蓝翎 发表于 2012-1-8 12:45
哪是,玻璃做的

隔热做的不好。

断桥的性价比远不如双层窗户,断桥的价格约是普通窗的3倍,用两倍的价格装两层窗子,性能比断桥好N倍,因为空气层比中空玻璃厚10倍以上,而断桥铝所谓的断桥宽度是5mm左右,双层窗户的自然断桥宽度随便都是100MM以上,20倍,隔热效率双窗比断桥铝高数十倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-1-12 17:20 | 显示全部楼层
Jzeng 发表于 2012-1-12 17:00
断桥的性价比远不如双层窗户,断桥的价格约是普通窗的3倍,用两倍的价格装两层窗子,性能比断桥好N倍,因 ...

双层窗中间间隔较大,空气会形成对流,中空玻璃空气层只有6-12mm对流效果差,保温效果要好于双层窗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-1-12 21:13 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-1-12 17:20
双层窗中间间隔较大,空气会形成对流,中空玻璃空气层只有6-12mm对流效果差,保温效果要好于双层窗。

按你的说法,干脆不用双层,单层更好,里面都没空气,就完全不会对流了,结果呢?
6~12mm的对流更快,空气层的作用是保温层,厚度越厚,保温效果越好。不要迷信断桥铝,我家两种都有,断桥铝绝没有双层窗户保温效果好,不是差一点点,是差很多很多,巨大的差别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

87

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-12
发表于 2012-1-12 23:32 | 显示全部楼层
Jzeng 发表于 2012-1-12 21:13
按你的说法,干脆不用双层,单层更好,里面都没空气,就完全不会对流了,结果呢?
6~12mm的对流更快,空 ...

再装一层窗户,正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-1-13 01:11 | 显示全部楼层
Jzeng 发表于 2012-1-12 21:13
按你的说法,干脆不用双层,单层更好,里面都没空气,就完全不会对流了,结果呢?
6~12mm的对流更快,空 ...

中学课程,热的传播方式主要有三种,传导,对流,辐射。
按我的说法是减少空气对流,单层玻璃是没有对流,但玻璃是热的良导体,热量会直接传导出去。
空气是热的不良导体,但是在没有对流的情况下。
中空玻璃超过9mm隔热效果会逐渐下降,隔音效果还会增加。
比普通中空玻璃保温再好可以做3层中空,要求更高可以充惰性气体,比普通空气传导更低。
再好还可以镀Low-e膜,减少热辐射。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-1-13 01:17 | 显示全部楼层
Jzeng 发表于 2012-1-12 21:13
按你的说法,干脆不用双层,单层更好,里面都没空气,就完全不会对流了,结果呢?
6~12mm的对流更快,空 ...

再:
你的理解有偏差,所谓"里面没有空气,完全不会对流"的情况是双层玻璃抽真空才会出现。最直接的例子是老式的玻璃保温瓶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-1-13 11:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jzeng 于 2012-1-13 11:07 编辑
ls1252209 发表于 2012-1-13 01:11
中学课程,热的传播方式主要有三种,传导,对流,辐射。
按我的说法是减少空气对流,单层玻璃是没有对流 ...

我们先来讨论一个物理量,那就是物体的导热系数,导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度,w/m·k(W/m·K,此处的K可用℃代替)。
空气的导热系数随温度变化的,比如零度时的导热系数是:0.0241W/M*K。物理意义是温差一度时,厚度一米的空气层导热率0.0241瓦特。厚度是0.5米时,是多少?简单数学:0.0482瓦特。厚度是10mm(0.01米)的空气导热率是24瓦特;厚度是100mm(即0.1米)的空气导热率是2瓦特。
100mm后的空气层比比10mm厚的空气导热速度慢10倍。越厚,导热速度越慢
空气的导热系数的测定本身就是在空气层存在流动的情况下测得的,因为无需再考虑所谓的对流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-1-13 11:05 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-1-13 01:11
中学课程,热的传播方式主要有三种,传导,对流,辐射。
按我的说法是减少空气对流,单层玻璃是没有对流 ...

双层玻璃或者窗子(前提是密封良好),除非里面装上风扇,否则不会出现对流。当然,在温差的作用下,会出现一定空气密度变化从而出现一定的空气流动,内外的温差一样时,空气层越厚,温差梯度越小,温度梯度越小,空气流动越小。

点评

对流是由于密度不同导致的,而不同温度的空气其密度是不同的,由此,接触内外侧玻璃处的温度应该是不同的  发表于 2012-1-30 22:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-1-13 12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 ls1252209 于 2012-1-13 12:36 编辑

双层玻璃或者窗子(前提是密封良好),里面不装上风扇,也会有对流,在北方冬天室外-20度,室内+20度,双层窗也好双层玻璃也好,一侧-20,另一侧+20,你看看会不会有对流,只不过薄的空气层对流阻力大而已,室内外温差一样还要双层玻璃干嘛。
就像房间里的暖气片一样,也没有风扇,但在空气对流作用下,整个房间都会热起。
像我们冬天穿的羽绒服,或棉衣,就是把空气格成小空间,或是用很多纤维来阻止或减慢空气对流来保温。同样厚度的两层面料如果没有里料的话,里面的空气层就会产生对流。保温效果就是天壤之别了。
空间越大,对流越容易,空间越小,对流阻力会加大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-1-13 12:38 | 显示全部楼层
北方冬天减少玻璃结露或结霜除了增加保温措施,还可以通过降低房间湿度的办法来减轻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

476

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-1
发表于 2012-1-14 20:44 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-1-13 12:38
北方冬天减少玻璃结露或结霜除了增加保温措施,还可以通过降低房间湿度的办法来减轻。

还有一种。增加房间温度也行。[s:97]   其实也是变相的降低湿度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:12 | 显示全部楼层
提高温度很难啊,是由供热公司决定的,没办法啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2038

帖子

-6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-18
发表于 2012-1-15 16:46 | 显示全部楼层
sunm 发表于 2012-1-8 21:02
塑钢的保温性能要好于断桥金属 换传热系数2.2一下的窗户都会解决结露的问题 当然越小越好

看问题要全面,不要主观性思维太多~
羽绒服保暖还是三角裤保暖?那肯定是羽绒服保暖~~

但羽绒服上给你挖几个大洞眼你穿出去会保暖么?
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2038

帖子

-6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-18
发表于 2012-1-15 16:49 | 显示全部楼层
上面a侠说的中空玻璃加窗套就解决了~

一点点冷凝水又有什么关系呢??
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-1-16 08:50 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-1-13 12:32
双层玻璃或者窗子(前提是密封良好),里面不装上风扇,也会有对流,在北方冬天室外-20度,室内+20度,双层窗 ...

完全不赞同您关于对流的解释,按这个理论,位于建筑物中间,没有窗门直接和外界连接的房子(比如四壁都是别的房间的黑房间)反而会比装了12mm中空玻璃的靠外的房子保温性能更差................

改天温度再低一点,我把温度探头放在6+12A+6的断桥铝门窗内玻璃处和双层玻璃内玻璃处直接对比温度即可。