家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: yaoyaocong

自己设计,自己安装,双配电箱安装完成!附送经验教训一堆!

  [复制链接]

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:36 | 显示全部楼层
ldr1977 发表于 2012-12-13 19:01
你将线那样的挂锡,我很好奇,到底是铜的导电性能好,还是锡的导电性能好?遇到大电流,是锡更容易熔化,还 ...

挂锡肯定是有用的,曾经住过一套装修了不到10年的房子,保险丝那里是4路单芯线铰接进去的,都黑了,把保险丝盒烧挂了

导电性肯定是铜好,挂锡就是在铜已经紧密接触的基础上加强保护啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:39 | 显示全部楼层
digit_linn 发表于 2012-12-14 18:39
楼主土法炼钢的做法个人觉得不太推荐。涮锡是唯一的亮点,一般正规的工装才会做。
但强弱电严重不符合规范 ...

嗯,确实不符合规范的。

不过强弱电其实不是平行走的,都是放射状走线,在中心那里是挨着近了些。
我是发现那么多年,电脑和插板的电源,还有有线电视,网线,都是捆在一起用的,貌似也没几家说干扰很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

448

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-9
发表于 2012-12-14 22:39 | 显示全部楼层
给自己家做
楼主很用心[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:40 | 显示全部楼层
digit_linn 发表于 2012-12-14 18:39
楼主土法炼钢的做法个人觉得不太推荐。涮锡是唯一的亮点,一般正规的工装才会做。
但强弱电严重不符合规范 ...

我们这一块是小城市,很多电工都是木工和瓦工客串的,他们的技术不会比我好。我也看了一些人家的施工,确实和以前在江浙沪和北京看到的水电装修差距甚远
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-15 09:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-12-14 22:32
当然是每个房间所有插座一个回路,进配电箱

客厅分了三个回路,电视机,到阳台的洗衣机,还有沙发背后 ...

那就不对了,每个回路都应该由单独的空开控制,就是每个回路都只进一个空开,怎么回有好几根线进一个空开的情况哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-12-15 19:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-12-15 09:15
那就不对了,每个回路都应该由单独的空开控制,就是每个回路都只进一个空开,怎么回有好几根线进一个空开 ...

有啊,比如三个卧室插座就有三个回路,公用一个20的漏保。所有的灯共有6路,共有一个10a
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-15 23:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-12-15 19:07
有啊,比如三个卧室插座就有三个回路,公用一个20的漏保。所有的灯共有6路,共有一个10a

问题出来了,3个插座回路,应该用3个带漏电的空开,用一个就是1个回路,6路灯应该用6个空开,你这个是1路。
每个回路除特殊情况零火各应该只有1根线进空开,每个回路的插座都是串联。相对正规的做法是每个插座都从干线上并一个接头出来接如插座,而不该从插座做接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-15 23:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
每个插座都接到配电箱我只在高级的会议室见过,而且一个位置放2个,1正1备,各走2个回路。所有插座都不串联,都到配电室并头,再接入配电箱,进空开的还是1根线。就为了万无一失,而且接头出问题也只会在配电室,检修起来也方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:40 | 显示全部楼层
ls1252209 发表于 2012-12-15 23:26
问题出来了,3个插座回路,应该用3个带漏电的空开,用一个就是1个回路,6路灯应该用6个空开,你这个是1路 ...

哦,我最开始也有过这样的设计,那样的话,空开或者漏保数量实在太吓人了,开始设计的是25A漏保下再分出到每个卧室的空开一共三个20A,但是发现有个问题,第一是空开数量太多,第二是会造成配电箱上下级数太多,从63A-25A漏保-20A空开就是三个级别了。第三是发现其实没必要把三个卧室插座分开,因为卧室环境都比较好,一般不会用什么大功率电器,所以最后就在配电箱处合并成一路了。

如果不考虑成本的话,那每个房间都直接从入户空开63A下面挂20A漏保这样配电箱上下级数就是2级,那实在太奢侈了,目前我的设计其实是考虑了空开漏保成本和不要一个体积太过惊人的配电箱

插座从干线上接头出来到插座,确实是最好,但是电工拒绝这样施工。所以最后我就把所有线头都铰接挂锡了,达到了干线上接插座的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-16 01:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-12-15 23:40
哦,我最开始也有过这样的设计,那样的话,空开或者漏保数量实在太吓人了,开始设计的是25A漏保下再分出到 ...

你一开始就没设计好,这样做4平方6平方的线+管+剔凿+人工比空开可贵多了,正常2.5的线可以带4千瓦,加上使用因数可以按6千瓦设计,插座一个回路不超过10个,照朋不超过25个,4平方线空调1路可带2台,插座尽量一个房间一个回路,跳闸不影响其他房间。施耐德有一匹的空开+漏保,也不贵,多几路箱子也不会大,更不至于吓人。房间不大其实一个配电箱更经济,也好管理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-16 01:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-12-15 23:40
哦,我最开始也有过这样的设计,那样的话,空开或者漏保数量实在太吓人了,开始设计的是25A漏保下再分出到 ...

插座应该每个回路空开都加漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-12-16 01:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-12-15 23:40
哦,我最开始也有过这样的设计,那样的话,空开或者漏保数量实在太吓人了,开始设计的是25A漏保下再分出到 ...

插座应该每个回路空开都加漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

346

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-3-10
发表于 2012-12-16 21:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
LZ挂锡很专业。6类网线据做水晶头不大好弄,而且6类水晶头与设备上的5类插孔是否匹配?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

218

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-24
发表于 2012-12-30 21:15 | 显示全部楼层
花这么多功夫改线路,值得吗?难道开发商原来的都是次品啊。而且这房子准备住一辈子吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

367

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-17
发表于 2012-12-30 23:01 | 显示全部楼层
问一下,你每间房的每个插座都会经常用吗,有必要搞成这样吗,浪费时间和金钱,严重影响自己的心情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 04:02 , Processed in 0.201468 second(s), 25 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表