UID845880
威望0
金钱94
交易诚信度0
主题0
帖子5
注册时间2011-7-24
最后登录2013-6-28
新手上路

交易诚信度0
注册时间2011-7-24
|
各位专家新年好啊,先给各大家拜年了。
家里装修,计划年后就开工水电了,边看帖子边研究了一下回路布局,请各位帮我把把关,先谢谢了。
户外电表是10(40)A的,进线10平方。家里建筑面积92方,实际使用面积82方,3房2厅的格局,回路设计如下:
回路说明 空开规格 电线规格 备注
总开 2P40A
照明 DPN10A 主线2.5*3,到灯头1.5*3
空调(客厅) DPN20A 4.0*3 2匹挂机
空调(主卧) DPN20A 4.0*3 1.5匹挂机
空调(次卧) DPN16A 2.5*3 1匹挂机
空调(书房) DPN16A 2.5*3 1匹挂机
厨房插座 DPN20A+VIGI 4.0*3 微波炉、电磁炉、电饭煲、电热水壶等
卫生间插座 DPN20A+VIGI 4.0*3 洗衣机、风暖型浴霸、吹风机
电热水器插座 DPN16A+VIGI 2.5*3 80L储水式电热水器 3000w
插座 DPN16A+VIGI 主线4.0*3,分支2.5*3 电视、电脑、电油汀等
请提宝贵意见。
另外还有几个问题想请教一下:
1、照明、插座需要设计两个回路吗?
2、2匹挂机、1.5匹挂机用4方线、DPN20A空开,1匹挂机用2.5方线、DPN16A,可以吗?
3、浴室的取暖设备是用风暖浴霸好还是欧式快热炉好?或者其他取暖器?
4、3000w的海尔储水式电热水器用2.5方线、DPN16A+VIGI空开,可以吗?
5、1.5方、2.5方、4方的线,正常使用情况下,分别能带多大功率的设备呀? |
|