自己设计,自己安装,双配电箱安装完成!附送经验教训一堆!

  [复制链接]

29

主题

739

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-23
发表于 2012-12-31 03:29 | 显示全部楼层
其实卫生间、照明和客厅插座单独漏保,其他共用漏保就行了,一下子跳闸又有什么关系呢,难道在其中一路有故障的情况下非得其他回路不受影响?

我的4房2卫2阳台  一共18路,用了36位的箱子,线缆也很壮观
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
发表于 2013-1-1 21:59 | 显示全部楼层
我也是施耐德的2个配电箱{:soso_e113:}
6楼配电箱 20位

6楼配电箱1.jpg
6楼配电箱2.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
发表于 2013-1-1 22:01 | 显示全部楼层
阁楼配电箱 16位
原来配电箱的德力西空开将就用着,呵呵
阁楼配电箱1.jpg
阁楼配电箱2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
发表于 2013-1-1 22:03 | 显示全部楼层
宏辉电气那里买的,楼主哪家买的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-18
发表于 2013-1-1 22:19 | 显示全部楼层
我的弱电箱
弱电箱1.jpg
弱电箱2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-27
发表于 2013-1-4 15:04 | 显示全部楼层
作为一名电气工程师 看到楼主的走线就两字 蛋疼 四个字 多此一举
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-8 00:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoyaocong 于 2013-1-8 00:53 编辑
夜雨入夏 发表于 2013-1-4 15:04
作为一名电气工程师 看到楼主的走线就两字 蛋疼 四个字 多此一举

多谢这么仔细的点评~[s:21]


家庭装修规范到底如何,看了两位的点评,估计最多的是4点,

1是挂锡到底有没有必要,这个从我居住的几次经历来看,觉得在空开或者是以前那种老的保险丝闸刀那里很有必要,不然夏天空调开大了会烧线头。工业上确实是很大功率的都没挂锡,但是一般都是扁扁的连接端子或者铜排。 这个我不知道规范到底是怎样的

2可能是关于回路,我说的每个房间3个回路,意思是是照明,插座,空调三路, 但是最后到空开那里,客厅和卧室照明是并线了到一个空开, 3个卧室插座3路并线到了一个空开, 客厅插座因为考虑到今后可能会在阳台放滚筒洗衣机,或者是冬天在客厅插电取暖器,所以是做了3条线路,但是并到了一个空开。

3是我的设计中是否考虑了功率因素,答案是考虑了的,而且考虑了冬天和夏天的大功率电器不一样的问题,但是综合考虑了多加空开漏保的成本,所以最后出现了4条4平方的线并线后到一个20A漏保的情况,因为考虑到不是一起开的最大功率也不会超过4000W,但是有时候单条线最大功率就有接近4000W。

4是关于线,6平方的线我用了两处,一是从入户配电箱到中心配电箱,二是从中心配电箱到3P柜机
4平方的线,一般是从配电箱到插座的第一个分支处,比如主卧插座有三组,4平方线到第一组那里,然后分成3路2.5的到所有插座,所有照明用的是2.5平方的线

总体说来,我觉得按照我的户型,双配电箱设计确实是节省了很多的线路和成本,但是使用单芯硬线增加了施工难度。感觉如果下次再装修的话,厨卫还是要用单芯线,但是不潮湿的客厅卧室可以考虑用多心软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-8 00:26 | 显示全部楼层
砂子_hb 发表于 2012-12-16 21:25
LZ挂锡很专业。6类网线据做水晶头不大好弄,而且6类水晶头与设备上的5类插孔是否匹配?

点评HITWB 看前面,楼主用的是6类屏蔽线,STP,不是UTP?我还真没有看到过哪里用屏蔽线的,除了国安办公楼某些区域。屏蔽线,施工工艺不好的话还不如UTP线 发表于 2013-1-5 21:20

我用6类线不用超5类的原因很单纯:就是6类的铜芯比较粗,觉得可能电阻和抗氧化会比较好一些,成本没多出来多少,就选粗的吧!。
屏蔽线不如非屏蔽线的说法我是看到过,这个问题说了其实很简单,那时候是网上买的多通6类线,只有这种屏蔽线,懒得再去挑选了,就买了这种带屏蔽的。反正我是当做非屏蔽线用的,万一不行再做两端屏蔽。


水晶头也蛮好做的,我用5类的水晶头和6类的水晶头都做了,都是一次成功。只要做头子的时候,注意先把线中间的十字架拉出来剪掉就好了。
设备上网络插口形状5类6类是一样的,区别只是在水晶头那里,6类水晶头是双层导线槽,5类是一排。其实一样用。

目前已经用了一段时间,觉得没什么问题




回复 支持 反对

使用道具 举报

239

主题

1万

帖子

614

威望

终极会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
发表于 2013-1-8 00:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
有点乱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-18
发表于 2014-9-18 14:40 | 显示全部楼层
多此一举!

我只能无语了。 爱怎么折腾是是楼主自己的事,我们无权过问。

但是有些做法确实画蛇添足。 比如蛋疼的设计,我家也是3房结构,也没用你这么多回路,你搞什么啊。。。你真不嫌麻烦,我建议群友别学你,只会徒增烦恼。
回复

使用道具 举报

9

主题

297

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2004-6-24
发表于 2014-9-22 12:22 | 显示全部楼层
我也是双电箱,不过是双弱电箱。。。。
http://www.57zhe.com/#ZHEnxc
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 09:22 , Processed in 0.149516 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表