发表于 2010-8-15 20:27 | 显示全部楼层
多谢两位解析!不过还有一事不明:
卫生间所有给排水,管线都是塑料,电位联结,我该联哪里呀?难怪电工笑我,建议我封掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-4
发表于 2010-8-16 15:09 | 显示全部楼层
刨了半天才找到自己4月份在本帖咨询的内容
总开关40P MCB
1、冰箱+鱼缸(DPN10A/2.5㎡)
2、主卧空调(DPN16A/2.5㎡)1-1.5P
3、次卧空调(DPN16A/2.5㎡)1P
4、书房空调(DPN16A/2.5㎡)1P
5、客厅柜机(DPN20A/4㎡)2.5-3P
6、厨房插座A(DPN20A Vigi/4㎡)北阳台洗衣机、餐厅电磁炉(冬天火锅用),烤箱/微波炉(我家微波炉用得少),豆浆机/榨汁机
7、厨房插座B(DPN20A Vigi/4㎡)小厨宝,环保灶,电磁炉,电水壶
8、主客卫插座(DPN20A Vigi/4㎡)太阳能热水器,浴霸*2,电吹风等5孔插座*2
9、插座A(DPN16A Vigi/2.5㎡)玄关柜里充电区(拉俩强壮插线板专供各类数码及充电需要,集中充电),弱电箱路由器电源,书房插座。
10、插座B(DPN16A Vigi/2.5㎡)主卧次卧及客厅走廊插座
11、照明(DPN10A/1.5㎡)全家照明

这是4月开工前自己写的设计电路拿来征求大师意见的,后来施工过程中还多次叨扰小3哥,都得到热情的回复和帮助,十分感谢。
最终我家的电路设计如下:
入户线63A/10㎡
  !
  ------------------------------------------------------------
  !                 !             !          !              !               !         !
客厅柜机16A/2.5㎡ 北照明10A/1.5㎡  南照明10A/1.5㎡   主卧空调10A/2.5㎡  次卧空调16A/2.5㎡  书房空调16A/2.5㎡    漏保
                                                              !
                           ----------------------------------------
                           !                 !            !                 !            !
                       电热水器16A/2.5㎡  厨房插座20A/4㎡  2卫插座20A/2.5㎡  北插座16A/2.5㎡  南插座16A/2.5㎡ 

现在要买配电箱里用的东西
电工来开单子
让我全改大如下:
柜机32A。照明16A。漏保用63A。下接的5支全用32A。
我现在乍舌中。
另外,在大伙推荐的网店里学习也是茫然。能否请小三哥,AK兄等大侠出手相帮。告诉下我家这些设置是原有的设置就够了还是应该听电工的全部改大?
另外配电箱里一共要买哪几件东西,。能不能冒昧请大侠复制淘宝商品名详细的那种过来指导下我这物理盲女,实在是惭愧。有劳大家了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-4
发表于 2010-8-16 15:15 | 显示全部楼层
配电箱(强电箱)[施耐德LOGO]
空开DPN(单片双进双出)
DNP双进双出带漏电保护
空开1P(单片单进单出)
空开2P(双片双进双出)
1P带漏电保护器
2P带漏电保护器

在上海牛牛家复制的商品分类,我该买的东西是进哪栏啊?请教。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-16 17:31 | 显示全部楼层
原帖由 deng3602 于 2010-8-15 20:27 发表
多谢两位解析!不过还有一事不明:
卫生间所有给排水,管线都是塑料,电位联结,我该联哪里呀?难怪电工笑我,建议我封掉。
是的,现在都是PPR管。但你还可能有插座的地线(或电器的金属外壳),灯具的地线,洗脸盆下面的金属下水管道,金属的洗浴喷头等等,这些都应该用连结线接到等电位箱里去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-16 18:03 | 显示全部楼层
原帖由 wilting 于 2010-8-16 15:09 发表
刨了半天才找到自己4月份在本帖咨询的内容
总开关40P MCB
1、冰箱+鱼缸(DPN10A/2.5㎡)
2、主卧空调(DPN16A/2.5㎡)1-1.5P
3、次卧空调(DPN16A/2.5㎡)1P
4、书房空调(DPN16A/2.5㎡)1P
5、客厅柜机(DPN ...
改大不一定好,要合适,所以也不能全听水电工的。在38页上有一张图可以参考一下,根据实际情况分路做相应的增减就行,当然不一定符合你的情况。
下图的注明是我的观点,也不一定对,你看看吧。


[ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-16 18:19 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-16 18:11 | 显示全部楼层
原帖由 wilting 于 2010-8-16 15:15 发表
配电箱(强电箱)[施耐德LOGO]
空开DPN(单片双进双出)
DNP双进双出带漏电保护
空开1P(单片单进单出)
空开2P(双片双进双出)
1P带漏电保护器
2P带漏电保护器

在上海牛牛家复制的商品分类,我该买的东西是 ...

