开装了,强电方案,两个配电箱,看看是否合理,谢谢

[复制链接]

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 00:49 | 显示全部楼层
ak76 发表于 2012-6-21 00:30
通常,一户住宅配电箱内设一个总电源开关,此开关应在检修或紧急状况下能够切断户内总电源。 你的总开关是 ...

对,这就是我发这个贴最疑惑的地方——"一户住宅配电箱内设一个总电源开关"

也就是图中书房回路和常驻回路接在总开之前还是之后的问题

我也查阅了很多资料,看了很多低压配电方面专业论坛

至于照明分一路还是两路这些其实没什么好争辨的,倒是花了不少力气再讨论这个,都是可行的。只是我偏向两路而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 10:02 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 17:47
而且断路器的选配是根据线路来的,而不是根据终端负荷来选。

我的理解是根据负载选择所用线路,然后根据 ...

配电线路设计必须根据负荷计算电流再选择线路开关,开关除了保护线路外还应考虑对用电设备起到保护作用,规范要求空气开关应按负荷计算电流的1.25培(记不清是不是这个倍数)选择。 按你理解也可以所有回路采用10平方线40A开关甚至更大,是不是这样更省事更安全?我可以解释这是为满足将来大功率设备需要,那么计算电流也就同样不违反规范了。一盏吊灯灯头短路,合适的保护可能只出现灯头铜片烧蚀,如空开太大则有可能出现灯头软线熔断甚至起火,你说那个更合理、更安全?但如我之前所说安全是相对性的,抛开规范不说,即使真要这样做,在家装配电中出现危险事故的概率还是很低的。规范是平衡安全性、经济性、操作方便性等等考虑后出来的,因此才有每个插座回路选择2.5平方线16A开关的经验做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 10:17 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-21 00:49
对,这就是我发这个贴最疑惑的地方——"一户住宅配电箱内设一个总电源开关"

也就是图中书房回路和常驻 ...

总开还起到过载时保护上下级线路的作用,同理,按你说的12KW配电容量,有考虑过63A总开过大,极可能出现绕过总开在表房跳闸的可能性吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 10:22 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-21 10:17
总开还起到过载时保护上下级线路的作用,同理,按你说的12KW配电容量,有考虑过63A总开过大,极可能出现绕 ...

是的,电表60A 总开63A
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 10:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ritch 于 2012-6-21 10:49 编辑
ak76 发表于 2012-6-21 00:30
通常,一户住宅配电箱内设一个总电源开关,此开关应在检修或紧急状况下能够切断户内总电源。 你的总开关是 ...


这种情况下照明两路的方便性在使用中是会大打折扣的,首先单独的照明回路出现短路不能重新合闸的可能性已经极低,出现家人无能力排除,也可以找物业电工,城市单元房功能分工明确,卧室照明并不能解决厨房需要,甚至一盏台灯就能解决的问题需要大费周章吗?所以对3居室来说实用性极低。相反,如果是因为走线方便理由就十分充分了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 10:40 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-19 17:53
唉,一个电吹风+一个风暖就4000W了。。。

留点余量25A不是很正常么。。。。

有4KW风暖的考虑何不增加一个回路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 10:43 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 16:19
书房影院的电箱上面,只要没带来不安全性或者违反规范,就达到我的目的了。

再次对你的回复表示感谢。

线路意外短路时,开关动作电路太大安全合理吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 11:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ritch 于 2012-6-21 11:08 编辑
ak76 发表于 2012-6-21 00:30
通常,一户住宅配电箱内设一个总电源开关,此开关应在检修或紧急状况下能够切断户内总电源。 你的总开关是 ...


再说说冰箱,如果需要逐个断开其他回路,方便性又大打折扣了,你说的老人小孩也可能分不清各开关区别。我之前也曾考虑过,后来发现要考虑是否每次离开都要断开,离开多久才需要断开,断开后晚上回来要摸黑合闸才能开灯对家人是否不便等等问题。终于得出结论——实用性其实并不太高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:06 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-21 10:40
有4KW风暖的考虑何不增加一个回路?

风暖是2500W
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:07 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-21 10:43
线路意外短路时,开关动作电路太大安全合理吗?

不好意思,开关动作电路太大是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:09 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-21 11:06
再说说冰箱,如果需要逐个断开其他回路,方便性又大打折扣了,你说的老人小孩也可能分不清各开关区别。 ...

所以我才会把冰箱回路放在总闸之后

家里长期没人的时候可以直接关总闸

当然,是否可以单独在总闸前放回路正是我发这个帖子的主要疑问
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ritch 于 2012-6-21 13:21 编辑
我自横刀 发表于 2012-6-21 12:06
风暖是2500W


即使2.5KW风暖可能的话还是单独设一回路较理想。还有一点4平方线在86盒内接线极其不便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ritch 于 2012-6-21 12:53 编辑
我自横刀 发表于 2012-6-21 12:07
不好意思,开关动作电路太大是什么意思?


不好意思是动作电流,不知道能不能这样简单说说:你试试把火零线碰在一起,5A和63A开关脱扣断前的现象,63A的在短路位置声势都大得多,对电器和线路造成的伤害也更大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-21 13:15 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-21 12:09
所以我才会把冰箱回路放在总闸之后

家里长期没人的时候可以直接关总闸

没有规范说不可以,你所引用的也只是指导性条文,是因为考虑了包括前面AK和我所说的各方面因素,你要完全遵守也不难,再多设一个总开不就解决了吗,但这样是不是觉得越来越没必要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wsp5868 该用户已被删除
发表于 2012-6-26 03:07 | 显示全部楼层
挺好的,有点冗余,一个总开关是必要的