原帖由 思水回眸 于 2010-10-17 22:59 发表
装修找的是小的装修队 电工可能是不够专业
不过电工说好多新盘的房子都是这么做的
有点稀里糊涂了 不知道这么搞行不行
三口之家  平时用电的电器倒不是很多
平时也就是开电视 电脑
电磁炉微波炉这些很少用  ...
现在少用电器不代表以后不用,以后如果想改就准备吃后悔药吧。某些问题14楼已经回答了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

131

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-5
 楼主| 发表于 2010-10-17 23:13 | 显示全部楼层
那就还是按照我以前的思路
每个空调一路 共三路
照明一路 厨卫插座一路 冰箱一路 其余插座一路
其中厨卫插座和其余的插座用漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

131

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-5
 楼主| 发表于 2010-10-18 00:54 | 显示全部楼层
重新调整了一下 看看是否合理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-17
发表于 2010-10-18 12:55 | 显示全部楼层
主次房间空调共用一组4平方,空开用20A
客厅空调4平方,空开16A
厨卫插座一路4平方
冰箱火锅一路2.5
其余插座一路2.5
如果你是没什么吊顶,建议取消照明那路,直用插座电源供电,够省钱,配电箱配好保护就行
空调在距地面30公分处都放一个五孔,天冷用电热器,再技巧些,客厅空调电源用来供火锅,冰箱单独2.5
俺是专业装修水电工,[s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

39

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-19
QQ
发表于 2010-10-18 13:08 | 显示全部楼层
太复杂[s:31]
好好做人,天天泡坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-18 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 hebaimao 于 2010-10-18 12:55 发表
主次房间空调共用一组4平方,空开用20A
客厅空调4平方,空开16A
厨卫插座一路4平方
冰箱火锅一路2.5
其余插座一路2.5
如果你是没什么吊顶,建议取消照明那路,直用插座电源供电,够省钱,配电箱配好保护就行
空调在距 ...
嗯,客厅里吃火锅,真有创意[s:18] ,你知道别人空调是挂式还是柜式的?柜式空调就得用插座?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-17
发表于 2010-10-18 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-10-18 16:00 发表
嗯,客厅里吃火锅,真有创意[s:18] ,你知道别人空调是挂式还是柜式的?柜式空调就得用插座?


嗯,见笑,通常配电箱都在入门处,然后是餐厅,后到客厅.空调线布到火锅插座再到空调,只要房子布局合适这种方式,就可以采用,如果配电箱刚好夹在客餐厅之间,这是由电工根据情况来灵活处理的,通常用这种方法是朋友圈才会帮做,客人的话,呵呵 按米的..............
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-10-18 22:12 | 显示全部楼层
总开关2P-不带漏保63A
照明一路(客厅及厨卫) 10A  1p+n  2.5线
照明二路(房间) 10A  1p+n   1.5线
2p空调 25A  1p+n   2.5线
1p空调 16A 1p+n   2.5线
厨卫插座一路带漏保20A  2.5线
冰箱单独一路线10A  2.5线
房间插座一路线16A  2.5线
客厅及卫生间一路插座16A  2.5线(卫生间的照明跟排气还有热水器可以在这路电上取)
楼主看一下这样分配怎么样,这样你的线路应该比你电工安排的合理,而且在线路无论那个回路有问题的话都不会相互影响,特别是照明线路,全部用一路是不太合理的,还有插座,客厅的跟房间的尽量不要在一起,这样虽然比你原来多了两三个空开,可是这样使用会更安全及方便的
漏保采用30MA动作电流的附件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2010-10-18 23:00 | 显示全部楼层
冰箱功率那么小的,何必单独一路呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-18 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 坏人t 于 2010-10-18 23:00 发表
冰箱功率那么小的,何必单独一路呢。

很正常的,一家人长假出游时用的,很多人都有这想法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-10-19 00:01 | 显示全部楼层
AK说得对,现在没在家的现象特别多,所以现在这样做的人很多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2010-10-19 00:31 | 显示全部楼层
也没必要啊。很多电器本来就不是长期插插座嘛。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-19 02:26 | 显示全部楼层
但冰箱就得长期通电,长期外出时断开其它回路,保留总闸和冰箱回路,你的明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

131

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-5
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:23 | 显示全部楼层
最终确定的空开如下:
照明 10A  1p+n
2p空调(柜机) 25A  1p+n
1p空调 16A 1p+n
冰箱 20A   带漏保
厨房插座 20A带漏保
其余插座 16A带漏保
总开关 2P 40A

本来冰箱想用10A的漏保 结果卖家没有10A的 就换成16A的了 说是漏电保护安全级别是一样的
根据AK76的意见 在冰箱上加了漏保 毕竟冰箱要经常开门拿东西  还是安全一点好
柜机没有加漏保  据同事说安装空调的会在接空调的暗盒给装个漏保 不知道是不是这样

[ 本帖最后由 思水回眸 于 2010-10-19 10:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-19 10:35 | 显示全部楼层
哇噻!冰箱用上了20A的,你这是八开门冰箱?其实一般冰箱6A就可以了,只不过很难买到而已。  
还有那个柜机,如果让装空调的给你装那种暗盒用的漏保是很贵的,据说要一百多,白电论坛就有人装过。