成功抽真空安装松下E1309和E1319

[复制链接]

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-1-1 18:36 | 显示全部楼层
今天又抽真空安装了一台E1319,装在了小卧室。安装工又是一个没抽过真空的,要亲自一步一步地盯着弄,并且要恩威并济,现在的安装工都糊弄贯了。

不过总算成功地安装了,试机效果也不错。用了背后出管的方式,很美观。可惜的是电源线不好在背后连接,只好绕到空调上面了,弄好了应该也看不见。

照片在这个新的帖子里

http://www2.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1369929

[ 本帖最后由 kaphyr 于 2007-6-1 10:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-4
发表于 2007-4-16 23:28 | 显示全部楼层
想问问楼主,有注意到压力表和真空泵是R410A专用的不????  楼主快来呀!!喔伲陀佛!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-4-17 09:28 | 显示全部楼层
真空泵是通用的,只是管子接口要是R410A的。压力表也要配合接口,应该有通用的有专用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-4
发表于 2007-4-17 10:05 | 显示全部楼层
不是说如果用了原来抽R22的泵又不带止回阀的话  很容易搞到R22和R410A混合了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-4-17 10:12 | 显示全部楼层
止回阀有当然好。没有也可以的,按照步骤就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-4
发表于 2007-4-17 10:14 | 显示全部楼层
楼主机器现在用起来怎样?有什么缺点也说说,让我有心理准备!!谢谢![s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-4-17 10:33 | 显示全部楼层
制冷制热都不错。小毛病就是导风板动的时候塑料会偶尔哒哒的响
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-4
发表于 2007-4-17 11:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-4
发表于 2007-4-20 22:10 | 显示全部楼层
原帖由 kaphyr 于 2006-7-11 00:39 发表
松下的配管比较好,保温层都在管上了,管口也都是扩好的。不用安装时做这些工序了。


管口扩好的,那连接时还要加冷冻油吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-4-21 01:27 | 显示全部楼层
原帖由 魔法豆豆 于 2007-4-20 22:10 发表


管口扩好的,那连接时还要加冷冻油吗?


这个就不要指望了,工人连力矩扳手都没有。目前抽真空能做到就不错了,不能要求太完美。

可以都多抽一点时间,比如30分钟。然后正压保持时仔细检测一下,保证不漏就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-12-1
发表于 2007-4-21 13:22 | 显示全部楼层
这个空调和松下的E13KA比怎么样?哪个更好些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-4-22 09:52 | 显示全部楼层
E1309 -> E1319 -> E13KA

这是逐年升级的产品型号。E1319的指标应该最好,E13KA是改变了面板的颜色,原来是米白,现在是亮白。内部设计的变动不太清楚,但应该不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:38 | 显示全部楼层
新加入了出风口温度测试,具体见

http://www2.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1369929

里面还有新装的客厅用HE18KA1

[ 本帖最后由 kaphyr 于 2007-5-30 08:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

179

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-28
发表于 2007-5-29 21:37 | 显示全部楼层
1309的空调进风口与出风口的温度差多少度啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:57 | 显示全部楼层
自己算一下了

26-9=?
回复 支持 反对

使用道具 举报