楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-7 07:39 | 显示全部楼层
供电局师傅的解释有道理,如果某相发生故障,导致零线也跳闸,就会使全屋停电,如果是晚上,可能就麻烦点,得找电筒来检修。而且零线空开跳闸,相当于你家停电了,也不用担心什么设备烧坏。当然,得找出导致零线跳闸的故障点,可能已经有设备出故障了。
按AK的意思,零线使用接线排,如果某相故障,只要不是照明回路,那么起码的照明还是有,检修设备也方便点。
AK考虑的零线不能断,是否是指零线掉到地上的那种情况,零线掉到地上,可能出现零线掉在地上的位置到3相变压器之间的形成零线,其结果就是整座大厦,路面都是零线,都带电了。电视里曾经播过有些居民的水管带电,就是某些住户特意将零线挂在水管上,达到偷电的目的。
总结一下:楼上的兄弟,不要担心,接空开也好,用接线排也好,只要保证零线是闹固的连接,那么请放心使用,只要是有资质的施工人员进行的施工,有监理验收,那就没有问题的了。
祝用电愉快,生活开心。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-12-7 07:42 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-7 12:30 | 显示全部楼层

回复1131#

画个不规范的简图来猜测一下,是下图这样的吧。


[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-7 12:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-7 14:07 | 显示全部楼层
非常谢谢两位专家!AK兄 你画的图好像就是这样的!
我把照片贴出来 请专家看一下:


按照图片从左至右:
①三相总开…②总零线空开…③普通插座32A带漏电…④厨房卫生间32A带漏电…⑤空气能热水器32A带漏电…⑥客餐厅一拖二中央空调32A带漏电…⑦各卧室一拖四中央空调32A带漏电…⑧备用32A空开…⑨照明20A空开…⑩备用25A空开     ( ⑧和⑩都没有进出线电工说放那将来备用。)

三相总开下面每一相出来两根线,控制两个回路。分别是③⑥用一相,④⑨用一相,⑤⑦用一相,这样分配是不是要平衡些?

AK兄,你说的总零线和各分路零线连在一起,意思也就是直接把空开②去掉,然后直接把线接在一起?我看了下,好像表箱里没有什么连接排。在箱子的左下角有一个突出的像个螺丝的,连接的是几根黄绿线,问了电工说那是接地线。你所指的零线排是不是也是类似这样的一个东西?

有图说起来很直接,希望我的表述能清楚些! 再次感谢……

[ 本帖最后由 jacky515 于 2010-12-7 14:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-7 14:11 | 显示全部楼层
黑色线是零线,对吗?
另外,我看里面也没地方整接线排的了。
建议:总开TNC(貌似是天朗牌)换成施耐德的,零线的空开换成隔离开关。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-7 14:30 | 显示全部楼层
对 黑色线是零线!

零线开关换成隔离开关?是什么开关?跟这个不一样么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

93

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-2
发表于 2010-12-7 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-12-5 12:57 发表
现咨询如下:
我只打算在3P的空调处使用4平方的电线,其他的插座使用2.5平方的电线,照明使用1.5平方的电线。这样是否可行?
这样整没问题。
厨房和计划安装浴霸的卫生间是否有必要安装4平方的电线?
有必要用4平 ...

谢谢兄的指导。
我的厨房和外卫都使用了4平方的电线,内卫由于没有大的用电器,还是用了2.5平方的线。
房产开发商给配的是hager的一组强电配件,包括:
hager mc240P的微型断路器,好像是40A的。
还有mc116P的3组断路器
下面配的是漏电断路保护组合器AD616E,有几组忘掉了(拍了一些照片,没有在手上,没法上图片了)。
看看应该还行吧?不换没有关系吧?


还有就是厕所里的等电盒一个拆掉了,一个还在,电工说这个没有用的,接地线已经通过配电箱联接完成。这样操作有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-7 15:11 | 显示全部楼层

回复 1138# lfsy888 的帖子

Hager的东西不会差,没有问题。至于等电盒,如果用电热水器,建议要用,不要管电工,你是给钱的主。不要给伤害机会。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-7 15:14 | 显示全部楼层

回复 1137# jacky515 的帖子

隔离开关在短路情况下不会跳闸,可以承受6000A的短路电流。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-7 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-7 14:30 发表
对 黑色线是零线!

零线开关换成隔离开关?是什么开关?跟这个不一样么?
看来你的照片和我猜想的是差不多一样的,三相电的Y型连接。     flerlee说的隔离开关好像不太好买,市面上很少有卖,倒可以考虑干脆把总闸换成4P的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-7 21:40 | 显示全部楼层
还是 直接把总零线和各分路零线直接连接起来  这样是最稳妥的 对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-7 23:01 | 显示全部楼层
你箱子里没零线排,怎么连?还像地线那样随便一拧再搞个胶布包起来?
4P的开关施耐德的不便宜,不过正泰的不贵,这个要看你自已的。还有种3P+N的,不过。。。不说这个了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-7 23:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-8 07:34 | 显示全部楼层
就是去买个接线排(街边的五金店里有卖,2块钱左右一个),将所有的零线接起来,一定要接牢,然后再用绝缘胶布将接线排包起来,缠多几层,这样就没问题了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-8 23:34 | 显示全部楼层
非常感谢ak兄和flerlee兄!
不过我还是有点疑问想请教两位专家了。
我所理解的:三相电,相线与相线间的电压是380伏,而相线和零线构成220伏,因为我家里现在是要用220伏的单相电,所以三根火线 分别和 总零线分出了三组220伏的用电回路,然后把家里的用电回路尽量分配到三组220伏回路去。

现在我的总零线单独用了一个空开,如果三相开关是接通的,但是总零线这个空开却关闭了,那这个时候不就相当于是没有零线参与的相线与相线之间的电压了吗?也就是变成了380伏?那样不就会把所有的电器烧毁了吗? 可为什么供电局的电工师傅说,如果总零线的空开跳了,就只是家里停电了?我不太理解啊,三相总开没跳而总零线的开关跳了也能引起停电?

[ 本帖最后由 jacky515 于 2010-12-8 23:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-9 09:12 | 显示全部楼层

回复 1145# jacky515 的帖子

断了零线后,相线是悬空的,没有形成回路,所以不会烧坏设备,而且设备也用不了。除非你把一条相线接到设备的插头的一端,另一条相线接到设备的插头的另一端,这样形成了回路,设备就在380Vac下了,就会烧。
兄台一直在考验我的耐心,三哥得申请给我加分了吧!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

253

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-25
发表于 2010-12-9 13:57 | 显示全部楼层
flerlee的耐心一向很好,回答问题也很热情详尽,支持加分!
回复 支持 反对

使用道具 举报