楼主: kimi345

杯具!!!电工把空调、插座、照明合用一条4平方线路!!需要整改吗?

[复制链接]

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-11-21 16:36 | 显示全部楼层
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-4
发表于 2011-11-21 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZQ三少 于 2011-11-21 22:16 编辑

4平方的线,计足余量,每平方可轻松过6A,即可过24A电流,5280W,你房间有几个电器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-11-21 23:54 | 显示全部楼层
这个电工是师娘教出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

458

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-6
发表于 2011-12-1 17:46 | 显示全部楼层
功率是足够啦 不过万一有问题的时候排除故障非常难判断就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

448

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-9
发表于 2011-12-1 20:41 | 显示全部楼层
这样布线很节约线的
明线采用这种方式就很不错
暗线这样布最好不要有接头,而且线径要足够
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

458

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-6
发表于 2011-12-1 22:43 | 显示全部楼层
空调启动的一瞬间 房间里面的照明插座的电压会波动得厉害吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-2 12:26 | 显示全部楼层
4平方最大载荷25A,所以从用电来讲也够了。只是在使用过程中如果某个插座漏电,会导致这个房间的断电,晚上的时候,房间的灯就没法亮了。
能改尽量改,如果是在没法改,那就只能这样用了。