我家装修的总空开和各支路的空开都是全带有漏电保护的
我想问一下,如果插座电路漏电了,这时候是插座电路的漏电空开和总漏电空开跳闸,还是我家所有的漏电空开(总漏开关、空调、插座、厨房……)都跳闸呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-7
发表于 2010-11-26 12:27 | 显示全部楼层
一般是那个小那个先跳。具体的要看漏保的整定值。总开关可以不用加漏保

[ 本帖最后由 lukun 于 2010-11-26 12:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:42 | 显示全部楼层
因为我是上下二层楼的,二楼还有另一个电箱,电箱的接线排有可能会漏电,所以我在总开关也加了漏保。但是就不清楚是所有开关一起跳还是只跳总开关和漏电的那个空开。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-7
发表于 2010-11-26 12:50 | 显示全部楼层
不知道你说的所有开关是指的是什么,一般是漏电的那个或它的上一级漏保会跳,两个同时动作不大可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

87

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-3
发表于 2010-11-26 13:20 | 显示全部楼层
支路带漏保,总开关还能带漏保???
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 13:42 | 显示全部楼层
把总闸的漏保去除就是合理的,哪路漏电就跳哪路。
接线排只要下规接线是不会漏电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-26 13:49 | 显示全部楼层
支路上用漏保的话,总闸不用下漏保的,这样才能看出来是那条支路上跳闸,一般家用的漏保动作电流是30MA,而两级空开全是一样的漏电等级的话这个有可能总闸先跳的,但是同时动作的可能性很低,正常应该是靠近漏电端跟地线的那个先动作,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 13:50 | 显示全部楼层
原帖由 lukun 于 2010-11-26 12:50 发表
不知道你说的所有开关是指的是什么,一般是漏电的那个或它的上一级漏保会跳,两个同时动作不大可能

不好意思,我表达不清楚。

所有开关是指总空开带漏保+插座漏保空开+卫生间漏保空开+厨房漏保空开....这些加在一起,我是这样的分配,一楼是总空开+厨房+插座+照明,二楼是空调+插座+卫生间+照明。。二楼的配电箱的电是从一楼的总空开那里直接分支上来然后再从配电箱接线排里分给空开的

我用的是施耐德的空开

我是指如果卫生间漏电的话,是所以漏保都会跳,还是只跳卫生间一个,又或者是卫生间和总空开的漏保也跟着跳?

如果不是所有一起跳的话,我还可以继续开了打上总空工,然后可以直接知道了卫生间那里出了问题,再排障就是了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 13:52 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-11-26 13:42 发表
把总闸的漏保去除就是合理的,哪路漏电就跳哪路。
接线排只要下规接线是不会漏电的。

我用的是施耐德天鑫的配电箱,里面的排线排是裸露在箱子里的,拆了镙丝开了箱盖后,是摸得着的。。我怕老人家不懂乱动,所以总空开也配了漏保的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 S664665 于 2010-11-26 13:49 发表
支路上用漏保的话,总闸不用下漏保的,这样才能看出来是那条支路上跳闸,一般家用的漏保动作电流是30MA,而两级空开全是一样的漏电等级的话这个有可能总闸先跳的,但是同时动作的可能性很低,正常应该是靠近漏电端跟地线的 ...

是施耐德E9系列的30MA,呵呵。。总空开是2路带漏保,分支是DPN带漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-26 13:57 | 显示全部楼层
天鑫的电箱是全金属的,正常安装是不会出现漏电的现象的,用DPN总的还是可以不下的,这样有点浪费了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

234

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-5
发表于 2010-11-26 14:18 | 显示全部楼层

回复 6# ak76 的帖子

“把总闸的漏保去除就是合理的,哪路漏电就跳哪路。
接线排只要下规接线是不会漏电的。”
别墅或楼道里的总开关要加漏电保护,动作值300mA防止接地火灾的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 14:19 | 显示全部楼层
一个个来回答:1。总闸和各回路均带同样漏电起跳值的漏保的话(家用一般都是30MA等级)可能会出现总闸跳、有漏电故障的回路分闸跳、总闸和有漏电故障回路分闸一起跳的三种可能,即哪个先跳是随机性的,两个一起跳的概率较小但也存在,这个不用怀疑,本人是做过实验的。这和上下两个漏保的检测精度、动作时间有关,;无论是哪种情况,其它的正常回路是不会跳的。
2。一般情况下如果各插座回路带了漏保,则总闸就不必带漏保了,一是避免重复投资;二是使用不便(总闸跳了就全没电了,除非总闸的漏保用漏电参数更大的),所以建议你把总闸的漏保拆除。
3。配电箱不管什么材质,其接线排都是零线排和地线排,最少也有个地线排,而在正常情况下这两个接线排是不带电的,就算是因故障而带电位也有箱子的外壳罩住(其中金属材质的箱子其箱体和金属门要和接地极连接),不用担心触电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 14:29 | 显示全部楼层
原帖由 ahxc 于 2010-11-26 14:18 发表
“把总闸的漏保去除就是合理的,哪路漏电就跳哪路。
接线排只要下规接线是不会漏电的。”
别墅或楼道里的总开关要加漏电保护,动作值300mA防止接地火灾的。

这不是一个概念。楼主是户内的总闸和分闸均带相同值的漏保,本身就不合理。而楼房的漏电塑壳断路器从上到下是逐级降低的,具有防火要求的漏电动作值你也知道是300-500MA级别,这和家用的30MA不一样,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-11-26 14:19 发表
一个个来回答:1。总闸和各回路均带同样漏电起跳值的漏保的话(家用一般都是30MA等级)可能会出现总闸跳、有漏电故障的回路分闸跳、总闸和有漏电故障回路分闸一起跳的三种可能,即哪个先跳是随机性的,两个一起跳的概 ...

多谢ak76~~!!万分感谢,要不真是出了危险我都不知道。。

可能是我误解配电箱的使用了,因为乡下不知哪里找电工师傅,所以都是要自己折腾,我又是初哥。呵呵。。

我的配电箱顶部是有两排接线排,好像是有一排写着N的,另一排不记得了,我一直都以为这两排接线排中的一排是从总开关那里接零线到零线排上,另一排是从总开关那里接火线到接线排上,然后再从这两个接线排分别接到下面分路的空开去的呢。原来火线是不接到接线排去的

按这样说,不知我的理解对不对,这样的话,我应该把从总空开出来的火线,直接用汇流排接火线插到支路空开的火线上面,然后从总空开关出来的零线接一条到零线的接线排上去,再从零线的接线排接到各个支路空开的零线上去?然后地线直接接在配电箱的零线那个接线排上。。这样火线就不经配电箱接线排,是吧?