今天和电工沟通了一下 给出了一下电路
总开关 带漏保
照明一路 用2.5的线
冰箱一路 用2.5的线
厨卫插座和小卧室空调用一路 用4的线(厨房电器为电磁炉、电饭煲、空调、油烟机、燃气热水器;卫生间只留一插座,电吹风;小卧室10平米,1p空调)带漏保
客厅空调和主卧空调共用一路 用4的线(客厅大概24平米,准备用2p的空调,主卧12平米 1p的空调)
其余插座一路,用2.5的线
请问这个配置是否合理呢?本着节约使用的原则。
如果合理的话 大概需要配多少A的空开和漏保呢?
还是按照我的思路进行走线:
每个空调一路 共三路
照明一路 厨卫插座一路 冰箱一路 其余插座一路
其中厨卫插座和其余的插座用漏保
这样是否合理一些呢
主要用的设备
客厅:电视、空调(单独走线)、饮水机
餐厅:冰箱(单独走线)、电磁炉(偶尔吃火锅的时候使用)
主卧:电视、空调(单独走线)、台灯
次卧(暂时做书房):电脑、台灯
厨房:电磁炉、微波炉、洗衣机、油烟机、燃气热水器(电磁炉、微波炉基本不会在同一时间使用)
洗手间:留一个插座 共吹风机或剃须刀使用
最终确定的空开如下:
.照明 10A 1p+n
2p空调(柜机)20A 1p+n
1p空调 16A 1p+n
冰箱 16A 带漏保
厨房插座 20A带漏保
其余插座 16A带漏保
总开关 2P 32A
本来冰箱想用10A的漏保 结果卖家没有10A的 就换成16A的了 说是漏电保护安全级别是一样的
根据AK76网友的意见 在冰箱上加了漏保 毕竟冰箱要经常开门拿东西 还是安全一点好
柜机没有加漏保 据同事说安装空调的会在接空调的暗盒给装个漏保 不知道是不是这样
算了一下 一共是12位 买了个13回路的箱子 预留一位