家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 15614|回复: 21

杯具!!!电工把空调、插座、照明合用一条4平方线路!!需要整改吗?

[复制链接]

8

主题

154

帖子

35

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-31
发表于 2011-11-21 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
杯具,水电做好了。才发现房间里面插座、空调、照明是合用一条4平方线路的。3个房间一共这样子铺了3路。

这样子可以吗?需不需要让他们整改?
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-11-21 08:22 | 显示全部楼层
能改就改

不能改也能用,影响也不是很大

伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

154

帖子

35

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-31
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:34 | 显示全部楼层
cclizy1 发表于 2011-11-21 08:22
能改就改

不能改也能用,影响也不是很大

谢谢,这样我就放心一些了。

要改应该很难了,因为一开始不懂,也没有要求电工分开铺设
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

79

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2005-10-1
发表于 2011-11-21 09:00 | 显示全部楼层
平常用是没什么问题,只是到时如果哪里短路就难判断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

119

主题

2487

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-9
发表于 2011-11-21 09:24 | 显示全部楼层
还是分开好。

如果家里没有空调,还行

如果有空调,还是建议分开

能分就尽量分吧

将来又是电饭煲又是冰箱,空调的

不安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

770

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-9
发表于 2011-11-21 09:39 | 显示全部楼层
改!长痛不如短痛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

7090

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
38
注册时间
2009-2-27
QQ
发表于 2011-11-21 09:45 | 显示全部楼层
:Q改吧  知错还不改?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

874

帖子

63

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-7
发表于 2011-11-21 10:37 | 显示全部楼层
不用改,这样一般家用已经足够了。要是在每个房间再细分就完全一样啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

154

帖子

35

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-31
 楼主| 发表于 2011-11-21 11:22 | 显示全部楼层
[s:16]今天开始铺砖,工头不愿改,只能将就用了。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

494

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-7-5
发表于 2011-11-21 11:26 | 显示全部楼层
根本无需担心,4平方线足够家用!

别听什么不安全的忽悠,完全是没有依据的想当然论调!

点评

你这个才叫想当然,装修是要根据自己的生活需要来做的,你这种想法,适合吴仁宝的华西村  发表于 2011-11-21 11:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

494

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-7-5
发表于 2011-11-21 11:55 | 显示全部楼层
CCLIZY1,别BS吴仁宝的华西村,你想当这村的村民可能还没资格!

4平方线能承载多大功率没有数据吗?

正3P的柜式空调原配几平方的线自己去看看!

冰箱多大功率看看铭牌就知道、电热水器多少功率也是固定的,算算就知道谁在想当然了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

261

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-20
发表于 2011-11-21 14:47 | 显示全部楼层
才发现房间里面插座、空调、照明是合用一条4平方线路的。3个房间一共这样子铺了3路
====================
就是说3个房间 各3路 4平方的电线
单个房间 4平方 一起作为空调 电灯 和插座  其实足够用了

点评

4平方能安全承载7000瓦的功率,1.5P的空调1500瓦,灯100瓦,插座用什么呢?电暖,最大了,也不过2000W  发表于 2011-11-21 16:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-30
发表于 2011-11-21 15:01 | 显示全部楼层
用是够用,后面的维护维修不方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-30
发表于 2011-11-21 16:10 | 显示全部楼层
功率没问题,但是以后维护维修稍麻烦,都是一条线还可能会干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-11-21 16:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 cclizy1 于 2011-11-21 16:36 编辑
凌戈 发表于 2011-11-21 11:55
CCLIZY1,别BS吴仁宝的华西村,你想当这村的村民可能还没资格!

4平方线能承载多大功率没有数据吗?


不是人人都想做猪一样被养着!


你回头看看到楼主写的是不是从进户开始就一路只有一组4平方串通全屋?

谁家里的房间.............房间..............即装柜机,又放冰箱?

伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-2 01:46 , Processed in 0.131932 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表