楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

3

主题

51

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-31
发表于 2011-2-26 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-2-25 00:39 发表
开孔打断线空开没跳,应该是开关没有闭合,开关后的电线没有电。
打断的线里面 是一根红线一根黄线,我用数字万用表测了下,红笔测裸露的红色电线,黑笔接触旁边的墙面 表显示AC230V,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-2-27 01:02 | 显示全部楼层
火线对地电压正常,如果接触建筑墙体,电流一般较小,不一定会使空开跳闸。不过支持你把杂牌空开换了,同时断掉的线肯定也得重布。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-2-27 08:36 | 显示全部楼层
金龙羽的不错,昨天就想说这个来着,忘记了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

51

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-31
发表于 2011-2-27 23:35 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-2-27 01:02 发表
火线对地电压正常,如果接触建筑墙体,电流一般较小,不一定会使空开跳闸。不过支持你把杂牌空开换了,同时断掉的线肯定也得重布。
嗯 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

111

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-6
发表于 2011-3-2 22:40 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-2-11 18:47 发表
关于怎么布强电,这个贴子里就有。
网线电话线都在弱电箱里有,网线可以从此处拉到你认为合适的地方(如书房)连接路由等,再从路由拉线到各个上网点。
电话线我认为无所谓了,从弱电箱到电话机位置就行,现在基本 ...

谢谢 你看我这样布置合理不,每个方块代表一个房间 ,图画的比较简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-27
发表于 2011-3-3 02:40 | 显示全部楼层
小三哥和各位老师好,关注这个帖子很久了[s:15]



我家正在进行旧房改造,我是外行而且还是个十万个为什么青年,又没人跟我回答,所以我就来麻烦各位老师了



这个是我们楼道里的断路器,一个是管家里的灯的,一个是管家里的插座的
上面写的是DZ47-63
为什么对门的是c20,我家是从c10呢,是不是他自己换了大的...

是什么意思呢?C10是不是10A的意思?

因为改造准备家里安装一个总电盒,所以我想把它改造成一个总断路器,可不可以呢?需要什么型号的呢



房子是两室一厅,一卫,一厨房,前后封的阳台,

家里的电器有个2000W的电热水器,一个2000W的洗衣机,电视机,还有电饭锅,电水瓶,台灯,一个台式电脑什么的,每个屋里有一个灯,家里我是准备卧室再装两个1P的分体式空调,不会同时开



先谢谢小三哥和各位老师了

[ 本帖最后由 阿蒙 于 2011-3-3 02:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-3 04:06 | 显示全部楼层

回复 1314# perfervor 的帖子

其实我对房型也很感兴趣,但没看懂你画的连大门都没有[s:97]
个人喜欢有线路由,虽然先期布线麻烦些。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-3 04:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-3 04:27 | 显示全部楼层

回复 1315# 阿蒙 的帖子

你对门家不太可能是自已换的,因为牌子型号都一样,从那个老的长城认证来看是同一时期的产品。之所以不一样可能是因为他家户型大些,给提供的用电容量也大一点,或者是供电、开发商的失误。
那个6000是指断路器的分断能力指标,对民用住户来说足够了。C10就是额定电流10A的意思,从你家的电器状况来看不太够。
从接线回路来看,左边可能是管照明的,右边是插座回路。从总进线来看如果只是简单地换个大点的断路器,那把右边那个换为1P20A就可以了,当然最好电表也得是20A。  如果重新装修布线,换成2P20A也可以,当然电表也是前提。
最好请电工具体查看和操作。另外像这种情况你家的大功率电器不宜同时使用。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-3 04:30 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

111

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-6
发表于 2011-3-3 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-3-3 04:06 发表
其实我对房型也很感兴趣,但没看懂你画的连大门都没有[s:97]
个人喜欢有线路由,虽然先期布线麻烦些。
哈哈感谢大家关注 ,我把户型奉上,结合上图应该可以看明白了

请指点一下~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2099

帖子

92

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2006-4-3
发表于 2011-3-3 17:35 | 显示全部楼层
请问下,我准备用40A的空气总开关,对方没有,给我换了个50A的,合适吗?[s:43]
傢電薮犸茭昜茭蓅,諴信潙夲,姒諴待亾  羣3112-8135 芣潑訁鍺炪羣 ①礼湃①佽
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

111

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-6
发表于 2011-3-3 22:42 | 显示全部楼层
我一个厨房一台 AO史密斯热水器 一个嵌入式烤箱  吸烟机  还有电饭锅 榨汁机  如果同时使用 需要布几平的线?怎么计算的能指点下么?
对了还有  看帖子你总说到双回路,什么事双回路啊

我是小白 总看见有人说 漏电保护和 空气开关,有的线接这个有的接那个……有什么说道?

谢谢

问题比较多

[ 本帖最后由 perfervor 于 2011-3-3 23:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-4 02:48 | 显示全部楼层

回复 1318# perfervor 的帖子

入户网线一般在弱电箱内,箱子够大就放路由、放不下就从里面接根网线到合适放路由的地方,再从有线路由这里布网线到各个点。
这只是个人观点。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-4 02:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-4 02:59 | 显示全部楼层

回复 1319# 8:00 的帖子

可以到别处买嘛。
进户线10平方用40A的很合适,当然电表的规格也要是40A的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-4 03:07 | 显示全部楼层

回复 1320# perfervor 的帖子

问题一:所有电器同时工作的概率很小,就算有,也是短时间的,像榨汁机每次运行时间也就几秒钟。你的厨房布一路4平方线完全够,如电器很多可以布两路。
问题二和三,从头看下来就知道了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-4 03:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-27
发表于 2011-3-4 04:49 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-3-3 04:27 发表
你对门家不太可能是自已换的,因为牌子型号都一样,从那个老的长城认证来看是同一时期的产品。之所以不一样可能是因为他家户型大些,给提供的用电容量也大一点,或者是供电、开发商的失误。
那个6000是指断路器的分 ...

谢谢AK76老师解答:loveliness:
到电表箱看了看,那里的电表是5(20)A的,电表下的总开关也是1P20A的,
看来楼道里的断路器也只能用20A的了 应该是吧老师。
顺便问一下老师
我屋里的电盒总开关也必须用20A的吧
我买了个西门子2P32A的断路器,看来要再去买个20A的,可以选2P20A的么
还有还有房子原来的线是单股铜线,我想保留2.5方的灯线,然后插座4方的单股铜线换成多股铜线可以混用吗

再次感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢[s:40] [s:15]  
                          -----十万个为什么青年上
回复 支持 反对

使用道具 举报