楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-27 19:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2011-11-27 19:36 编辑
苏州2 发表于 2011-11-26 21:51
上次家里装修,在这里取经并且合理设计了增加的电路。谢谢大家。
现在又需要咨询电路知识了:
在苏州由于 ...


1)40A和30A的3相设备是同时开吗?如果是,63A得换成100A的
2)单相这边,可能会相相不平衡,所以零线和相线的线径必须一样。
3)单相设备不吵5kW,但是也感觉40A的3P空开有点不够--如果30A的3相设备和单相设备全开的话,单相的实际功率有多大?
4)或者花点钱,请专业人来整,或者请专业人士画好图,你自己根据图纸try
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
发表于 2011-11-27 20:36 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-11-27 19:34
1)40A和30A的3相设备是同时开吗?如果是,63A得换成100A的
2)单相这边,可能会相相不平衡,所以零线 ...

谢谢帮助:
1. 40A和30A的设备绝对不同时开。这个规则由我制定和执行。
2.单相这边的问题就是不平衡,因为大部分时间,都是单相也只开一台机器,就算开三台,多数时间都是待机,能耗不会大于500W。零线6,相线10已经是事实,不可更改。
3.单相和三相机器绝对不会同时开。我觉得上图的三个单相的1p+n的空开可以直接连到63A的3p+N的总开下面,和40A的3p成并联关系。
4. 周围没有电工,就算这个厂房的电工,也是三脚猫加黑心。60米的电缆简单拉一下,手我600元。其他就没消息了。


上述说明以及第3项做出的更改请评述。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-27 20:44 | 显示全部楼层
苏州2 发表于 2011-11-27 20:36
谢谢帮助:
1. 40A和30A的设备绝对不同时开。这个规则由我制定和执行。
2.单相这边的问题就是不平衡,因 ...

1. 40A和30A的设备绝对不同时开。这个规则由我制定和执行。---不如这样,前面用100A的空开,后面接一个40A和32A的2个3p空开,有时候制度很好,但是执行可能会有疏忽,所以在流程中做足功夫来补充制度。品质控制的目的即是如此。
2.单相这边的问题就是不平衡,因为大部分时间,都是单相也只开一台机器,就算开三台,多数时间都是待机,能耗不会大于500W。零线6,相线10已经是事实,不可更改。----这点不平衡可以承受,6平方的线够了。
3.单相和三相机器绝对不会同时开。我觉得上图的三个单相的1p+n的空开可以直接连到63A的3p+N的总开下面,和40A的3p成并联关系。----与第一点的构思一样,希望在流程中也做足功夫。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-11-27 23:30 | 显示全部楼层
苏州2 发表于 2011-11-26 21:51
上次家里装修,在这里取经并且合理设计了增加的电路。谢谢大家。
现在又需要咨询电路知识了:
在苏州由于 ...

电源侧属于什么配电方式,TT?TN?如何接线?
电缆采用何种敷设方式,是否考虑到了安全载流量?
地线从电表处引出?
后级断路器比前级大?
三相设备属于何种型式,是否需要各自单独设漏保?
室内配电箱内断路器倒底哪个是总开关,如何理清它们之间的关系?
单相设备多数时候只是一台开,那是否有考虑到少数的三台同开的情况? 两台三相设备既然要保证不一起运行,如何保证?是否得做联锁?

这样的方案如果能审图通过那真是出现奇迹了。    就如楼上所言,最好还是找个有资质的做过正规工程的电工来干,花不了几个钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

171

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-10
发表于 2011-11-28 14:44 | 显示全部楼层
啥牌的?!~??~!
GIANT的好,不过现在800不一定买的到了,我的是“捷安特”利基600的,1999年买的499.
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2011-12-12 14:21 | 显示全部楼层
请教AK76和flerlee两位大师,哪位有空就请指教一下,多谢!

