家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-2-2 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-2-1 23:02 发表
户内总闸应视前级断路器的大小和入户线径而定。总闸带漏保从使用方便性说是不合理的。

AK76说的对,但是现在大多数人家里装修都是总闸用带漏电功能的。好多同事问过我,我都是推荐总闸用MCB,厨房和插座用带漏电功能的MCB,但是同事都说还是愿意买个带漏电功能的MCB做总闸,说安全起见。没办法。
不过,很多酒店房间装修到时基本是总闸用不带漏保功能的MCB。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-2-2 16:06 | 显示全部楼层

回复 215# flerlee 的帖子

总开其实用漏电有时候误跳也时有发生,会带来些不便,我自己家里是不带漏电的,后面的分路插座自己搞的漏电!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

kkbkkb0519 该用户已被删除
发表于 2010-2-3 10:57 | 显示全部楼层
浴室是2.5方线,要使用两个暖风机(2000w一个),请问漏电保护要选多大的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-2-3 13:26 | 显示全部楼层

回复 217# kkbkkb0519 的帖子

同时用的概率大吗?如果同时用选25A,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

kkbkkb0519 该用户已被删除
发表于 2010-2-3 14:35 | 显示全部楼层
冬天洗澡的时候用两个暖风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-2-3 16:38 | 显示全部楼层

回复 219# kkbkkb0519 的帖子

那选25A
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

1539

帖子

10

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
55
注册时间
2008-12-8
发表于 2010-2-4 12:50 | 显示全部楼层
小三哥你好!有事请教你一下。我老家安的漏电保护器老坏,我问安装时的电工他说30安的一起装了两个,到现在以坏了4个了,就是正常时用800W的电饭煲做饭都跳。二楼都用的是吸顶灯,一楼就是普通的灯泡,有台电动机是700-800W的脱米机器,一开这机器也跳扎。现在家里没用漏电保护器。下户线用的是8个平方的铝线,屋里墙上到灯具用的是4.5平方的多股铜芯线。漏电保护器是带空开的,我不知道是什么牌子的,我也很少回家。电表是老式的好象是2.5A的。家里有洗衣机.音响.电脑.电池炉.电饭褒等,都很少使用。还准备给母亲装个空调,家里有两个孩子我想春节回家重新装个漏电保护器,要不再重新换个大点的电表,我现在买了个正泰40A的漏电保护器,这个问题能不能解决,还望小三哥赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 wq911 于 2010-2-4 12:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:01 | 显示全部楼层
我现在买了个正泰40A的漏电保护器,这个问题能不能解决,
这个是表面的现象,先要找出挑闸的原因,然后在根据用电负荷来决定总开的容量!!
这个事情,还是要找专业人员来彻底检查后才能决定!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

菲尔家居 该用户已被删除
发表于 2010-2-5 10:17 | 显示全部楼层
顶帖

-----------------------------------------------------------
菲尔家居:http://www.ecphil.com
主营:婚庆床品  四件套 毛毯 秋冬夏被 保健枕 儿童床品 生活用品 家居装饰品 家用电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

571

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
4
注册时间
2003-7-15
发表于 2010-2-7 21:44 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题 我家有两个TCL的插座 阴天潮湿的时候  使用的话很容易引起跳闸 一个插的是电饭煲 一个插得是电热水壶  可能是什么问题 该怎么解决 谢谢?
春有百花
秋望月
夏有凉风
冬听雪
心中若无烦恼事
便是人生好时节
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

1085

帖子

38

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
12
注册时间
2008-8-24
发表于 2010-2-8 12:09 | 显示全部楼层

回复 9# ak76 的帖子

:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-2-8 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 鱼儿小 于 2010-2-7 21:44 发表
请教楼主一个问题 我家有两个TCL的插座 阴天潮湿的时候  使用的话很容易引起跳闸 一个插的是电饭煲 一个插得是电热水壶  可能是什么问题 该怎么解决 谢谢?

因为在使用过程中有水的加入,所以电饭煲和电热水壶的绝缘比其他电器要容易漏电。或者可以在阴雨天试试用其他位置的插座,比如房间的或者客厅的。以排除电饭煲和电热水壶绝缘损坏的可能。当然,或许你已经这样试过了。
如果已经排除是电饭煲和电热水壶的问题,那么就是插座的问题了,估计你这两插座安装在厨房吧。厨房又是一个水迹遍布的重灾区了。所以模拟可以检查检查接线柱那是不是有过多的铜线裸露,如果是,可以剪掉一截,尽量保证裸露的铜线全部塞入插座的接线柱。因为阴雨天,空气湿度太,裸露的电线在潮湿的环境,可能会导致在电线与地之间漏电。如果是这样原因,解决成本比较低。
或者装修时,厨房这边电线预埋时没有用PVC管,或者PVC管质量不太好,厨房有时会积水,水就有可能渗入电线,降低了电线的绝缘,导致漏电。如果是这样的原因,解决成本就蛮高的了,因为要重新埋管。
还有可能,是漏电开关那的问题,
还有可能,是插座的问题,可以换换你家其他的插座试试,如果其他的插座没有问题,那就拿着有问题的插座找TCL换货的了。
还有没想到的,请见谅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-2-8 20:44 | 显示全部楼层

回复鱼儿小兄弟.

年底事情太多,每天忙这忙那,让兄弟们久等了!你的问题,FLERLEE兄弟解答的很正确!也很全面!谢谢,FLERLEE兄弟.[s:20]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

571

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
4
注册时间
2003-7-15
发表于 2010-2-9 16:25 | 显示全部楼层
非常感谢FLERLEE大师 和 小三哥 [s:40] [s:40]论坛有你们这样的好人 真是好啊
春有百花
秋望月
夏有凉风
冬听雪
心中若无烦恼事
便是人生好时节
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-2-10 07:58 | 显示全部楼层
原帖由 鱼儿小 于 2010-2-9 16:25 发表
非常感谢FLERLEE大师 和 小三哥 [s:40] [s:40]论坛有你们这样的好人 真是好啊

先别谢。问题解决了吗?
其实漏保跳闸的问题比较难搞,曾经碰到过类似的情况,3房家居,其中一个房间的照明和插座在某些时候使用的时候漏保就跳,但是这个故障的概率不高,一年也就10次左右,而且是随机出现的。查了好久,也换过漏保,故障依旧。后来,才发现是这间房间的火线没有经过漏保。所以在使用那间房间的照明或插座时,偶然碰上漏电超过30mA的时候就会跳闸。后来将火线改进漏保后,就没出现过漏保跳闸的现象了.所以建议你那也查查火线是不是没有经过漏保

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-2-11 09:17 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-25 21:54 , Processed in 0.169469 second(s), 29 queries , Gzip On.