,用一支小棉签慢慢地捅,大块的淤泥挑出来,小的就冲走。
我用4~5L水来冲蒸发器,慢慢的脏东西都冲走了,又把排水管再拆下来,反复倒进水用嘴吹气 ,开始还感觉有压力,证明水流不畅,后来就很明显的感到气可以吹出去了,我把排水管又接上,然后快速从右到左在蒸发器上倒水,让水形成一个小波浪冲向排水口,只见水可以形成一个小漩涡很快就吸出去了。
我觉得用多一点的水冲刷有好处,不怕脏的用嘴吹吹排气管也是有成效的 。
补充内容 (2021-7-15 11:41):
排水管,不是排气管。 |
|