刚做的强电箱回路表,希望各位老大指点一二【已重新修改】

[复制链接]

3

主题

188

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2011-2-19
QQ
发表于 2011-11-3 08:44 | 显示全部楼层
回路二跟回路三的空气开关配套有问题。
回路三:25A的空气开关,用在1.6KW+2KW上面,如果两个家电同时启动,肯定空气开关动作,不过这个机率不大;如果是1.6KW在运行,动作电流在6.5A左右。再启动2KW的,启动电流达到24A,24A+6.5=30.5A,这里25A的支路空气开关就会动作,切断电源。反过来,也同样如此。可以考虑将空气开关换大一个级别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-23
发表于 2011-11-4 09:27 | 显示全部楼层
学习一下