发表于 2010-12-9 18:31 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-12-9 09:12 发表
断了零线后,相线是悬空的,没有形成回路,所以不会烧坏设备,而且设备也用不了。除非你把一条相线接到设备的插头的一端,另一条相线接到设备的插头的另一端,这样形成了回路,设备就在380Vac下了,就会烧。
兄台一 ...

我有个预感,三哥肯定不会给你加分的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-9 18:33 | 显示全部楼层

讨论分析一下。

记得中学课本里就有相关内容:楼房是三相电按层数大致平均分配的,采取星形连接,N层或N户为一相(220V)。重点就规定了N线上严禁装保险丝,为什么呢?
我们知道,很多三相电机没有N线,因为其内部各绕组的阻抗相同即三相平衡,此时就算在中性点上有N线,那N线上也不会有电流。
但家用三相每一相用电器的阻抗不可能一样。如1134楼上的简图所示,假如其中两相电器在使用时N线上的1P断路器断开,这两相的用电器就通过原来各自的N线串联在了两相的L线上形成相间电压,而三相电的相间电压即线电压是380V;串联电路分压,那么阻抗大的电器两端电压将可能超过220V,各电器间的阻抗差值越大则后果越严重,很容易造成电器烧毁的现象。
虽然断路器规格很大,但从规范上来说,这种三相电零线单独装设断路器的做法是绝对错误的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-9 19:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-10 07:48 | 显示全部楼层
十分抱歉,大意了!没有看清楚题目。AK和楼上的兄台说得对,零线不能断,断了就会导致380Vac电压烧坏设备。
如下图,如果断点在X之后,负载上就是相相电压380Vac,所以零线总线不能设置空开。
如果断点在X与load之间,负载上还是220Vac,此时哪相的零线断,哪相就没电。
再一次抱歉,向楼上的兄台以及AK。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-10 10:10 | 显示全部楼层
前面一直纳闷呢,flerlee从事此行的,怎么会不明白[s:31] ,原来没仔细审题啊。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-10 10:59 | 显示全部楼层
一开始没往这个方向想,只是想到有人偷电就是用这样伎俩,把自家的零线搭到水管上,没有想到是单相而不是3相。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-10 20:30 | 显示全部楼层
真的非常感谢两位专家, 我也是想着感觉不对,但我不知道该怎么说!多谢AK兄详细的解释清楚,我的顾虑就是这个。
当总零线断开后,如果分占两相的电器都在使用,就构成了相相的回路,那就是380的电了,电器就会烧了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-10 20:34 | 显示全部楼层
真的非常感谢两位专家, 我也是想着感觉不对,但我不知道该怎么说!多谢AK兄详细的解释清楚,我的顾虑就是这个。
当总零线断开后,如果分占两相的电器都在使用,就构成了相相的回路,那就是380的电了,电器就会烧了……
所以说供电局的师傅跟我说这样接也可以,我就很纳闷啊!他们不应该出这种失误吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2410

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-11
发表于 2010-12-11 00:21 | 显示全部楼层
对强电不大熟,自己面临装修在这里恶补了一下,请各位提些意见,总共137平方的房子,做了4房2厅1卫的布置,准备上壁挂式燃气锅炉用暖气片,客厅餐厅连着过道有42个平方,准备上吸顶式空调找个格力的某型号,估计至少要2.5匹了。自己规划如下:

客厅吸顶式空调16A插座|        4平方线 25A空开 |       单独一路|        1路|        吸顶式空调 42平方 3p

照明|        1.5平方线 10A空开|        "主卧,儿童房,储藏室,客厅一路,餐厅,客卧,书房,卫生间一路" |       2路|        灯具

空调10A插座|        2.5平方线 16A空开|        4个房间各一路|        4路|        壁挂式空调,1.5p及以下

房间,客厅普通5孔插座|        2.5平方线 16A漏保|        主卧,儿童房,储藏室,阳台一路,客卧,书房,客厅一路|        2路|        电视机,电吹风,机顶盒,台灯,功放

厨房,卫生间普通5孔插座|        4平方线 20A漏保|        厨房台上台下分二路合并进一路漏保,卫生间一路|        2路|        "厨房:开饮机,即热小厨宝,电饭煲,烤箱,微波炉,冰箱,油烟机 卫生间:浴霸,壁挂燃气锅炉"

准备选用ABB的插座开关,kfs给的是德力西的强电箱,这个牌子是否值得信赖?还行的话就准备加些空开,不想整个换了。

[ 本帖最后由 michaelr 于 2010-12-11 00:30 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-11 00:53 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-10 20:34 发表
真的非常感谢两位专家, 我也是想着感觉不对,但我不知道该怎么说!多谢AK兄详细的解释清楚,我的顾虑就是这个。
当总零线断开后,如果分占两相的电器都在使用,就构成了相相的回路,那就是380的电了,电器就会烧了 ...

在现场的电工确实不应出现这种失误。在开始就能说明问题了,找了几位电工和其它论坛的人,本来想就这一事例问些更深入些的东西,结果没收获,他们的回答和我前面说的差不多。不过这也说明这种配电方式是一反面教材了,具体情形flerlee的图文已经解释得很清楚了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-11 01:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-11 01:28 | 显示全部楼层

原帖由 michaelr 于 2010-12-11 00:21 发表
对强电不大熟,自己面临装修在这里恶补了一下,请各位提些意见,总共137平方的房子,做了4房2厅1卫的布置,准备上壁挂式燃气锅炉用暖气片,客厅餐厅连着过道有42个平方,准备上吸顶式空调找个格力的某型号,估计至少 ...

说得有点乱,看了很久才看明白个大概,你的意思是照明二路、插座二路、每台空调各一路、厨一路、卫一路是吧,这样当然可以的。
强电箱只要用材结实、内部设计和附件正规就可以。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-11 01:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2410

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-11
发表于 2010-12-11 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-12-11 01:28 发表

说得有点乱,看了很久才看明白个大概,你的意思是照明二路、插座二路、每台空调各一路、厨一路、卫一路是吧,这样当然可以的。
强电箱只要用材结实、内部设计和附件正规就可以。

感谢深夜回复啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

dickluo999 该用户已被删除
发表于 2010-12-12 20:36 | 显示全部楼层

等电位

原帖由 小三哥 于 2009-12-10 19:56 发表
13楼的兄弟,我不建议你把它封掉!你应该住的是高层吧!它的作用其实是卫生间的局部等电位箱,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜 ...

能不能具体讲讲局部等电位是怎么弄的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-13 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 dickluo999 于 2010-12-12 20:36 发表

能不能具体讲讲局部等电位是怎么弄的?

如图,在卫生间的墙上合适位置埋个墙盒,然后将设备的地线重复接在一起,可以直接用接线排将设备的地线接连接,然后用白板将墙盒盖住,完事。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
4
注册时间
2005-11-17
QQ
发表于 2010-12-13 16:33 | 显示全部楼层
我家78平的新房子,开发商已经装了配电箱,但我觉得那个质量太差了,想把空开都换掉,是只要换名牌同规格的就行了,还是要重新选型号?能不能推荐下,还有就是空气开关的选择有什么讲究,我对这个不是很了解没还请LZ给解答下,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-13 17:09 | 显示全部楼层

回复 1161# superman_xw 的帖子

不知道你家负载的情况,所以不好推荐。基本上,参考现有配电箱里的空开的规格去购买,没有问题。