发表于 2011-4-1 23:16 | 显示全部楼层

回复 1434# 李大米 的帖子

主线用4.0,插座分线用2.5,照明1.5  .如果用空开,那么铡刀开关不要了。插座照明回路那个空开用带漏保功能的空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

80

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-22
发表于 2011-4-2 09:02 | 显示全部楼层
空调每一路设置一个空开的用意是啥,3室1厅每个空调一个空开就占去4个位置了,家里电箱不大,这些位置是不是还如不留着给插座多分几路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-2 11:04 | 显示全部楼层

回复 1436# jeremy_zc 的帖子

一台空调一个回路一个空开的好处:当某一台空调故障或者维修时,不会影响其他空调的使用;另外,例如一台3p+2台1p这样的配置,单独空开可以分别保护空调的过载,如果只用一个空开控制,对于1p的空调,就失去过载保护意义了。
实际操作中,如果电箱的空开位数不够,或者其他原因,也可以将所有的空调做一个回路,用1个空开控制,但要留意空调的台数以及每台空调的功率。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

26

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-5
发表于 2011-4-2 11:31 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-1 23:16 发表
主线用4.0,插座分线用2.5,照明1.5  .如果用空开,那么铡刀开关不要了。插座照明回路那个空开用带漏保功能的空开。

谢谢回答,那空开和插座照明回路空开带漏保,用那款型号比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-2 14:11 | 显示全部楼层
具体产品就不推荐了,一是不知道你预估的负载,2是避免枪手的嫌疑。
预算充沛的话建议购买一线品牌如施耐德,abb,西门子之类的合资产品;否,则可以考虑国产的主流品牌。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-4-2 14:13 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-27
发表于 2011-4-4 04:09 | 显示全部楼层
我家是旧房改造,
经过了长期的整理,终于拿出了个方案
请老师们再给把把关吧[s:15]

我个人的方案是:
1.决定把老房子的2.5的灯线保留,灯线是单股的铜线...
2.在屋里走个总线盒,(图里面大红色的就是总线盒)因为买了大的总断路器,上次问题老师们解答了也可以用我就用了
楼道的开关是20A的,电表那里的也是20A的,电表上写的是5(20)A...总线貌似是4平方的

3.屋内卫生间和厨房的插座单独各走一路线
4.其他插座走到屋内总断路器上



电表1P20A的断路器----楼道2P20A的断路器----

                                                                  屋子内的总断路器2P32A---全屋灯16A漏保

                                                                                                         ---厨房插座1P16A断路器
                                                                                                         ---卫生间插座16A漏保

老师们,漏电保护器这一路有没有必要用啊...还有我的方案有没有什么问题,请老师们给看看吧
先谢谢各位老师了

[ 本帖最后由 阿蒙 于 2011-4-4 04:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-4 08:27 | 显示全部楼层
回楼上,照明回路不需要用漏保,凡是插座回路,甭管在哪回路,都得有漏保保护。
楼道的2P20A空开直接换成2P32A当做总开,屋内的配电箱不要总开了,直接接4个回路。
基本上,总开用32A,分4个回路,有条件的话,厨卫和空调用4.0的线,其他回路可以用回2.5线
---照明10A空开,
---厨房(电饭煲,微波炉什么的都算厨房电器,但是插座位置可以不再厨房,实际位置随你)+洗卫合并一个回路,用16A的漏保,如果有电热水器,改20A漏保;
---全屋的其他插座用一个回路,16A漏保
---空调回路,如果只是卧室装,3台1p,用20A的空开控制。

bty,有空教教我怎样画这么漂亮的图!

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-4-4 12:01 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-4 10:48 | 显示全部楼层

回复 1440# 阿蒙 的帖子

照明还要漏保干嘛,漏保是用来控制保护插座回路的。
看传上来的图是说明空开和配电箱已经买回来了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-27
发表于 2011-4-4 13:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师[s:40]
这下终于明白啦...高兴ING...蹲墙角笑一会儿去...[s:6]

to flerlee老师:您过奖了:funk: 其实这就是用三维软件C4D和Photoshop做的图...
其实真正的原因是我比较糊涂,看直观的图比较不容易出错...[s:8]

[ 本帖最后由 阿蒙 于 2011-4-4 13:58 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

394

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-4-13
发表于 2011-4-4 13:45 | 显示全部楼层
最近想买个定时开关,淘宝商家叫我看一下家里电器插头的上的电流标注(什么10A,16A),说是标10A的只能选定时开关的10A的,大于10A的选定时开关16A的,我看到商家的16A的定时插座的铜片比10A的粗一些,商家说的对不对啊!

谢 谢!
mds
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-4 16:57 | 显示全部楼层

回复 1444# mds 的帖子

选16A的吧,大的可以兼顾小的。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

7570

帖子

79

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
71
注册时间
2005-4-10
QQ
发表于 2011-4-4 17:11 | 显示全部楼层
我也是
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

1151

帖子

94

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-8
发表于 2011-4-4 19:57 | 显示全部楼层
请教下家装电线用双塑的还是用单塑的好?还有就是用单股还是多股好?坛上好多TX用单塑的也不少呀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2099

帖子

92

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2006-4-3
发表于 2011-4-4 21:43 | 显示全部楼层
内地用单塑单股的多、广东喜用单塑多股。单塑就行了,多股线较软穿线方便!

[ 本帖最后由 8:00 于 2011-4-4 21:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-4 21:45 | 显示全部楼层

回复 1447# 雪糕筒 的帖子

这个不好一概而论,单塑就是单层绝缘,双塑就是双层绝缘。
如果是pvc管走线的话,用单塑就ok了;如果是用镀锌铁管走线,建议用双塑,因为金属管生锈容易腐蚀塑料,用双塑可以提高电线外层的抗腐蚀能力。
一般,家用一般都用单塑。
至于单股或者多股,没必要纠结,只要总的截面正确就行。
你是幸福的,我是快乐的!