发表于 2010-3-23 17:45 | 显示全部楼层

2.5平方的电线可以承载多大功率的电器?

我家新房装修,电线计划使用2.5平方的,因为家电种类不同,比如微波炉和电热水器功率较大,还可能通过插线板多接。

想问问一个插座最大承载的电器的总功率是多少?

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-3-23 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 mikaever 于 2010-3-22 23:47 发表
请教小三哥、AK76及各位朋友,我家里的厨房电路是带漏保的,有一次厨房插座漏电跳闸了,我一看我屋里的厨房电路并没有跳闸,到室外的电表附近一查,原来给我们一层楼的每户都安了漏保总开关,是总闸那里跳了,我这就 ...
跳闸的过程知道了,但还不够具体。就如小三哥所言,需要比较户内外漏电断路器的各项参数。而且还要搞清楚是漏电引起跳闸还是短路过载跳闸(这个可以看跳闸后空开上的指示)。   
如短路过载跳闸,则要看户外总闸额定电流是否比户内厨房的小,其次考虑两个空开的质量差异,是否其中一个损坏等。   
如漏电跳闸,则看两漏保的漏电电流是多少,一般来说都是30MA的,那就很好理解,十有八九是漏电起跳灵敏度问题;这种情况不建议户外用漏保,就算要用也要漏电流不小于户内的且带有延时功能的,而且最好是同品牌同一系列的。
一家之言,不一定全面。

另外,入户线2。5,户内用4平方的线是没有必要的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-3-23 22:17 | 显示全部楼层

小三哥不在,我试答一下。

原帖由 touki 于 2010-3-23 17:45 发表
我家新房装修,电线计划使用2.5平方的,因为家电种类不同,比如微波炉和电热水器功率较大,还可能通过插线板多接。

想问问一个插座最大承载的电器的总功率是多少?

谢谢!
首先对于标题。电线能承载的功率不仅和其断面积有关,还和电线的导电材料,质量,型号,长度,使用的环境温度及敷设方式有关。个人认为对于家庭装修来说,2。5平方电线载流量取15A(约3300W)左右比较保险,取20A(约4400W)也还正常,但不建议。
其次,现在装修不宜全用2。5平电线,那是八九十年代的思路了。要考虑电器的增容及大功率电器的因素,现在的家装都是照明1。5或2。5,  插座2。5或4。0,空调和厨卫4。0,还有更大功率的如即热式电热水器用6。0以上。所以用插线板的方式更不可取,用电安全很重要。具体的可多看相关贴子。
最后,开关插座的承载有分别的,家用一般分10A和16A两种,背后有标示的。对于你来说最好先到商场了解相关家电的插座大小及相关的头(孔)数。这比你了解插座功率更重要。
      另外,别用劣质开关插座。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-3-23 22:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:18 | 显示全部楼层

回复 279# ak76 的帖子

兄弟正解,严重同意!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-11
发表于 2010-3-24 11:15 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-3-23 21:28 发表
跳闸的过程知道了,但还不够具体。就如小三哥所言,需要比较户内外漏电断路器的各项参数。而且还要搞清楚是漏电引起跳闸还是短路过载跳闸(这个可以看跳闸后空开上的指示)。   
如短路过载跳闸,则要看户外总闸额 ...


谢谢ak76~

当时是因为插上一个电烙铁引起跳闸,最大可能是不是由短路过载引起的?我厨房空开的额定电流是16A,户外的那个根据我们老小区的情况应该不大于16A,假如户外的空开额定电流也是16A的话,如果总是发生户外先比室内跳闸的情况,是不是就只能说明是不同品牌之间的差异呢?该怎么解决?

另外,我之所以把入户线引入后改为4平方的是以防小区电力改造升级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:41 | 显示全部楼层

回复 281# mikaever 的帖子

这个不但要看不同品牌之间的差异,还有型号是否相同,比如漏电保护电流和,保护的工作时间,这个都有讲究的!!
   至于是不是电烙铁短路引起的,用仪表测下就知道.基本排除过载原因,因为你的电烙铁工作电流超16A的可能性很小
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-11
发表于 2010-3-26 23:25 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-3-24 13:41 发表
这个不但要看不同品牌之间的差异,还有型号是否相同,比如漏电保护电流和,保护的工作时间,这个都有讲究的!!
   至于是不是电烙铁短路引起的,用仪表测下就知道.基本排除过载原因,因为你的电烙铁工作电流超 ...


