原帖由 S664665 于 2010-11-26 21:00 发表 
电箱上写的N是没有跟电箱的铁壳联一起的,如果按楼主的接法有可以一条地线排就直接接上接地排上了,这样外箱就带电,因为你的另一个接地排一定是连着外壳的,这样就危险了,如果电表的空开没有跳闸那就是楼主的地线没 ... 前面话还没看懂,N线排当然是和配电箱绝缘的,否则就不叫N线排了。
至于漏保一体化和2P拼装的有区别也可以理解。至于上下哪个先跳的问题,我恰好就是用的E9DPN一体化的漏断,用之前做了很简单的测试:两个同样的漏电微断用导线呈上下级方式连接,下级那个连上插座回路,插座插上个剪断线的插头,把插头的火线接触到金属地漏和窗台金属角条上十次(漏电现象),其中5次是后面的漏电跳,3次是前面的跳,2次是一起跳。两个漏电微断对换位置再试十次得出的结果相似,当时还做过记录。后来又买了个Multi9的DPN拼装式漏电微断,发现灵敏度比一体化的E9要稍微低一些。