发表于 2010-7-14 18:25 | 显示全部楼层
见过野蛮装修的修补措施。  是在边上墙里、地面、顶上打入化学锚栓,然后和钢筋架子焊一起,最后灌入混凝土。

你这个不严重,可以简化一点操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

5400

帖子

76

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-2
发表于 2010-7-14 19:46 | 显示全部楼层
原来有这么多工民建的专家
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-18
发表于 2010-7-14 20:06 | 显示全部楼层

水电改造太不规范了

厨房的电路,居然开出那么多斜线

水电改造一定要求开竖槽,只有在水平距离小于50cm时才可以开横槽。大于50cm的,厨卫里竖槽开到顶上做成明管连接,其他房间竖槽开到地上再在地上开槽连接

楼主你不懂,但也不能让工人这样野蛮装啊,这房子以后要住的不是施工队,不是水电工,而是你和你家人!

[ 本帖最后由 ideaz 于 2010-7-14 20:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2010-7-15 00:08 | 显示全部楼层
原帖由 ddhehui 于 2010-7-14 17:34 发表
如果仅对竖向承载力进行恢复,不考虑侧向刚度的削弱,无异于将这个部位变成一个抗震薄弱点,等地震来的时候,哪里最薄弱,哪里最危险。至于会有多危险,我说不好,也不敢随便说。

照片上看,最多3M的墙,开了至少1.5M的洞口,洞口两侧也没构造柱,既便是剪力墙洞口四周还要加斜筋什么的,所所以这道墙地震有多少抗剪的能力还真要打个问号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2010-7-15 02:21 | 显示全部楼层
原帖由 ddhehui 于 2010-7-14 17:43 发表
连续两层都这么搞,对抗震来说,是雪上加霜了。


还在装。物业有设计图的,既然同意敲掉,就说明问题了。。。

lz大可放心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2010-7-15 02:30 | 显示全部楼层
原帖由 ddhehui 于 2010-7-14 17:34 发表
如果仅对竖向承载力进行恢复,不考虑侧向刚度的削弱,无异于将这个部位变成一个抗震薄弱点,等地震来的时候,哪里最薄弱,哪里最危险。至于会有多危险,我说不好,也不敢随便说。


砖砌墙做剪力墙也就你独一份了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 08:01 | 显示全部楼层
原帖由 坏人t 于 2010-7-15 02:30 发表


砖砌墙做剪力墙也就你独一份了。


建筑结构涉及人身安全,请不要信口开河。你是纯外行,连野路子都算不上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 08:02 | 显示全部楼层
原帖由 坏人t 于 2010-7-15 02:21 发表


还在装。物业有设计图的,既然同意敲掉,就说明问题了。。。

lz大可放心。


说明物业跟你一样,也是纯外行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

109

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-5-3
发表于 2010-7-15 08:26 | 显示全部楼层
技术贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 08:58 | 显示全部楼层
本来厨房的楼板和餐厅的楼板是两块板,厨房是2*3.6米,餐厅是3.6*3.6米。厨房肯定是单向板,单向板短跨受力,也就是说紧挨楼梯间的墙和这道敲掉的墙是承重墙,餐厅和客厅整体现浇,按整体考虑,也符合单向板受力特点,敲掉的这面墙依然是承重墙。现在把这道墙敲掉,等于把这两块板之间的承重墙取消了,变成了3.6*5.6米的一块整板,受力方向发生改变,短跨从原来的东西向变成了现在的南北向,考虑到餐厅和客厅之间没有对楼板的支撑,厨房的跨度从原来的2米变成了3.6米。所以现在楼板的受力是非常不合理的,可以说是比较危险的。

普及一下结构常识,单向板和双向板。以楼主的房间为例。厨房是单向板,短跨受力,所以8轴9轴是承重墙,书房是双向板,双向受力,四边都是承重墙。砖混结构横墙承重,本贴中,数字轴线方向的墙都是横墙,字母轴线的墙是纵墙。纵墙虽然不承受楼板荷载,但要承受竖直方向的纵墙的自重,以及加强纵向刚度,也是承重墙,也动不得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 09:03 | 显示全部楼层

回复 28# ls1252209 的帖子

关于单向板的受力方向,你可能很久不接触结构了,你记反了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2010-7-15 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 ddhehui 于 2010-7-15 08:01 发表


建筑结构涉及人身安全,请不要信口开河。你是纯外行,连野路子都算不上。


就你内行。敲堵24墙就一副天要塌下来的样子。。。
照你看法。没墙能敲了。。。

[ 本帖最后由 坏人t 于 2010-7-15 10:16 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

255

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-2
发表于 2010-7-15 10:20 | 显示全部楼层
原帖由 ideaz 于 2010-7-14 20:06 发表
厨房的电路,居然开出那么多斜线

水电改造一定要求开竖槽,只有在水平距离小于50cm时才可以开横槽。大于50cm的,厨卫里竖槽开到顶上做成明管连接,其他房间竖槽开到地上再在地上开槽连接

楼主你不懂,但也不能 ...



适当的开浅一点的斜槽是可以的,而且对结构的破坏比横槽小,不过要记住位置,别后期装修打孔把管子给打漏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 坏人t 于 2010-7-15 10:14 发表


就你内行。敲堵24墙就一副天要塌下来的样子。。。
照你看法。没墙能敲了。。。

砖混结构就是这个特点。一,砖混结构抗震能力差;二,墙体基本上都是承重墙,仅有极少处是填充墙(本贴中,只有卫生间和储存室门洞所在的墙是后立的轻质隔墙)。

所以,砖混结构最怕随意拆改,因为基本没有什么墙体拆改的余地。这和框架结构有很大的区别。

本来抗震能力就弱,在把结构墙拆了,后果自己想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2010-7-15 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 cuberootcp 于 2010-7-15 10:20 发表



适当的开浅一点的斜槽是可以的,而且对结构的破坏比横槽小,不过要记住位置,别后期装修打孔把管子给打漏了


楼主划红圈的部位,开了两道横槽,厨房的斜槽主要开在抹灰层,问题还不算大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 23:28 , Processed in 0.158935 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表