发表于 2011-3-13 16:10 | 显示全部楼层
各位老师 去新房看了下电表 是30A的! 准备扩容!  也试着画了一个电路配置图 请老师们指正 ,

型 号                                           用 途                                   规 格
2P40A                                       总开                                     3*10
DPN16A带漏保                         插座A                                   3*2.5
DPN16A带漏保                         插座B                                   3*2.5
DPN20A带漏保                         音响专线                              3*6
DPN20A带漏保                         卫生间                                  3*4
DPN20A带漏保                         厨房                                      3*4
DPN10A                                   照明 A                                   3*2.5
DPN10A                                   照明 B                                   3*2.5
DPN20A                                   空调客厅2P                           3*4
DPN16A                                   主卧空调1.5P                        3*2.5
DPN16A带漏保                        书房空调1P                           3*2.5

[ 本帖最后由 jackyamour 于 2011-3-13 16:11 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-13 18:41 | 显示全部楼层

回复 1375# jackyamour 的帖子

好。
最后那个无需漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

63

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-27
发表于 2011-3-13 21:54 | 显示全部楼层
晕 更正一下 新房的电表竟然只有20A!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-8
发表于 2011-3-14 11:48 | 显示全部楼层
请高手看看这个户型的强电箱和里面的东西怎么样、位数够不够,要不要换了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-23
发表于 2011-3-14 16:37 | 显示全部楼层
重复了 编辑掉

[ 本帖最后由 isand 于 2011-3-14 16:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-23
发表于 2011-3-14 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-3-11 08:52 发表
如图,购买类似的附件,接头用接线排连接,然后放入盒子中。
切记一定不能将接头放入PVC直管内,不然以后维修那就只有哭了。2590977



看了两天终于全部看完了,感谢各位老师的精彩解答。还有几个小问题,请赐教。

1:上面这个接头的附件放入盒子里,拿空白面板覆盖?
2:电话线好像除了传真用的着,我实在想不到还有哪里可以用,能省略不?
3:网线布置也省略掉,直接在弱电箱附近放置无线路由,可否?
4:看网上有光控和人体感应延时一体的开关,想用在玄关灯上,夜间归来开门即亮,白日无感应。接低瓦白炽灯,可否?
5:客厅和卧室的电视背靠背挂在同一堵墙的两侧,是否有种切换开关将信号(高清和卫星)在两电视间切换。如何布线?
6:房子100米之外有一110KV变电站,影响大不?如何屏蔽电磁干扰?
7:过年回老家去了,总闸关闭。相当于只用了半个月电,但电费比上月还多几块钱,确实“翻倍”了。到底是为什么?

暂时这么多问题,谢谢!

[ 本帖最后由 isand 于 2011-3-14 17:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-15 08:42 | 显示全部楼层
1:上面这个接头的附件放入盒子里,拿空白面板覆盖?
      走暗线的话,可以省略此附件,接头直接放在底盒,然后用空白面板覆盖。
2:电话线好像除了传真用的着,我实在想不到还有哪里可以用,能省略不?
     随你。
3:网线布置也省略掉,直接在弱电箱附近放置无线路由,可否?
    我家使用无线路由。
4:看网上有光控和人体感应延时一体的开关,想用在玄关灯上,夜间归来开门即亮,白日无感应。接低瓦白炽灯,可否?
    买2线制的人体感应,接25W的白炽灯
5:客厅和卧室的电视背靠背挂在同一堵墙的两侧,是否有种切换开关将信号(高清和卫星)在两电视间切换。如何布线?
   用一个双路双控开关可以做到。
6:房子100米之外有一110KV变电站,影响大不?如何屏蔽电磁干扰?
      这个得问电力公司,个人认为影响不大,可以向电力公司要求提供屏蔽设备的文件。
7:过年回老家去了,总闸关闭。相当于只用了半个月电,但电费比上月还多几块钱,确实“翻倍”了。到底是为什么?
  我也不知道。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-15 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 wy1975 于 2011-3-14 11:48 发表
请高手看看这个户型的强电箱和里面的东西怎么样、位数够不够,要不要换了。
户型还不错。
正泰的NB1系列,虽然几个漏电断路器是N极直通的,但也比DZ系列要好。不过开发商不太用心,连照明还用D特性的,建议照明那路的断路器换成C16,换下来的留着以后备用;   另外,如果柜机是不带插头的,可以考虑把相应那个断路器移到柜机边上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-15 11:17 | 显示全部楼层

回复 1380# isand 的帖子

5。不太清楚,不过高清是指数字信号吧,可以多布一路线,好像这个也要两台机顶盒。卫星也一样,而且基本上都是AV输出,用摇控器切换信号应该就可以。
7。那半个月用电较多吧,或者有人偷电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-23
发表于 2011-3-15 12:04 | 显示全部楼层
感谢两位精彩解答[s:198]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-15
发表于 2011-3-15 14:18 | 显示全部楼层
问个问题,家里2个2p的风管机,一个2p的挂机,1个1.5p的挂机,1个1p的挂机
都是变频的,这块的话,空开怎么留啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-15 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 jamesox 于 2011-3-15 14:18 发表
问个问题,家里2个2p的风管机,一个2p的挂机,1个1.5p的挂机,1个1p的挂机
都是变频的,这块的话,空开怎么留啊

风管机不清楚,不过根据匹数大小每台空调用一个16-20A的比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-16 07:39 | 显示全部楼层
2P风管机,用C20A的空开
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

90

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2007-1-29
发表于 2011-3-16 23:43 | 显示全部楼层
请教下这2有什么区别,家里用哪种的好。。1:ABB空开断路器abb空气开关断路器正品双极漏电保护断路器2P32A
aaaaaaaa
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

90

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2007-1-29
发表于 2011-3-16 23:45 | 显示全部楼层
2:ABB空气开关正品1P+N型双进双出漏电保护断路器DPN32A



麻烦了。
aaaaaaaa
回复 支持 反对