周日刚装的一级帕蒂能,室内面积客餐厅18+12平左右,室内温度27,设定极速模式18度,半小时后进风口温度24度,出风口温度11.6,蒸发器温度10度,进出风温差一直十三四度的样子,与帕蒂能牛机身份不符啊,我卧室15平诺可力t强力15分钟都能达到进风30度出风7度,温差23度,这台帕蒂能是不是让天杀的两个安装师傅装废了?
更新:制冷模式噪音测试,距离内机0.5米,高度1.3米左右,设置26度,静音模式噪音值最低36分贝,强力模式最低噪音值50分贝。其他机友可以对比下看看是否正常。
回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2024-8-28 11:50 | 显示全部楼层
你安装过程盯了吗?大金好像本来就不是出风温度很低的那一类,我的零境是盯好了按标准安装的,全自动的情况下进出风的温差也很少超过20的,基本就是15~20之间,只有开康达舒睡这种超低风速的情况下才会有超过20的温差。相反,家里面的美的,都能超过20度温差(自动风),那只能说是制冷策略有差异吧。

点评

帕蒂能制冷温差这么小的吗?真比我卧室诺T差远了,那个强力模式10多分钟进风30度出风五六度  详情 回复 发表于 2024-8-29 01:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2024-8-28 15:12 | 显示全部楼层
正常的,大金就这样,而且温差也和风量又关系,你把风量调最小,温差就大了。

点评

我今晚又测了下,入秋了,室外25度多,室内30度,开18度三档风十来分钟蒸发器温度十五六度的样子,风量调最大蒸发器温度下降到八九度的样子。有个规律就是同样的设定温度,风量越大蒸发器温度越低,前几天室外35度的  详情 回复 发表于 2024-8-29 21:20
没有的,我试过设18度风量调最小,温差也不大,出风温度也十多度  详情 回复 发表于 2024-8-29 01:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1903

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-5
发表于 2024-8-28 17:31 | 显示全部楼层
要出风温度低,请上格力和三菱电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
 楼主| 发表于 2024-8-29 01:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 lexy 于 2024-8-29 01:14 编辑
TERRY.G 发表于 2024-8-28 11:50
你安装过程盯了吗?大金好像本来就不是出风温度很低的那一类,我的零境是盯好了按标准安装的,全自动的情况 ...


说到抽真空我就来气,我提前一周跟安装师傅预约安装,讲好额外出100块钱专门用来抽真空,一人还送了盒烟,结果安装的时候到抽真空步骤看我检查压力表和泵忽悠我这个表的特点是不显示负压,泵正常,我问他表不走负压标负压刻度干什么?问了几句才承认表是坏的,真空泵也很破旧,吸力大小存疑,全程倒是按照我要求抽20分钟保压5分再抽20分正压拔管,全程表都没显示负压,泵又是破旧的不行,抽真空都没冒烟,我很怀疑真空度根本没达标。周日装好后开机测试,室温32度室外35度开了一下午的急速和强劲模式设置18度进行测试,两三个小时才到了23度再就稳住下不去了。进出风温差才十二三度,帕蒂能制冷温差这么小的吗?真比我卧室诺T差远了,那个强力模式10多分钟进风30度出风五六度

点评

合理的房间体积下,室外无遮挡下,室外35室内32,不开急速强劲,也能很快降到二十五六度。如果整个下午降温才二十三四度,很不正常。抽真空正常最开始或多或少的会冒烟一会儿就没了,然后继续抽。室外35度是额定标准  详情 回复 发表于 2024-8-29 08:13
测量工具,最起码的要求是定期标定。 反正我从来没见过安装工的工具能做到这一点。 就算安装工没有骗人的主管意愿。但其实谁都不知道有没有漏气,读数准不准。新表和新泵会好一点如果是旧的,那就是赌。随缘吧。  详情 回复 发表于 2024-8-29 08:07
是大金自己的安装团队吗?还是外包的?大金的团队很专业的啊。  详情 回复 发表于 2024-8-29 03:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
 楼主| 发表于 2024-8-29 01:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2024-8-28 15:12
正常的,大金就这样,而且温差也和风量又关系,你把风量调最小,温差就大了。

没有的,我试过设18度风量调最小,温差也不大,出风温度也十多度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2024-8-29 03:50 | 显示全部楼层
lexy 发表于 2024-8-29 01:05
说到抽真空我就来气,我提前一周跟安装师傅预约安装,讲好额外出100块钱专门用来抽真空,一人还送了盒 ...

