关于前面的电表、断路器等等在你另一贴子问过了,不多说。
如果你这两层+厨房是一套房子,那可以在电表后的总开关处拉线到你一楼的配电箱内,在此处也设一总闸,大小可以和电表后面的一样;这个总闸后面设一楼的各个回路,同时这个总闸后面拉线到二楼配电箱处(也设一总闸控制二楼的各回路,回路做法同一楼);至于厨房,它是单独的,可以从一楼总闸后拉线到厨房然后用个小配电箱,也可以从电表后的总闸拉线,具体看你布线的方便性了,个人认为从一楼的总闸后拉线合理一点。用f兄的那种方案也可以,就是三个地方均从表后总闸出线至各配电箱。
各个回路方面,1。每台空调都可以单独布设回路;大空调用4平方线。 2。卫生间也一样,如果热水器和浴霸洗衣机这些电器功率不是过分的大就没必要单独布设,都可以全部纳入卫生间回路中;用4平方线。 3。其它房间和厅的普通插座回路可以每层楼各布设两个回路,比如楼下两个房间并成一路、客餐厅并成另一路就可以,没必要每个房间一路的;每回路用2。5平方线。 4。照明也和普通插座回路的做法一样就可以了;每回路用1。5平方线。 5。家庭影院如果你认为有必要,可以单独布设回路;用4平方线更好。 6。厨房在前面说过了,线可以用4平方。
另外的问题:电表到总空开的线,不管是到表后总空开还是到一楼总空开,都可以用和表前电线一样的规格。 总的空开看你表后总闸的大小了,另一贴子问过你的。 各回路空开,如果是普通插座回路和厨、卫回路,都最好用漏电断路器,空调、照明回路用普通断路器,至于用多大的,一般是1。5平方线用10A、2。5用16A、4用20A。