1、影音室的后部侧墙和前墙准备安装两组插座。每组插座是10个插座连续安装。请问一下,这十个插座的火线、零线、地线连接难道就一直串接下来?试想假如前面某一个插座的连接线固定不紧出现松动,后面的插座那不是没电了?又不可能叫电工每个插座都从主线拉线并联出来吧?每十个插座串接再并联主线会不会太多?
2、准备在厨房安装连续四个带开关的三孔插座,这个开关控制插座电源的开和关,而且每个插座的开关互不影响。请问四个插座的火线、零线、地线又是如何连接呢?(是不是每个插座的火线都要从主线拉线并联啊?)
3、松下浴霸BD1C是线控,而且配给的线是只有三米长的十芯控制线。请问松下配的十芯线和市面上的十芯线有没有什么不同?可不可以另外买条长的换上,问了一下代理商,答:不敢肯定能用。三米长限制性太大了,卫生间稍大一点就不够长了,不方便安装控制面板。

真的很菜,希望指教一下。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

171

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-10
发表于 2011-12-12 19:02 | 显示全部楼层
小三哥:












‘为什么吸顶灯要开十五分钟以上再关?这样更省电还是有利于延长灯管的寿命?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

171

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-10
发表于 2011-12-12 19:03 | 显示全部楼层
小三哥:












‘为什么吸顶灯要开十五分钟以上再关?这样更省电还是有利于延长灯管的寿命?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-13 16:21 | 显示全部楼层
小涛9527 发表于 2011-12-12 19:03
小三哥:

延长寿命。节能灯,日光灯,LED灯。尽量不要频繁开关。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
发表于 2011-12-21 22:56 | 显示全部楼层
三室两厅一卫 133平的房子,进户线是10平铜线,电表是50A的

过压保护(1位)+50A总空开(2位)+20A DPN空开带漏保(厨房插座)+20A DPN空开带漏保(室内插座)+20A DPN空开带漏保(卫生间插座、浴霸)+16A DPN空开带漏保(照明)+40A DPN空开带漏保(卫生间即热式热水器)+40A DPN空开带漏保后接DPN 16A 空开3个、32A 空开3个(5个空调位,3个壁挂+2个立式)


全用施耐德的空开,总共20位,大家看看这样是否合理

回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-22 19:06 | 显示全部楼层
degentecsun 发表于 2011-12-21 22:56
三室两厅一卫 133平的房子,进户线是10平铜线,电表是50A的

过压保护(1位)+50A总空开(2位)+20A DPN空 ...

照明回路用16A的1位空开即可,没必要用漏保。
即热热水器用40A的会不会偏大了,你买的的即热热水器是多大功率的?
空调回路没必要用漏保,直接将漏保去掉即可,另外32A的控制柜机的空开,估计25A够了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-6
发表于 2011-12-22 19:33 | 显示全部楼层
正在学习电路的知识 问个问题哎 。 看了许久的帖子 怎么都看不到你们发的图片的 只有文字 说的户型图 电路图都没有 XX 都看不到[s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-6
发表于 2011-12-22 22:02 | 显示全部楼层
flerlee
没必要整个等电位箱,在墙上埋个墙盒,把若干地线放在墙盒里用接线排连接,然后弄一空白面板盖住,既防水又便宜。

那为什么不在电源模块哪里设置啊 哪里都有排地线 为什么一定要在卫生间  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-23 11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2011-12-23 11:05 编辑
Master214 发表于 2011-12-22 22:02
flerlee
没必要整个等电位箱,在墙上埋个墙盒,把若干地线放在墙盒里用接线排连接,然后弄一空白面板盖住 ...


为什么要在卫生间设等电位联接?卫生间因为其用途的原因,基本上是潮湿甚至水漫金山(比如洗澡的时候,遍地是水),用电设备和电线在潮湿的环境下容易降低绝缘强度。如果不同设备之间的电位差不一致,尽管有地线,如果我们同时触摸到不同电位差的设备的外壳,同样会被电击。所以就重复将所有设备的外壳进行第二次接地,保证它们的电势差一致。
为什么不设在配电箱?其实可以设在配电箱,但是这样一来,你得弄更多的走线从卫生间到配电箱。弄在卫生间,是为了节省电线,也就是省点钱。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-23
发表于 2011-12-23 13:39 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报