UID139619
威望9
金钱67755
交易诚信度0
主题11
帖子544
注册时间2005-4-25
最后登录2020-5-17
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2005-4-25
|

楼主 |
发表于 2006-7-10 11:25
|
显示全部楼层
这一份,具体见ap原帖
抽真空安装安全手册,只有真空是最安全可靠的排空手段!更新!
是排空最彻底,最安全有标准可寻的排空方式
即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何附作用
下面以文字方式介绍双保险法
对于不放心真空质量的用户用这个顺序安装不会出现任何问题
安装工具:与普通安装空调一样
真空工具:真空泵,压力表具,带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好
1,还是那句老话,除非你信任他不会早你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做
目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后打开三通阀排气
b,防止sailholder说的有些,安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
2,安装和连接内外机步骤(略)
3,在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵还是先开阀其实在这一步不是太重要,不过我建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置0.1mpa,再抽15-20分钟,关于压力,以压力表负压值为准,有些真空泵带有真空压力表,可以更准确的看真空数值
目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证
4,先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,这个步骤不可错误,然后进行一定时间保压
目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
5,归还内六角板手用来打开液管阀!(细管二通阀1/4圈)10秒后关闭,用肥皂水检测连接头等位置
目的:
A使管路内变成正压力,可近行检漏
B,正压状态下摘表可以防止空气回流
(sailholddr注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽)
6,先摘表。液管气管阀门全部打开,开空调试机
[ 本帖最后由 kaphyr 于 2007-5-29 10:51 编辑 ] |
|