制冷工况,美的系进工程模式,看看t3-t4的差值是多少,代表换热器温度和环境温度的差值,越低越好。


注意在外机尽量不受阳光照射的时候测,不然阳光会显著影响t4,导致t4升高,导致t3-t4甚至是负的。

t3-t4也和压缩机 状态有关,尽量在低频稳定3~5分钟读数比较准。

t3-t4也和外风机转速Pr 有关,不过我的机器外机转速档位少,t4>35度显示Pr 93  t4<35度且fr<=10Hz时Pr才能降低转速到63,感觉外机风扇转速,降低,在关门关窗的话仔细听也是听不出来转速降低的,证明最高风扇转速还是挺静音的。


扩展一下,也能通过看t3-t4是多少对比新机时来判断是否有故障或者是否需要清洁


本人双排最低频10Hz情况下(外机风机Pr 显示63),t3 t4温差1度,最高频80Hz(制冷打最低稳定一会测得,外机风机转速Pr显示93) 稳定温差 5度左右。 不知道单排的是否能做到这么低温差




如果冬天制热的话,t3是低于环境温度t4的,和制冷相反的 。假如 t3只比t4低一度,理论上讲应该是一点霜都不会结的,能连续制热。可能要破除日系制热好的神话了


回复

使用道具 举报

15

主题

946

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2024-7-17 17:42 | 显示全部楼层
如果有压力传感器,能测冷凝压力,就更准了

点评

貌似家用机都没压力传感器  详情 回复 发表于 2024-7-17 22:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-17 22:02 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2024-7-17 17:42
如果有压力传感器,能测冷凝压力,就更准了

貌似家用机都没压力传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-18 07:03 | 显示全部楼层
根本不需要这样复杂,最简单的就是看冷媒的充足量啊,越多说明能力越强,但是并不代表省电哦。。

点评

看外机称重和冷媒充注量 华凌 he1pro 极端温度很容易保护  详情 回复 发表于 2024-8-14 16:43
冷媒不都循环用的吗,真有这么大影响吗,评测都说注入量之和管道总体积有关,和制冷量无关  详情 回复 发表于 2024-7-18 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-18 09:07 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-18 07:03
根本不需要这样复杂,最简单的就是看冷媒的充足量啊,越多说明能力越强,但是并不代表省电哦。。

冷媒不都循环用的吗,真有这么大影响吗,评测都说注入量之和管道总体积有关,和制冷量无关

点评

变频空调,低频下,并不是所有冷媒参与循环的啊,压缩机里有个储液器的。。冷媒越多的机器,说明铜管越多啊,也就散热能力强,效率就高。。  详情 回复 发表于 2024-7-19 07:15
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-7-18 10:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
牛逼,你说的这些我居然听不懂

点评

也许信息量多,但是基础知识不够,你有兴趣看的话可以告诉你相关的来龙去脉  详情 回复 发表于 2024-7-18 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:29 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2024-7-18 10:42
牛逼,你说的这些我居然听不懂

也许信息量多,但是基础知识不够,你有兴趣看的话可以告诉你相关的来龙去脉

点评

你这是在给变频空调设置固定值,在实际应用中,没有任何价值  详情 回复 发表于 2024-7-18 11:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-7-18 11:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-18 11:29
也许信息量多,但是基础知识不够,你有兴趣看的话可以告诉你相关的来龙去脉

你这是在给变频空调设置固定值,在实际应用中,没有任何价值

点评

你说得对  详情 回复 发表于 2024-7-18 13:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:30 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2024-7-18 11:34
你这是在给变频空调设置固定值,在实际应用中,没有任何价值

你说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-19 07:15 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-18 09:07
冷媒不都循环用的吗,真有这么大影响吗,评测都说注入量之和管道总体积有关,和制冷量无关

变频空调,低频下,并不是所有冷媒参与循环的啊,压缩机里有个储液器的。。冷媒越多的机器,说明铜管越多啊,也就散热能力强,效率就高。。

点评

压缩机转速,风机调速,冷媒一直是固定的,流量通过的是截流原件  详情 回复 发表于 2024-8-14 20:09
你前半句说不是所有冷媒参与循环,后半句说越多效率越高,但是变频不都是中低频效率高,此时冷媒 不能全部利用,不矛盾吗  详情 回复 发表于 2024-7-19 07:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-19 07:40 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-19 07:15
变频空调,低频下,并不是所有冷媒参与循环的啊,压缩机里有个储液器的。。冷媒越多的机器,说明铜管越多 ...

你前半句说不是所有冷媒参与循环,后半句说越多效率越高,但是变频不都是中低频效率高,此时冷媒 不能全部利用,不矛盾吗

点评

你语文水平不行啊,我说冷媒多,说明机器的铜管就多,所以运行低频的时候,冷媒不是都参与运行的,但是铜管数量不变啊,散热效率就高啊。  详情 回复 发表于 2024-7-20 13:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-20 13:41 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-19 07:40
你前半句说不是所有冷媒参与循环,后半句说越多效率越高,但是变频不都是中低频效率高,此时冷媒 不能全 ...

你语文水平不行啊,我说冷媒多,说明机器的铜管就多,所以运行低频的时候,冷媒不是都参与运行的,但是铜管数量不变啊,散热效率就高啊。

点评

冷媒多,铜管数量不一定多,比如he1和he1pro,铜管细了流速快也会提升换热效率。  详情 回复 发表于 2024-7-20 14:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:50 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-20 13:41
你语文水平不行啊,我说冷媒多,说明机器的铜管就多,所以运行低频的时候,冷媒不是都参与运行的,但是铜 ...

冷媒多,铜管数量不一定多,比如he1和he1pro,铜管细了流速快也会提升换热效率。

点评

铜管细了肯定算少了啊,我说的不是铜管的根数啊,要看铜管的体积吧  详情 回复 发表于 2024-7-21 06:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-7-21 06:49 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-20 14:50
冷媒多,铜管数量不一定多,比如he1和he1pro,铜管细了流速快也会提升换热效率。

铜管细了肯定算少了啊,我说的不是铜管的根数啊,要看铜管的体积吧

点评

那得实测一下he1和he1pro控制变量对比一下了。外机一样的 内机不一样 冷媒 也不一样多。评测说细管流速快换热效率高 效率基本一样的,你说冷媒多好。 压缩机转速相同的话,排量是一样大的10.3cc,单位时间 进入内机  详情 回复 发表于 2024-7-21 07:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-21 07:48 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-7-21 06:49
铜管细了肯定算少了啊,我说的不是铜管的根数啊,要看铜管的体积吧

那得实测一下he1和he1pro控制变量对比一下了。外机一样的 内机不一样 冷媒 也不一样多。评测说细管流速快换热效率高 效率基本一样的,你说冷媒多好。 压缩机转速相同的话,排量是一样大的10.3cc,单位时间 进入内机外机的冷媒不都一样多的吗。

点评

不一样的,因为7mm的比5mm的散热面积大啊。。所以7mm的冷媒也多啊。。5mm比7mm的厉害之处在于,要用同样多的铜管重量,5mm就会比7mm来的长很多,这样才是效率提升的。并不是现在的直接缩水。。  详情 回复 发表于 2024-7-21 10:05
回复 支持 反对