我看了下户外的开关型号是常州德盛的DZ47L 标注in=10A   t<0.1s   30mA

室内的厨卫电路开关是ABB的GS261-C16/30mA,室内的总开关是S262-C40,

另外我说的插上的“电烙铁”其实是焊ppr水管的手持热熔焊接工具,不知道是短路过载引起跳闸还是漏电引起的跳闸,如果是过载的

引起的,那电流到达10A时室外的就先跳了,如此解释为什么室外的总是先跳倒是说的通的,专家们如何看?


另外我观察了下室外的接线箱,进开关是4平方线,出开关到每家室内是2.5的,配的10A的开关是不是太小了,我看旁边别的住户有换成20A或是25A的,

如果我也换成C20/30mA或C25/30mA甚至是C40/30mA的能否保障安全?(我们这每户的电表是20A的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-11
发表于 2010-3-27 20:33 | 显示全部楼层
,正准备装修,4房二厅二卫.正需要这方面资料,请教:
空调5台.约1P+1p+1P+1.5P+3P是各台空调都要分开从总闸单独供电吗?要带漏电保护装置吗?
厨房也准备从总闸接分线过去.供消毒柜,电饭锅,油烟机等.
电热水器二台.各2000w.也专线.
影院系统准备从总闸接分线过去.
照明从总闸接分线过去
还有独立插座供电视,电脑及其它小功率用电器.
上面这些还有其它用电要分开拉线的吗?各用多大断路或带漏电保护的.线用多大的?
另:现在家用电器都比较贵,包括音响等,除漏电及过流外有没必要安装避雷器过压方面的保护.有哪些好牌子推荐下.
问题较烦琐,本人实在不懂,有劳了谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:45 | 显示全部楼层

回复 283# mikaever 的帖子

估计你的故障是因为电烙铁”本身所引起的!

    另外我观察了下室外的接线箱,进开关是4平方线,出开关到每家室内是2.5的,配的10A的开关是不是太小了,我看旁边别的住户有换成20A或是25A的,

如果我也换成C20/30mA或C25/30mA甚至是C40/30mA的能否保障安全?(我们这每户的电表是20A的)

    可以换成20A,没有问题
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:50 | 显示全部楼层

回复 284# soft1 的帖子

正准备装修,4房二厅二卫.正需要这方面资料,请教:
空调5台.约1P+1p+1P+1.5P+3P是各台空调都要分开从总闸单独供电吗?要带漏电保护装置吗?
厨房也准备从总闸接分线过去.供消毒柜,电饭锅,油烟机等.
电热水器二台.各2000w.也专线.
影院系统准备从总闸接分线过去.
照明从总闸接分线过去
还有独立插座供电视,电脑及其它小功率用电器.
上面这些还有其它用电要分开拉线的吗?各用多大断路或带漏电保护的.线用多大的?
另:现在家用电器都比较贵,包括音响等,除漏电及过流外有没必要安装避雷器过压方面的保护.有哪些好牌子推荐下.
问题较烦琐,本人实在不懂,有劳了谢谢.


    是蛮多问题,没有关系,我一个一个回答!
  1:空调最好独立走线,但是可以不要漏电保护器!!
  2:电热水器要独立走线,一定要接漏电保护器,同时带接地线!
  3:其他的都比较合理!!电热水器稳妥点可以选4平方线!3P的空调用4平方线,其他的插座用2,5平方就可以了!
   4:不需要安装防雷设备了,现在的小区都有专门的防雷设备没有必要!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-11
发表于 2010-3-27 23:58 | 显示全部楼层
谢谢小三哥.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-30
发表于 2010-4-2 22:19 | 显示全部楼层
我家的装修是这样走线的
从配电箱一共走了7条回路
1、4平方线到客厅空调2匹的
2、4平方线到客厅音响插座
3、2.5平方线到客厅电视及背后墙插座
4、2路4平方线到两个卧室,这样就两路了
5、4平方线到厨房
6、2.5平方线到餐厅一个插座

这样走线走如何呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-30
发表于 2010-4-2 23:17 | 显示全部楼层
再请问下闭录线如何走线
进户闭录线一条,想在客厅、两个卧室都接,如何走线
是接那种四通的分配器还是有更好的办法呢?
多谢了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-4-3 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 一直在线 于 2010-4-2 22:19 发表
我家的装修是这样走线的
从配电箱一共走了7条回路
1、4平方线到客厅空调2匹的
2、4平方线到客厅音响插座
3、2.5平方线到客厅电视及背后墙插座
4、2路4平方线到两个卧室,这样就两路了
5、4平方线到厨房
6、2. ...

不太好。没有独立的照明分路。卧室也没空调分路。
电视线直接在弱电箱接分支器是最简便的方法。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-4-3 15:10 编辑 ]