请各位大侠帮忙看看我画的配电系统图怎么样?

[复制链接]

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
发表于 2013-4-2 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 everskys 于 2013-4-2 13:08 编辑

最近房子要装修了,准备把客厅作为家庭影院,同时上投影。于是画了下面的配电系统图,由于本人不是学电专业的,不知道配的合不合理,请各位懂电的,特别在家庭影院配电这块有经验的大侠提出些建议,本人将非常感激!本人房子是128平方,3室2厅2卫,同时想问下,在空开和开关插座面板这块究竟是用哪个品牌的比较好,是施耐德、ABB还是西门子呢?请大家给予帮助,最好能提供品牌的具体型号,目前我想用施耐德的!

配电箱1

配电箱1
回复

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 everskys 于 2013-4-2 10:11 编辑


配电箱2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-22
发表于 2013-4-2 15:57 | 显示全部楼层
这还不专业啊。。。我只会画线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-3 07:30 | 显示全部楼层
1)总开可以不用带漏电保护的,直接用空开即可
2)照明可以合成一路16A的空开
3)有些插座的分路的分断路器的额定电流可以低一点,没必要都用25A的,用10A或16A。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

34

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-15
发表于 2013-4-3 07:45 | 显示全部楼层
很专业了啊比我的复杂多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:17 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-4-3 07:30
1)总开可以不用带漏电保护的,直接用空开即可
2)照明可以合成一路16A的空开
3)有些插座的分路的分断路 ...

非常感谢,准备更改!希望你再提供点建议,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:42 | 显示全部楼层
配电箱1.jpg 配电箱2.jpg
目前已经进行了部分修改,但是我觉的空调和卫生间还是要配25A的才觉的保险,比较2个房间共用空调!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-3 15:03 | 显示全部楼层
1)卫生间如果不使用即热式热水器,16A就够了
2)空调,没必要用带漏保功能的,另外,空调回路应该按实际空调匹数选电流,1p-1.5p的16A够了;2p的空调20A够了,太大的话起不到过载保护的功效
3)照明,3个回路直接并成1个回路,用16A空开,不需要漏保功能
4)音响插座回路,总开已经有漏保了,分路直接用空开就行。
5)投影仪回路,这个有点没必要单独设置,直接并插座回路或者音响回路。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-4 08:00 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-4-3 15:03
1)卫生间如果不使用即热式热水器,16A就够了
2)空调,没必要用带漏保功能的,另外,空调回路应该按实际空 ...

1、家里用的是燃气热水器,但是由于内卫比较远,不排除将来内卫用即热热水器;同时考虑到每个卫生间将来要用风暖浴霸,所以还是把每个卫生间空开更改为20A;
2、客厅空调将来肯定是柜机了,2P或者2.5P,由于是柜机,所以还是配了漏保,同时考虑到空调开机的冲击电流,还是保持了25a的空开;
3、照明我觉的还是分开比较好,因为不想一个房间断电导致所有房间断电;由于是卫生间照明,考虑到安全,还是用了漏保,但是好像2个卫生间用不了16A,但是10A开关自身好像不带漏保。
4、音响插座回路,已经把下面的漏保去掉了;见图
5、不想在看投影的时候由于其他设备断电而影响到投影仪的断电,怕影响灯泡的寿命,所以还是单独配了回路!
QQ截图20130404074903.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-4 08:03 | 显示全部楼层
同时修改的还有第六回路,修改为主卧+书房空调,1.5P+1P,空开为20A,第七回路:次卧+餐厅空调1.5P+1P,空开为20A.
经过以上修改我认为比较完美了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-1
发表于 2013-4-4 09:55 | 显示全部楼层
楼主太强悍了画蛇添足
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-1
发表于 2013-4-4 09:57 | 显示全部楼层
搞这么多路线跑起来累不累。完全没必要的,照明分开,其他各路负载均衡即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2013-4-4 10:29 | 显示全部楼层
iDPNa-K是不能拼装附件的,而且这个开关比标准的iDPNa开关少了故障指示窗口,而且这个产品最大只有32A 标准的可以达到40A的规格!现在淘宝很多是A9的缩水版 楼下最好到当地的施耐德专卖店参考一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:39 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2013-4-4 10:29
iDPNa-K是不能拼装附件的,而且这个开关比标准的iDPNa开关少了故障指示窗口,而且这个产品最大只有32A 标准的 ...

恩,是的,谢谢提醒!其实我用的是这种带漏保的空开,型号是iDPNa Vigi+,且这种是一位的!我图上其实是为了表明这个是带漏保的!这种1为跟2为的价格差不多,为了节省空间我还是用了这种,见下图! QQ截图20130404074903.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:31 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2013-4-4 10:29
iDPNa-K是不能拼装附件的,而且这个开关比标准的iDPNa开关少了故障指示窗口,而且这个产品最大只有32A 标准的 ...

确实我选择的这几种最节省空间的空开都没有指示灯窗口!还有我查了下,怎么iDPNa C20这种都是带漏保,如果不要带漏保的,怎么型号都是iDPNa-K 这种型号呢,即没有指示窗口!