我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-24 07:31 | 显示全部楼层
也就早上有点时间上网,白天得开工,晚上已经很累了。AK好像是类似3班倒这样的工作吧!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-24
发表于 2010-11-24 08:10 | 显示全部楼层
浴霸问题请帮忙
我两个卫生间都安装了碳纤维浴霸,就是不很亮,吹暖风的那种。每个浴霸两个碳纤维灯,单灯功率700W。
结果在主卫洗澡时如果开一个灯正常,开两个灯的话3-5分钟后就会跳闸。客卫的浴霸一切正常不会跳。
跳闸是照明闸和总闸跳。
请问是灯的问题,还是线路问题?怎样排查?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-24 08:25 | 显示全部楼层
原帖由 jh2007 于 2010-11-24 08:10 发表
浴霸问题请帮忙
我两个卫生间都安装了碳纤维浴霸,就是不很亮,吹暖风的那种。每个浴霸两个碳纤维灯,单灯功率700W。
结果在主卫洗澡时如果开一个灯正常,开两个灯的话3-5分钟后就会跳闸。客卫的浴霸一切正常不会跳 ...

1)主卫的浴霸是和照明一个回路吗?
2)照明回路和总开使用空开还是漏保?照明闸是多少安培的?
3)最好是能提供一个布线图看看

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-11-24 08:31 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-24 11:34 | 显示全部楼层

刚下班回来。

可能是浴霸接在照明回路上了,这样不妥,浴霸不是灯具而是电器,最好别用在照明回路上。
也可能是用了漏保而各回路接线又出现了混接,按理是会立即跳闸的。
也可能是开关内接错线了。有些浴霸带热保护器,在机器本身温度过高时热保护器接通使风扇自动换气降温,但如果浴霸开关接错了线就容易在自动接通风扇的瞬间出现短路。但按理也不该在5分钟内跳闸。
还可能是空开桩头接线松动产生火花和热量,影响了空开热脱扣器,等等,理论上存在很多可能。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-24 11:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2010-11-24 16:32 | 显示全部楼层
原帖由 石门乡长 于 2010-11-15 22:07 发表

   
  必须要相同的线径,有的电工师傅说零线不带电,可以用小点,这样的师傅不能要!1.师傅是跟过几天班,自己出来单干,对于电就比普通人稍懂点而已。2.奸商型师傅,本身是知道的不能这样的,为了蝇头小利 ...

我想问个问题,如果零线和火线线径应该一样,那么地线是否可以小一个标准,比如,16A空调插座接4平方的线,地线是否可以用2.5平方的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-24 16:47 | 显示全部楼层
换了是我会用一样的。按《民用建筑设计规范》的规定,相线截面S《16MM2情况下,保护线应和相线截面一致。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-24 16:59 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-11-25 00:58 | 显示全部楼层
我有好几个关于用电方面的问题想咨询下专家,我现在急的不行啊……
    我新房子已经开工装修,基本情况是建筑面积153平米,四室两厅一厨两卫。之前是单相电表入户电量只有8千瓦,因为考虑要安装中央空调,电量肯定是不够的,所以申请了电量增容,结果后来就被供电局批了换成了380伏的三相电表。其实中央空调并不是要用三相电,用220伏就可以,只不过同时用可能负荷会有点大。一个一拖二管客餐厅,一个一拖四管四个卧室,两个室外机的那种。现在我开始请教各位专家:

1:电工给我提出的回路方案是,一个总控,然后照明一个回路,插座一个回路,厨房卫生间用一个回路,空调外机2个回路(两个室外机各一个),然后室内机2个回路(客餐厅和四个卧室两组室内机各一个),空气能热水器一个回路。总共就是一总控和8个分控。其中空调部分就占了4个。
    请问这样的方案是否合理?我感觉有些地方不合理,但又说不上来。

2:电工说三相电其实很危险,搞不好就容易出事故,说的我很担心。因为我家里用电还是用单相220伏的电,所以就是三根火线分别接出来用单相电。我看论坛里这些专家说的三相电如果接单相电用要尽量做到用电平衡,那该如何设计用电才比较合理?还有像我这种情况,用电时要特别注意些什么,是不是一出事故就会把家里电器插座全部烧坏了?

3:强电箱里配空开要特别注意什么?比如总控我是用普通三相开关?还是三相四线开关?还是三相四线带漏电保护的开关?是不是越多的那种就是越安全的?

   实在是感谢各位专家,恳请大家帮帮我啊……
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-25 02:24 | 显示全部楼层
一般楼房8千瓦再增容都是三相电了,这是合理的。三相电没什么可怕的,别墅一般都用三相电。
对中央空调不懂,你可以按厂家技术人员的要求进行布线。其实就用三相空调应该更好。
家庭中要做到三相完全平衡是不可能的,只要回路分配和用电方式尽量合理就没什么问题,别把所有大功率回路放在同一相上。对于空调以外的其它回路,应该分得细一些,毕竟你家面积也很大了,我认为照明应最少分两路,普通插座也是最少两路,厨房插座一路,主卫一路,客卫一路,空气能一路。这里最少8路了,以上除照明回路外都用漏电断路器,总闸用3P断路器就可以。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-25 02:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-11-25 09:03 | 显示全部楼层
谢谢ak76  我还有点疑问。空调需要用带漏电的断路器吗?另外空气能我问了厂家,说只有八九百瓦的功率,像这样的情况需要单独走一路吗?还是可以和卫生间归到一个回路上?你说的总闸用3P断路器就是那种三线进的最普通的吧?
再次感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-25 09:50 | 显示全部楼层
你的空调内机是挂或天花式的,不需要用漏保。空气能我认为最好还是单走一路(一匹空调也是800W左右的,照样分开布)。3P断路器就是你说的那种,不过你的配电箱里得有零线排(一般都有),否则就只能用4P或3P+N的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-11-25 12:52 | 显示全部楼层
非常感谢ak76!
空调室内机隐藏在吊顶里的,可以不需要漏保,那室外机的部分呢?电工说也不需要,但安装空调的说最好用带漏电的,更安全。其实主要是考虑如果很多要装带漏电保护的,电箱太小不够用要换大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2010-11-25 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-11-24 16:47 发表
换了是我会用一样的。按《民用建筑设计规范》的规定,相线截面S《16MM2情况下,保护线应和相线截面一致。

如果16A的插座火线地线零线都用4平方的单股铜线装,如果在跳接的话,一个插座上就有6根4平方的单股铜线,装插座非常难装!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2010-11-25 15:08 | 显示全部楼层
超过8千瓦,增容的话,要用三相电,那么装的表是DT862-4三相四线有功电度表,如果3相不平衡,是不是电表走不准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-11-25 09:03 发表
谢谢ak76  我还有点疑问。空调需要用带漏电的断路器吗?另外空气能我问了厂家,说只有八九百瓦的功率,像这样的情况需要单独走一路吗?还是可以和卫生间归到一个回路上?你说的总闸用3P断路器就是那种三线进的最普通 ...

    不用漏保的就可以了,其实隐蔽式的空调,,管路是个关键,一定要试压以后,万无一失了,才可以,不然漏水了,麻烦大了。
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 斗地主 于 2010-11-24 16:32 发表

我想问个问题,如果零线和火线线径应该一样,那么地线是否可以小一个标准,比如,16A空调插座接4平方的线,地线是否可以用2.5平方的?

   最好也是4平方,,其实一般说,,地线要比其他的零火线,还有大才是,,因为地线有电的话,,往往是瞬间的大电流,,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对