总开是施耐德C50带漏保,3台空调分别走专线到配电箱的,其中3匹柜机埋了4平方线,厨房走了两路4平方线,其 ...
请教买空开的问题,厨房分了两路都是用4平方的线,即热式小厨宝1路,其他一路,还有3台空调,分别是1匹,1.5匹,3匹,其他就是书房,房间,卫生间,客厅,照明和插座不分开的,该买多大的空开,请教了!
原先开发商配的是2进2出带漏保的总开关,是买1P还是2P呢?
C50漏保做总开,空调回路用2个1p空开C20A(1匹和1.5匹)+C25(3匹),洗卫用C20A(如果没有浴霸用C16A),照明+插座用C20A,小厨宝用C16,另外一路厨房用c16A.
还有一种做法,将C50漏保不用。换成C50A空开,空调回路不变,将C50漏保做厨房+洗卫的总开,下面分路用上述的1p空开;然后增加一个C20A的漏保做照明+插座的回路。
第一种做法的弊端:任何一个回路漏电,就会全屋跳闸,如果是晚上就会全黑。
如果能将照明从插座回路分开那就更好。
|
|