楼主: 我自横刀

开装了,强电方案,两个配电箱,看看是否合理,谢谢

[复制链接]

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:21 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-6-20 08:47
空开的目的在回路中做过载和短路保护,不是用来做2段电线的接线端子。

恩,你是说部分安培数选择不当对么?

点评

他指的是你的书房电箱  发表于 2012-6-20 09:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:17 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范

8.4 家居配电箱
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1. 6m 。
8.4.2 家居配电箱的供电回路应按下列规定配置:
1 每套住宅应设置不少于一个照明回路;
2 装有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路;
3 厨房应设置不少于一个电源I插座回路;
4 装有电热水器等设备的卫生间,应设置不少于一个电源插座回路;
5 除厨房、卫生间外,其他功能房应设置至少一个电源、插座回路,每一回路插座数量不宜超过10 个(组)。
8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
8.4.4 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。
8.5 其他
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-20 13:31 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 12:17
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范

8.4 家居配电箱

原来是新规范 ,你想说明什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-20 13:43 | 显示全部楼层
还在拘泥于照明回路?规范说不少于一个,有一个单独照明回路不就是不少于了吗?如果你的房子非常大,或者两层以上可以考虑多设回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 14:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-6-20 14:32 编辑
Ritch 发表于 2012-6-20 13:43
还在拘泥于照明回路?规范说不少于一个,有一个单独照明回路不就是不少于了吗?如果你的房子非常大,或者两 ...

唉,我的意思是150平三室两厅两卫生的户型,设置2个照明回路应该没问题的

我不是说你一个照明回路有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-20 15:09 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 14:17
唉,我的意思是150平三室两厅两卫生的户型,设置2个照明回路应该没问题的

我不是说你一个照明回路有问 ...

我并没有说不可以设为两个回路,而是没有必要。相反再多设几个回路也可以,150平3室即使在最里面的房间走到门口配电箱也只是几步路而已,且跳闸时需要保证你的两路照明均有灯亮着才起到你所要求的作用,而灯具故障无非是灯头或劣质整流器短路(合格产品都内置过流保护),发生率极低,你还觉得有实用性吗?又如你的书房配电箱,不是说不能这么做,而是除了增加费用外并不会带来安全和方便,对你自认为的稳定性更是毫无帮助。正如ak76说的完全是想当然之举。反而厨房插座倒是可以考虑设置成两个回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-6-20 16:09 编辑
Ritch 发表于 2012-6-20 15:09
我并没有说不可以设为两个回路,而是没有必要。相反再多设几个回路也可以,150平3室即使在最里面的房间走 ...

厨房插座两个回路?这个是什么说法?

这个方案,经济性方面肯定已经考虑过了的。

我只是想请教一下是否有不合理的地方,或者说不符合规范不安全的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:19 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-20 15:09
我并没有说不可以设为两个回路,而是没有必要。相反再多设几个回路也可以,150平3室即使在最里面的房间走 ...
  1. 又如你的书房配电箱,不是说不能这么做,而是除了增加费用外并不会带来安全和方便,对你自认为的稳定性更是毫无帮助。
复制代码
书房影院的电箱上面,只要没带来不安全性或者违反规范,就达到我的目的了。

再次对你的回复表示感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-20 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ritch 于 2012-6-20 17:23 编辑

厨房两个回路是因为厨房大功率电器较多,且有越来越多的趋势,单纯增大开关和线径在安全和安装难度上都不可取。
经济性不是说你能否负担,而是你的付出和所得远不相称,你甚至可以为每间房间均独立设计插座及照明回路,会有人说你不符合规范吗?不会,但没必要,没必要的不就是不合理了吗。
说到安全,安全是相对性的,不用电最安全。严格按照规范还要根据负荷等选配开关,那么你的很多空开应该都偏大了,如照明、空调室内机等,所谓影院专线更是离谱,假如设备长时间短路电流又真的刚好达不到25A,便有起火危险,当然可能性很少,你说安不安全?可能你觉得大一点电阻更小,不谈你如何听出这点线阻对你音响的影响,你起码看得出与你音响电路板上铜箔的电阻区别吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:45 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-20 17:07
厨房两个回路是因为厨房大功率电器较多,且有越来越多的趋势,单纯增大开关和线径在安全和安装难度上都不可 ...

断路器的A数小于线路的承载能力,就不会有你这种可能性的
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-6-20 17:51 编辑

而且断路器的选配是根据线路来的,而不是根据终端负荷来选。

我的理解是根据负载选择所用线路,然后根据线路来选择断路器安培数。

线路承载负荷>断路器安培数>终端负荷

不知我的理解是否正确
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
发表于 2012-6-20 19:20 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-19 17:53
唉,一个电吹风+一个风暖就4000W了。。。

留点余量25A不是很正常么。。。。

瓦擦……功率真大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-6-20 21:22 | 显示全部楼层
楼主善于学习,敢于学习的态度,另我们汗颜。我们做工程,真没看过这个规范,基本上都是多年的经验。不过你的那个“线路承载负荷>断路器安培数>终端负荷”,是正确的。

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 23:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-6-20 23:30 编辑
flerlee 发表于 2012-6-20 21:22
楼主善于学习,敢于学习的态度,另我们汗颜。我们做工程,真没看过这个规范,基本上都是多年的经验。不过你 ...

重新修改了一下




150平 三室两厅两卫一厨房

电表60A 12KW

计划用两个配电箱,进门口门厅原来有一个20位的配电箱作为入户主箱,书房再放一个8位电箱单独负责书房影院的各路插座。

主卫用暖风,大概2500w左右,两个卫生间插座用一个插座回路。

厨房单独一个插座回路

对开门冰箱放在餐厅,和网络机柜以及新风机单设一个常规回路,在总开前

书房影院也在总开前单设一个回路到书房配电箱

空调系统为6匹一拖四和1个1.5匹一拖一,所以要6匹外机、4台内机和1.5匹空调三个回路

照明回路分成南北两个,南照明包含客厅、主卧和次卧;北照明包含厨房卫生间餐厅和书房

普通插座回路也分成两个回路,分别是客餐厅插座和卧室插座。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2012-6-21 00:30 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 00:39
被打击了

请问一下哪里需要改正?我好改

通常,一户住宅配电箱内设一个总电源开关,此开关应在检修或紧急状况下能够切断户内总电源。 你的总开关是哪一个? 你关任何一个开关都无法切断所有电源吧。
冰箱之类的想单独做回路,想法可以理解,但仍然应受总开关控制。如果外出,可以断开其它回路,只保留总开关和冰箱开关在合闸状态。
至于照明回路,本人倒是支持做两路,这点可以和19楼讨论下。做两路的目的无非是方便,特别是家里有老人、小孩的情况,他们基本没有排除故障的能力。
回复 支持 反对