这个是照明和挂式空调用的,就是DPN,4个小螺丝的,有10A16A20A25A32A等,看需要买。

这个是厨卫及其它插座用的,DPN  VIGI,电流大小同上。

这是总闸用的,两个手柄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-4
发表于 2010-8-16 21:53 | 显示全部楼层
谢谢AK兄详细解释指导。。。还有那个漏保?选乃个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-16 23:19 | 显示全部楼层
漏保?没有了,总闸不需要带漏保,用第三个那种2P的就行,因为你各个插座分路都有漏保功能了。照明和挂式空调也不需要带漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-26
发表于 2010-8-16 23:59 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-8-16 17:31 发表
是的,现在都是PPR管。但你还可能有插座的地线(或电器的金属外壳),灯具的地线,洗脸盆下面的金属下水管道,金属的洗浴喷头等等,这些都应该用连结线接到等电位箱里去。


谢谢AK76兄详解!
连结线接到等电位箱里去。连结线是否需要线槽管保护并做好预留?连结线是一般电线就可以,对吗?谢谢!

[ 本帖最后由 deng3602 于 2010-8-17 00:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-4
发表于 2010-8-17 09:01 | 显示全部楼层
哈哈 AK兄太赞了!多谢!
我家就按入户线63A(双闸图3)
客厅柜机16A(单片DPN)
北照明10A(单片DPN)
南照明10A(单片DPN)
主卧空调16A(单片DPN)
次卧空调16A(单片DPN)
书房空调16A (单片DPN)
电热水器16A (DPN  VIGI)
厨房插座20A(DPN  VIGI)
2卫插座20A(DPN  VIGI)
北插座16A(DPN  VIGI)
南插座16A(DPN  VIGI)
这样买靠谱的哈?我算了下一共18位。满当当的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-17 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 deng3602 于 2010-8-16 23:59 发表


谢谢AK76兄详解!
连结线接到等电位箱里去。连结线是否需要线槽管保护并做好预留?连结线是一般电线就可以,对吗?谢谢!
连结线一般用4平方铜线穿PVC管保护,走地面或墙上到等电位箱里。一般都要做好预留,像金属浴缸可以直接连到浴缸的螺栓端子上,插座(包括热水器插座,洗衣机插座,备用插座等)和灯具的地线就连到相关的地线端子,脸盆的金属下水,淋浴龙头等好像是用金属抱卡和线头连结。楼板的钢筋应该是已经和等电位端子排连好了的。具体的因为没实践过,不知道小三哥做过没。


[ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-17 14:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-17 14:10 | 显示全部楼层
原帖由 wilting 于 2010-8-17 09:01 发表
哈哈 AK兄太赞了!多谢!
我家就按入户线63A(双闸图3)
客厅柜机16A(单片DPN)
北照明10A(单片DPN)
南照明10A(单片DPN)
主卧空调16A(单片DPN)
次卧空调16A(单片DPN)
书房空调16A (单片DPN)
电热 ...
看贴不仔细啊,你的3P柜机最少要用25A的,653楼有啊。总闸大小还要参考你家电表后面那个断路器,只能小于或等于它,要不然起不到作用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-18
发表于 2010-8-18 00:08 | 显示全部楼层
对不起,小三哥,这两天搞材料准备装修,很忙很忙,没有上来回复你的帖子,谢谢你的意见。

我还想问问你,我整套房子的照明用一路2.5平方的线会不会太小呢?

还有,关于水路方面的问题你熟悉吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-8-18 08:25 | 显示全部楼层
原帖由 i_wenbo 于 2010-8-18 00:08 发表
对不起,小三哥,这两天搞材料准备装修,很忙很忙,没有上来回复你的帖子,谢谢你的意见。

我还想问问你,我整套房子的照明用一路2.5平方的线会不会太小呢?

还有,关于水路方面的问题你熟悉吗?

帮三哥做点事情,恭贺三哥获奖。
够了。
2.5平方的线可以承载16A的电流,相当于3000W的功率。一般家里的照明总功率不会有这么高吧!而且不会同时将所有的灯都打开吧1
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-18
发表于 2010-8-18 09:02 | 显示全部楼层
谢谢flerlee~

还想请教一个问题,我家里的HDMI线预埋和音响线预埋不准备搞线盒接头了,直接预埋后留一定长度之后到时候直接插到机器上,这样应该没有问题吧?(因为我接线的地方是在柜子里面,看不见的,不影响美观),谢谢!!

电工师傅今天推荐我所有的房间都是4平方进,然后再分两路2.5平方,一路照明,一路插座,说这样比较省线材,小三哥,这样有没有问题?厨房还是用回4平方双回路。

期待回复!

[ 本帖最后由 i_wenbo 于 2010-8-18 11:45 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-21 21:39 , Processed in 0.194681 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表