flerlee 发表于 2011-11-16 16:44
空开有30A规格的吗?貌似是32A吧!
4平方的线最大载荷是25A。建议买25A的,

记错了,是买成32a的了。后悔啊,买的还是施奈德,100块钱,换个30块的德力西混着用行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-17 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2011-11-17 08:18 编辑
myzpc 发表于 2011-11-16 21:02
记错了,是买成32a的了。后悔啊,买的还是施奈德,100块钱,换个30块的德力西混着用行不?


这个32A是做支路还是总开?如果是做支路,有哪些个负载?如果做总开,下面还有支路吗?
如果实际长期工作负载在20A左右,就无所谓了。主要是担心你的长期负载电流在25A,这样4平方的线长期在高位运行,容易发生老化和绝缘降低的风险。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

110

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-2
发表于 2011-11-18 00:11 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-11-17 08:17
这个32A是做支路还是总开?如果是做支路,有哪些个负载?如果做总开,下面还有支路吗?
如果实际长期工 ...

是做厨房的支路。厨房肯定有电饭锅、电磁炉、豆浆机、电饼铛,其他的比如厨宝看这个样子应该是没法安了。或者我算过之后,就继续用这个大电流的空开,但是日常注意,不要同时负载超过25a,行么?
btw:好像听人说空开漏保上的那个触点应该一两个月按一下,是不是这样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-18 15:55 | 显示全部楼层
myzpc 发表于 2011-11-18 00:11
是做厨房的支路。厨房肯定有电饭锅、电磁炉、豆浆机、电饼铛,其他的比如厨宝看这个样子应该是没法安了。 ...

不会有问题的,可以使用。
漏电开关,最好是经常测试一下。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

110

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-2
发表于 2011-11-18 22:20 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-11-18 15:55
不会有问题的,可以使用。
漏电开关,最好是经常测试一下。

怎样测试?
btw:不同品牌的空开可以混用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-19 13:42 | 显示全部楼层
myzpc 发表于 2011-11-18 22:20
怎样测试?
btw:不同品牌的空开可以混用吗?

不同品牌的空开可以混用。
漏保的正面有个Test按钮,定期按一下。按下去后,漏保会跳闸,这种情形是正常的,说明漏保的性能正常,在线路漏电的情况下可以起保护作用。然后将漏保合闸即可。注意:测试过程中,漏保会跳闸,即断电,所以测试前先确保该回路的用电设备已经关机。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-26
发表于 2011-11-21 00:17 | 显示全部楼层
今天改水电的师傅来了,他说客厅的插座直接从原本开发商的插座线上接头安个组合排插,这样的可以吗?
组合插座可以不?
谢谢LZ等高人了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

67

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-24
发表于 2011-11-21 20:35 | 显示全部楼层
新房弱电箱,有了2跟光纤,不知道将来如何使用,现在怎么敷设?问问~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-21 21:46 | 显示全部楼层
bad22222 发表于 2011-11-21 00:17
今天改水电的师傅来了,他说客厅的插座直接从原本开发商的插座线上接头安个组合排插,这样的可以吗?
组合 ...

你的意思是从原有的插座那里引出一条线,来安装另外一个插座,对吧?这样操作是可以的,不过要留意该回路的电流上限,如果你这个组合插座的实际负载超过原回路的额定电流,那么就得重新从电箱拉线。
组合插座?是不是就是排插,或者几个插座安装在一排?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-21 21:48 | 显示全部楼层
wtdl 发表于 2011-11-21 20:35
新房弱电箱,有了2跟光纤,不知道将来如何使用,现在怎么敷设?问问~

得有个光纤转换器,转成Cat6的网线。你可以先在室内敷设Cat6的网线,然后在弱电箱里进行光纤与Cat6网线的转换。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-26
发表于 2011-11-22 00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bad22222 于 2011-11-22 00:07 编辑
flerlee 发表于 2011-11-21 21:46
你的意思是从原有的插座那里引出一条线,来安装另外一个插座,对吧?这样操作是可以的,不过要留意该回路 ...

恩,是排插,他说就直接好几个插孔组合在一起,接一条线的。
这样的排插可以不?好像平时没见有人讨论的?哪个牌子的好点?淘宝上也没搜到几个。呵呵
谢谢啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-22 12:17 | 显示全部楼层
bad22222 发表于 2011-11-22 00:03
恩,是排插,他说就直接好几个插孔组合在一起,接一条线的。
这样的排插可以不?好像平时没见有人讨论的 ...

1)直接在墙盒并排安装几个插座,
2)安装一个插座,然后买一个排插
3)注意该回路的最大工作电流,不要超载
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangf5 该用户已被删除
发表于 2011-11-22 23:09 | 显示全部楼层
按test按钮只是测试漏保是正常的,请问怎么测试漏保的这个回路是正常的呢?就是说这个回路怎么测试是不是受到漏电的保护?感谢回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-23 11:28 | 显示全部楼层
wangf5 发表于 2011-11-22 23:09
按test按钮只是测试漏保是正常的,请问怎么测试漏保的这个回路是正常的呢?就是说这个回路怎么测试是不是受 ...

简单点:找个3k的电阻连在回路的火线与地线之间,漏保跳闸。多说一句:这个做法有危险性,操作前三思。
专业点:买个回路漏电测试仪,直接将测试仪的插头插在回路插座上,按动测试仪上的按钮,漏保跳闸。这个方法安全,不过测试仪不便宜。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
发表于 2011-11-26 21:51 | 显示全部楼层
上次家里装修,在这里取经并且合理设计了增加的电路。谢谢大家。
现在又需要咨询电路知识了:
在苏州由于工作需要租了一间厂房改的办公室;用作展示设备。设备有需要三相电(接法是三相加地线),还有设备是单相的。
办公室没有三相电,于是自己买了电缆(远东交联电缆线 10平方 YJV3*10+2*6 ),设备放要求是三相50A的。距离建筑物配电柜约65米,买了75米。
具体已经购买的设备如下图,计划接线如下图:
问题:
1.从安全角度讲,电缆的容量和其他器材搭配是否有问题,安全问题。
2.此三相电缆有接三相设备,但是一般规则是只有其中一台机器会开机和运作;单相接线最多也只有三台会同时开机,而且每个机器负载也不会超过5KW。其他办公设备,照明等另外接入。此接法在接线和器材选择上有无安全问题和接线错误?

我不是电工,但是配电箱后面的布线需要亲自动手,特此请教。谢谢先
电缆接线.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报