[装修]下周进场做水电,空开回路方案请大家点评修正

[复制链接]

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
发表于 2012-7-19 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 六月里 于 2012-7-22 09:24 编辑

三房、两厅、两卫、一厨、一入户花园120多平毛坯,物管处要求提交的入户电回路方案<6KW。空开漏保计划采用施耐德,强电箱保留KFS的,可能是16位箱,我数过可以放入17位,因此方案定为17位。不知该强电箱是否值得保留?也请大家对方案提出意见,谢谢!
(个人粗心了,之前上传的图1与表1的空开参数有个别没有统一,特意重新上传了图1,以方便后面看贴的朋友理解。2012.7.22注)
总体方案(图1):
电路图1.jpg
明细分项(表1):
电路图2.jpg

回复

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-7-20 10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-7-20 10:32 编辑

6KW?用2P63A啊?问下你家电表多少A的

我记得我家电表是12KW 60A
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:44 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-7-20 10:30
6KW?用2P63A啊?问下你家电表多少A的

我记得我家电表是12KW 60A

昨天去办理装修申请,物管处说3天内给我通电(忘了问是临电还是民电),听说是这段时间小区正在进行民电的转接,所以还没有安上电表,物管处要我提交的用电布线方案要求小于6kw。可能过两天才知道电表是啥型号的。谢谢横刀
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-7-20 16:49 | 显示全部楼层
第三极
编号
1  DPN25A
2  线6平(如果DPN32A)
3  DPN25A
4  DPN25A
5  DPN25A(毕竟有音响)
7 线4平(如果DPN25A);
第二级编号3,4可以不用漏保;冰箱的话可以并入厨房回路;
入户如果63A的话,估计得用10平以上的线了,KFS强电箱可以保留够用了。
以上个人意见,仅供参考。{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-21 10:55 | 显示全部楼层
混乱的线路。照明,插座,空调,厨卫搅在一起。建议分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:58 | 显示全部楼层
xjhunter 发表于 2012-7-20 16:49
第三极
编号
1  DPN25A

首先需要谢谢xjhunter!
1  DPN25A————————采纳
2  线6平(如果DPN32A)——到各房间的电线是单独从空开出的,也可以说算是专线了,4平应该可以吧?
3  DPN25A————————改用DPN20A,用25余量可能大了点?
4  DPN25A————————改用DPN20A,用25余量可能大了点?
5  DPN25A(毕竟有音响)——没有做烧友的打算,也怕太吵了,而且隔音也不好,只是有时间听听罢了
7 线4平(如果DPN25A)——采纳
第二级编号3,4可以不用漏保;冰箱的话可以并入厨房回路;————楼下我的贴里有详细说明
入户如果63A的话,估计得用10平以上的线了,KFS强电箱可以保留够用了。————今天问所属供电所的熟人,他说装20A的电表,家庭的可以随便用都能满足。

希望你对我的修订1方案继续提意见,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 六月里 于 2012-7-22 11:16 编辑

感谢楼上:我自横刀、xjhunter、flerlee!欢迎大家点评。
今天问了所属供电所的熟人,他说装20A的电表(不是5A(20A)这个),家庭的随便用都没问题。百度了一下有一款电表是20A(80A)型号,我不懂,也不知道是不是这个。
可能是我之前没有说的具体,补充几点:
1、本方案是建立在保留kfs17位电箱的基础上设计出来的。通过看小三哥的置顶贴,自己学着弄的,flerlee兄的课自己是没学好,特意提交作业让大伙批改指正。
2、方案中:第一级(总开)使用<空气开关>1个,第二级使用<DPN带漏保>3个,第三级(空调、插座)设7个子回路均使用DPN空开。由于采用的漏保较少,相对也节省了一些费用,至于合理还有待大伙评议。
3、flerlee兄说过入户总开一般使用40A的就可以了,个人认为自家属于一般性用电户,因此在<修订1>方案里改回总开空气开关2P40A。
4、自家地处广东,考虑防雷因此配置了防雷保护器(施耐德的),当然,没有用过,也不知道效果好不好。
5、有朋友把冰箱单独做一回路,在这里我把它放进厨房照明回路里去。我理解:照明回路应该是常通的,就算是全家出门两天以上,只需把空调、插座的B漏保(回路1—7)断开即可,支持照明的回路8、回路9可以保持接通,方便归家使用。
6、考虑日后更换、维护灯具的安全性,特别是回路8有冰箱,因此照明回路也分别使用了漏保。
7、新建的小区,我的户型南北向,小高层12楼(共13.5层,上面是小复式),东、南面空气流通,这里的空气质量也很好,到中午及后没有西斜日晒之苦,因此,日常里空调使用的频率不高。
下面是参考4楼xjhunter的意见作了修改的,就叫《修订1》方案。
图1:
电路图1(修订1).jpg