是大金自己的安装团队吗?还是外包的?大金的团队很专业的啊。

点评

外包的  详情 回复 发表于 2024-8-29 07:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
 楼主| 发表于 2024-8-29 07:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
TERRY.G 发表于 2024-8-29 03:50
是大金自己的安装团队吗?还是外包的?大金的团队很专业的啊。

外包的

点评

多少还是有点不正常,你趁着刚安装好,赶紧跟商家反馈让他们整改。如果他们无法解决那就再反馈给大金品牌全国售后,让厂家的师傅来上门检测是否正常。  详情 回复 发表于 2024-8-29 10:56
大金啊,线下找当地(地级市级别)的总代理,或者线上官方渠道,然后安排安装,安装时全程录像。前一阵在知乎上看到开发商补差价买大金导致安装翻车制冷效果还赶不上不花钱的美的。  详情 回复 发表于 2024-8-29 08:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2780

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-1
发表于 2024-8-29 08:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 powercharge 于 2024-8-29 08:11 编辑
lexy 发表于 2024-8-29 01:05
说到抽真空我就来气,我提前一周跟安装师傅预约安装,讲好额外出100块钱专门用来抽真空,一人还送了盒 ...

测量工具,最起码的要求是定期标定。 反正我从来没见过安装工的工具能做到这一点。

就算安装工没有骗人的主观意愿。但其实谁都不知道有没有漏气,读数准不准。新表和新泵会好一点,如果是旧的,那就是赌。随缘吧。买高端机,要求高的,最好自备工具。



回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

362

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-23
发表于 2024-8-29 08:13 | 显示全部楼层
lexy 发表于 2024-8-29 01:05
说到抽真空我就来气,我提前一周跟安装师傅预约安装,讲好额外出100块钱专门用来抽真空,一人还送了盒 ...

合理的房间体积下,室外无遮挡下,室外35室内32,不开急速强劲,也能很快降到二十五六度。如果整个下午降温才二十三四度,很不正常。抽真空正常最开始或多或少的会冒烟一会儿就没了,然后继续抽。室外35度是额定标准,如果室外37度以上可能略微有点效果衰减可以理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

362

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-23
发表于 2024-8-29 08:16 | 显示全部楼层

大金啊,线下找当地(至少地级市级别)的总代理,或者线上官方渠道,然后安排安装,安装时全程录像。前一阵在知乎上看到开发商补差价买大金导致安装翻车制冷效果还赶不上不花钱的美的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

576

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-3-13
发表于 2024-8-29 08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 nextage0208 于 2024-8-29 08:35 编辑

抽完真空打开角阀放出一点冷媒,然后迅速关闭让制冷剂“回一下”,其实就是利用冷媒把管路里的空气吹掉些,
在国内这种不规范的安装环境中(包括格力一样不规范),只有这种土办法最实用

点评

正压拔管也就那一瞬间能排点空气,如果真空度不够排的那点空气真不够  详情 回复 发表于 2024-8-29 21:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-8-29 08:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
大金人站在风口面前也不怕,看来技术是有的

点评

不是,兄弟,出风温度高温差小也成核心技术了吗?随便一台抽真空失败的空调都能有这体验吧。  详情 回复 发表于 2024-8-29 21:22
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2024-8-29 10:56 | 显示全部楼层

多少还是有点不正常,你趁着刚安装好,赶紧跟商家反馈让他们整改。如果他们无法解决那就再反馈给大金品牌全国售后,让厂家的师傅来上门检测是否正常。

点评

已经反馈了,客服认为温差十二三度是正常的,帕蒂能急速模式出风口温度降不到个位数也是正常的,会督促安装单位整改设备,让多用用看。可惜周日装完后天气降温室外温度低,已经测不出空调极限降温能力了。非冷非热的  详情 回复 发表于 2024-8-29 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-6-15
 楼主| 发表于 2024-8-29 11:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
TERRY.G 发表于 2024-8-29 10:56
多少还是有点不正常,你趁着刚安装好,赶紧跟商家反馈让他们整改。如果他们无法解决那就再反馈给大金品牌 ...

已经反馈了,客服认为温差十二三度是正常的,帕蒂能急速模式出风口温度降不到个位数也是正常的,会督促安装单位整改设备,让多用用看。可惜周日装完后天气降温室外温度低,已经测不出空调极限降温能力了。非冷非热的季节空调抽不抽真空区别都看不出了。