咨询大家一个关于漏电空开的问题

[复制链接]

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 15:01 | 显示全部楼层

回15#

是的,火线是要直接进断路器的。
你用的DPN型,如用汇流排也得用DPN专用的,零线排都可以弃之不用;这个接线方法很多样,有跳接、冷压端子放射分线、用汇流排等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-11-26 15:05 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg

那这样的话,我就用汇流排接到DPN断路器上,然后只是接地线到配电箱上的接线排上,以防配电箱漏电就可以了。

刚刚去淘宝找到一个接线图,给大家分享一下。。

再次多谢ak76,要不然犯了大错我都还不知道。[s:13]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
发表于 2010-11-26 18:51 | 显示全部楼层
原帖由 ouwsh 于 2010-11-26 13:50 发表

不好意思,我表达不清楚。

所有开关是指总空开带漏保+插座漏保空开+卫生间漏保空开+厨房漏保空开....这些加在一起,我是这样的分配,一楼是总空开+厨房+插座+照明,二楼是空调+插座+卫生间+照明。。二楼的配电箱 ...

    如果卫生间漏电,,那么卫生间的漏保会跳,,,但是不排除总开漏保也会跳的可能,,,没有这个必要,,总开建议你不要漏电保护的 !
            其实空调也不必漏保,,一样没有问题!!至于总开会不会同时动作,,要看实际的情况,,比如漏电电流大小 ,,,动作时间 都是决定的因素,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-26 21:00 | 显示全部楼层
电箱上写的N是没有跟电箱的铁壳联一起的,如果按楼主的接法有可以一条地线排就直接接上接地排上了,这样外箱就带电,因为你的另一个接地排一定是连着外壳的,这样就危险了,如果电表的空开没有跳闸那就是楼主的地线没有接,AK试的说随机性跳闸理不成立的,在空开性能同等的情况下是在靠漏电端的漏保先跳,而两极的漏保跟DPN的漏保性能一定会有差别的,至于那个先跳,应该是在回路上跳才对的,但是楼主那样的用法不是经济的做法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

3278

帖子

55

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2008-12-30
发表于 2010-11-26 22:05 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 S664665 于 2010-11-26 21:00 发表
电箱上写的N是没有跟电箱的铁壳联一起的,如果按楼主的接法有可以一条地线排就直接接上接地排上了,这样外箱就带电,因为你的另一个接地排一定是连着外壳的,这样就危险了,如果电表的空开没有跳闸那就是楼主的地线没 ...
前面话还没看懂,N线排当然是和配电箱绝缘的,否则就不叫N线排了。
至于漏保一体化和2P拼装的有区别也可以理解。至于上下哪个先跳的问题,我恰好就是用的E9DPN一体化的漏断,用之前做了很简单的测试:两个同样的漏电微断用导线呈上下级方式连接,下级那个连上插座回路,插座插上个剪断线的插头,把插头的火线接触到金属地漏和窗台金属角条上十次(漏电现象),其中5次是后面的漏电跳,3次是前面的跳,2次是一起跳。两个漏电微断对换位置再试十次得出的结果相似,当时还做过记录。后来又买了个Multi9的DPN拼装式漏电微断,发现灵敏度比一体化的E9要稍微低一些。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-26 22:58 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-26 22:42 | 显示全部楼层
如果楼主认得电箱里的N跟接地排也就不会把线接在两个铜排上了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-26 22:54 | 显示全部楼层
其实总闸和分闸均带漏保不仅仅是不经济和漏电后谁会跳造成使用不便的问题,还有个可能,上下级都是30MA的情况下,各漏保的漏电不动作电流是15MA以内,如果家里几个回路都有轻微漏电现象(包括正常的线路泄漏电流)都在10MA左右,则回路漏保是不动作的,但是这几个回路的漏电值相加就将会造成总漏保动作,出现这情况要判断故障原因是比较困难的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-26 22:58 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-17
发表于 2010-11-26 23:44 | 显示全部楼层
总开和支开都带漏电保护还是有一种作用就是万一其中有个失效了,另一个还能起作用,至于怎么用,各人各有想法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2010-11-27 14:54 | 显示全部楼层
其实判断是哪个漏保跳,有一个最简单的办法,就是先把总漏保接线下端的铜芯线卸掉,然后推总闸,如果能推上,那证明总漏保没有问题,然后逐一判断各分漏保。总开用漏保有一个好处,就是雷雨天,雷电窜入小区供电系统,你家的总漏保会跳,如果是总开大多是不会跳的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

119

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
QQ
发表于 2010-11-27 22:18 | 显示全部楼层
那位AK76的同学分析的很到位,总开关不建议用漏保,他说的已经很明白啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-28 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 斗地主 于 2010-11-27 14:54 发表
其实判断是哪个漏保跳,有一个最简单的办法,就是先把总漏保接线下端的铜芯线卸掉,然后推总闸,如果能推上,那证明总漏保没有问题,然后逐一判断各分漏保。总开用漏保有一个好处,就是雷雨天,雷电窜入小区供电系统 ...

漏保能防雷电,那厂家还生产浪涌保护器干嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-5
 楼主| 发表于 2010-12-5 14:54 | 显示全部楼层
感谢楼上各位老大的回答和关注

ak76有没有施耐德经济型的浪涌保护器推荐哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-5 21:54 | 显示全部楼层
原帖由 ouwsh 于 2010-12-5 14:54 发表
感谢楼上各位老大的回答和关注

ak76有没有施耐德经济型的浪涌保护器推荐哦?

这个都不便宜,看看E9的吧。