刚做的强电箱回路表,希望各位老大指点一二【已重新修改】

[复制链接]

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
发表于 2011-4-4 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本着水电基础工程精耕细作的原则,下面强电回路分配是否合理。准备全部采用施耐德产品
接受了下面各位大神的意见,稍微修改和细致了下用电情况,请诸位大神麻烦再指导指导




户型图如下



PS:小弟本是装修中的门外汉。上面这点强电回路分配知识是临时抱佛脚学来的。肯定有不足,希望各位老大能拨冗指点一二,小弟在此提前谢过

[ 本帖最后由 avoi 于 2011-4-5 13:35 编辑 ]
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2011-4-5 00:53 | 显示全部楼层
临时学到这么多很不错了,这里面有一些不太好的,总开的最好跟电表下的总开有一个级别差,没有的也要一样大,而且要弄清楚进户线是多大的,2.5平的线一般只用16A的空开,厨房插座你用25A的漏保,却只用了2.5平的线,这个也是不行的,客厅空调柜机的还是下个带漏保的安全一点,小孩大人都有可能触摸到机体的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2099

帖子

92

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2006-4-3
发表于 2011-4-5 00:54 | 显示全部楼层
好像插座和照明可以各精简一路,其他我也不知道了。[s:15]
傢電薮犸茭昜茭蓅,諴信潙夲,姒諴待亾  羣3112-8135 芣潑訁鍺炪羣 ①礼湃①佽
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

691

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-8
发表于 2011-4-5 01:06 | 显示全部楼层
我個人建議 空調每個一個回路

廚房單獨回路 考慮大型用電設備 微波爐 電飯煲 都是KW級別 --- 屬於插座  4平
廁所單獨回路 考慮浴霸 比如松下的40BE,就是2600W了,--- 浴霸屬於照明 4平

其他回路按照你之前的 沒問題 但是建議 直接上2.5平 沒必要用1.5 沒必要啊

空調也全部用4平 其他全部2.5平

[ 本帖最后由 grrr28 于 2011-4-5 01:09 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-5 02:34 | 显示全部楼层

回楼主

“精耕细作”的想法很好,但楼上几位老师说的很多合理建议值得考虑。
帮你稍微总结一下:1。要住意断路器与线缆的合理配套选用。
2。表中可看出照明和插座分开,这很好;但空调、厨房、卫生间、起居室,以上位置的插座和电器不要混在一起,应互相独立设置回路。
3。回路设置还可再细分一下。
4。户型很不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 宏辉电气 于 2011-4-5 00:53 发表
临时学到这么多很不错了,这里面有一些不太好的,总开的最好跟电表下的总开有一个级别差,没有的也要一样大,而且要弄清楚进户线是多大的,2.5平的线一般只用16A的空开,厨房插座你用25A的漏保,却只用了2.5平的线, ...


回老大:
刚确定了,电表入户是40A的,总开我改成40A/2P了。
另外,我客厅空调准备用壁挂,所以不存在手指触电危险的事儿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:40 | 显示全部楼层
原帖由 grrr28 于 2011-4-5 01:06 发表
我個人建議 空調每個一個回路

廚房單獨回路 考慮大型用電設備 微波爐 電飯煲 都是KW級別 --- 屬於插座  4平
廁所單獨回路 考慮浴霸 比如松下的40BE,就是2600W了,--- 浴霸屬於照明 4平

其他回路按照你之前的 ...


谢老大
厕所主要用电大户就是浴霸。个人觉得单位给浴霸一个回路太奢侈了,所以我把浴霸与不经常用的书房空调做一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-4-5 02:34 发表
“精耕细作”的想法很好,但楼上几位老师说的很多合理建议值得考虑。
帮你稍微总结一下:1。要住意断路器与线缆的合理配套选用。
2。表中可看出照明和插座分开,这很好;但空调、厨房、卫生间、起居室,以上位置的 ...


谢谢老大回帖
我设计的思路是这样的,本着安全第一的前提,尽量减少电线使用。
所以才有临近的线路根据使用程度划分在一起的情况。
上面已经重新修改了一下用电及回路。
请老大们再指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-5 13:55 | 显示全部楼层
照明回路用10A空开就够了。
空调1,2回路用16A空开,3回路用20A空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:57 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-5 13:55 发表
照明回路用10A空开就够了。
空调1,2回路用16A空开,3回路用20A空开。

谢谢老大,请问电线要不要调整内?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-5 14:00 | 显示全部楼层
如果我来整,照明回路我用1.5的,插座和空调回路不变。
顺便问问,干嘛照明走2个回路?全屋用一个回路,1个10A空开就够了。随口问,只是好奇,不干涉内政。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-4-5 14:02 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-1
 楼主| 发表于 2011-4-5 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-5 14:00 发表
如果我来整,照明回路我用1.5的,插座和空调回路不变。
顺便问问,干嘛照明走2个回路?全屋用一个回路,1个10A空开就够了。随口问,只是好奇,不干涉内政。


我在网上看,说照明2个回路比较保险
说什么如果有一个回路有问题,至少还能保证屋里有点亮光[s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-5 14:11 | 显示全部楼层

回复 12# avoi 的帖子

哦!如果这样的话,建议你走一个照明就行了,与插座分开已经可以很大概率的保障家里不会黑了,照明回路只需控制火线,零线都在线路里边短接了,所以出问题的概率很低。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-5 18:56 | 显示全部楼层
原帖由 avoi 于 2011-4-5 13:42 发表


谢谢老大回帖
我设计的思路是这样的,本着安全第一的前提,尽量减少电线使用。
所以才有临近的线路根据使用程度划分在一起的情况。
上面已经重新修改了一下用电及回路。
请老大们再指点一二
这么大房子都买了还纠结这点电线?水电是隐蔽工程,是装修中花费相对较少的,但却是最重要的。

具体点谈谈个人看法:
某些回路本来就该是单独、不和其它回路构成关系的,比如卫生间插座(可包括浴霸)回路,在《新民规》里甚至规定卫生间都不能和厨房插座共一回路(就更别说其它插座了),为什么相关规范这么严格,我的理解:如果卫浴和其它插座同一回路,则卫生间内电器可能引入其它电器的故障电位。              
其次,厨房也是应该单独回路,因厨房电器多、负荷大,加之多数电器是沾水的,理论上和卫浴电器一样容易受潮漏电。            
另外,每台空调或即热式电热水器等电器也应该单独分开回路,因为它属于单个的大功率电器,启动电流也大,而且如果和其它电器串接,则易使相关电器受到浪涌冲击。        
其它位置如客餐厅、卧室等位置的插座都属于普通电源插座,使用的电器大都有共同性,虽然电器数量众多,但功率普遍较小,而且有个同时使用率的问题,所以这些地方的插座可以根据户型大小统筹地分为两个或至多三个回路(别墅除外),一般不会去按空间位置的多少来划分回路数,否则配电箱位置就不够用了。           
至于照明分一路还是两路,条件允许的情况下两路当然更好,但这都是次要问题,因为它只和生活便利性有关。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-5 19:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

202

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-16
发表于 2011-11-5 16:41 | 显示全部楼层
总开怎能不带漏电保护?
不规范.
回复 支持 反对

使用道具 举报