表1:
电路图2(修订1).jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-23 06:11 | 显示全部楼层
六月里 发表于 2012-7-22 11:09
感谢楼上:我自横刀、xjhunter、flerlee!欢迎大家点评。
今天问了所属供电所的熟人,他说装20A的电表(不 ...

空调回路不用进漏保,照明回路不用漏保。
给个图你参考一下:
105025ntfwv7wthh4tgqt4.jpg
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 六月里 于 2012-7-23 08:35 编辑
flerlee 发表于 2012-7-23 06:11
空调回路不用进漏保,照明回路不用漏保。
给个图你参考一下:


首先要感谢flerlee兄的指导!欢迎朋友们提出宝贵的意见和建议,谢谢!
下面的修订2方案是采纳了flerlee兄的意见作出的调整:1、把空调(回路1、2)单独出来,不再进漏保了(但有个问题:如果客厅采用柜机,没有漏保安全吗?)。2、把照明2(回路9)的漏保改为空开,保留照明1(回路8)的漏保(因为这回路里并接了冰箱,所以还是需要保留)。3、照明分做两回路的目的是避免万一跳闸全屋乌黑。
(其实,当初把空调回路也放进漏保,原因是如果条件允许,有两个房间打算使用窗式空调,本人喜欢窗式空调的新风,现在普通的分体、柜式空调都是采用循环风,造成空气质量差,但安装独立的新风系统对我来说费用是一个问题,所以也就不考虑。其实这方面可以单独提出来让大伙讨论讨论。)

图1(修订2)
电路图1(修订2).jpg

表1(修订2,红色字体是第一次修订,蓝色字体是第二次修订)
电路图2(修订2).jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-7-23 10:22 | 显示全部楼层
物管建议你6KW以下的话,总开还是2P 32A吧
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-7-23 10:24 | 显示全部楼层
柜机要求用漏保的
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-7-23 10:27 | 显示全部楼层
还有个问题,你直接把总开当作防雷保护器的备用断路器?
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-7-23 13:19 | 显示全部楼层
基于9楼下图:
看LZ的意思尽量少用漏保,那么把B移入第三级,E去掉漏保同时把冰箱移入厨房回路,但是这样就不知道DPN32A的漏保够不够用?
另外,如果冰箱一定要放在第二级的话,用个DPN16A的空开单独一路,不要和照明混用,优点是操作方便,缺点是该回路无漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2012-7-23 13:36 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-7-23 10:27
还有个问题,你直接把总开当作防雷保护器的备用断路器?

请问这样有什么问题吗?一定要为浪涌单独配个空开吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

174

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:17 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-7-23 10:27
还有个问题,你直接把总开当作防雷保护器的备用断路器?

首先要谢谢我自横刀

物管建议你6KW以下的话,总开还是2P 32A吧————6KW方案是物管应付供电审查用的,而所属供电所的熟人对我说尽管放心用,所以我就用40A
柜机要求用漏保的————有理
还有个问题,你直接把总开当作防雷保护器的备用断路器?————下图是施耐德相关保护器的安装图,最下面的EA9AN C20A 2P EA9L就是我方案所选的防雷保护器
电涌保护器安装图.png
回复 支持 反对

使用道具 举报