发表于 2011-4-7 16:32 | 显示全部楼层

回复 1470# benben527 的帖子

合适。建议厨房和浴室用4.0的线,不担心以后买大家伙了。空开的话,看看电工有什么好建议。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

folkvega 该用户已被删除
发表于 2011-4-8 15:50 | 显示全部楼层
看到AK的贴子说照明线路都要和插座线路严格分开(否则插座的漏保就用不了)
然后检查家里电工排的线路,卫生间的照明和插座全都用一个20A带漏电保护的空开控制了, 我原先是想厨房卫生间客厅厅的照明排一路的,问电工,他说卫生间比较潮湿,所以没和其他照明放一路,不是很懂,现在这样排有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-8 21:34 | 显示全部楼层

回复 1476# folkvega 的帖子

这样安排也是可以的;但厨卫灯具本身就要求有防潮功能。
照明和插座分开或者各插座回路完全分开,一是因为检修和使用方便;二是不严格分开就很容易出现照明和插座回路间L、N线混用的现象(尤其是装双控开关的地方),从而导致相应的插座漏保合不上闸。
就你的例子来说,只要灯具的火、零线均接在卫生间回路中就不会影响卫生间漏保的使用,但可能会影响方便性,如果此回路跳闸则一片黑。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-8 22:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2099

帖子

92

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2006-4-3
发表于 2011-4-8 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-4-8 21:34 发表
这样也是可以的。
照明和插座分开或者各插座回路完全分开,一是因为检修和使用方便;二是不严格分开就很容易出现照明和插座回路间L、N线混用的现象(尤其是装双控开关的地方),从而导致相应的插座漏保合不上闸。
...


AK说得太对了。

我房间双控用了插座的线,跳了好多次漏保,连漏保开关下端都烧黑了,不知对开关有什么影响不?
傢電薮犸茭昜茭蓅,諴信潙夲,姒諴待亾  羣3112-8135 芣潑訁鍺炪羣 ①礼湃①佽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-8 22:27 | 显示全部楼层
让电工检查下,看看能否改动下线路。
空开的接线桩要拧紧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

26

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-5
发表于 2011-4-9 11:40 | 显示全部楼层
再请教专家:用4.0线一个回路可以带3台1匹空调吗?用正泰DZ2P20A空开合试吗?

[ 本帖最后由 李大米 于 2011-4-9 11:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

benben527 该用户已被删除
发表于 2011-4-9 13:05 | 显示全部楼层
再问大师:如果照明改成1.5平方,是否可以?还有,哪些电器可以用带开关的插座,哪些不适合用?比如空调、冰箱之类的,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-9 14:21 | 显示全部楼层

回复 1480# 李大米 的帖子

非要这么做也可以(最起码断路器和电线能匹配对)。但个人认为没必要这么省,一是空调启动电流较大,三个插座一路跳接下来,接线端子就有好几处了,这些薄弱部位长期受冲击电流影响,出故障的概率较高;二是如果检修或回路出现故障就一台空调也用不成了,三是还得注意最好不要多台空调同时启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-9 14:48 | 显示全部楼层

回复 1481# benben527 的帖子

可以。
至于哪些地方不适合用带开关插座,只能大略总结一下:本身能完全关断的电器(如饮水机、电风扇、带机械开关的榨汁机、洗衣机等等);  需要长期通电的电器(如冰箱、太阳能中控仪);    完全断电后无法记忆设置程序的电器(如少数型号的全自动洗衣机);    不方便每次开关的电器(如抽油烟机、挂式空调)。
以上说得不全,也不一定对,但个人认为带开关插座不是主流,一个家庭里操作的开关过多实际上是件麻烦事,几十个开关都等着你一个个去关,并不比拔插头省事多少,所以谁也不会把插座全配成带开关的。另一个用带开关插座的理由就是安全,但别以为关掉开关就很安全,要比安全性还不如拔出插头来得保险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

benben527 该用户已被删除
发表于 2011-4-9 15:38 | 显示全部楼层
谢谢ak版主这么及时热心的解答,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-10
发表于 2011-4-10 20:09 | 显示全部楼层
家中的普通插座,开发商也给用的4平方的线,装修公司改电路的时候,用的2.5的线接的,这样做没问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-14
发表于 2011-4-10 22:47 | 显示全部楼层

电线安装

设计师的供电方案是空调、照明、插座单独供电,我想改为卧室及书房走一条4平方线,含空调、照明及插座供电。即每个房间用一个空开,该方式如何,请评价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-11 00:03 | 显示全部楼层

回复 1486# cqdulin 的帖子

落后了十年以上的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-10
发表于 2011-4-11 11:39 | 显示全部楼层

回复ak76 的帖子

请教两个问题,家中的普通插座,开发商也给用的4平方的线,装修公司改电路的时候,用的2.5的线接的,这样做没问题吧?
还有就是,都说在施工规范中,强弱电要相距50公分,我家装修公司给改的,有几处只有10公分的距离,不会相互影响吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-11 11:58 | 显示全部楼层

回复 1488# glacier518 的帖子

普通插座改成2.5平方线可能是为了好施工穿管,没什么问题,但也可能是想让你多花钱吧。
强弱电相隔10公分一般问题也不大,有些线材屏蔽性不好或设备对信号要求高的情况会有影响,所以规范上要求50公分。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-11 12:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报