xjhunter 发表于 2012-7-23 13:36 
请问这样有什么问题吗?一定要为浪涌单独配个空开吗?
谢谢xjhunter
————————————
基于9楼下图:
看LZ的意思尽量少用漏保,那么把B移入第三级,E去掉漏保同时把冰箱移入厨房回路,但是这样就不知道DPN32A的漏保够不够用?————的确,如果安装柜机需要考虑接入漏保;因为冰箱是365天不停电的,所以把它放入照明里去,家人的安全是第一位的,因此冰箱一定要接漏保。如若D选用DPN40A,这样当超负荷时可能入户总开与D会同时跳脱断电,这样会影响照明部分,不妥,所以D<入户总开的前提不变。
另外,如果冰箱一定要放在第二级的话,用个DPN16A的空开单独一路,不要和照明混用,优点是操作方便,缺点是该回路无漏保。
请问这样有什么问题吗?一定要为浪涌单独配个空开吗? ————请参阅15楼
———————————— |
|