发表于 2013-4-17 14:23 | 显示全部楼层
标准的都是有指示窗口的 算是缩水款吧 一位带漏保功能是没办法分清漏电跟过流的,在空间实在不足的情况下才用一位的,空开选用标准型号的,不要为了便宜省这个钱,不值得!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2013-4-17 14:24 | 显示全部楼层
带K的产品型号不全,标称电流没有不带K的完整
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:45 | 显示全部楼层
配电系统图 Model (1).pdf (102.6 KB, 下载次数: 112)
水电刚结束,下面要准备定开关了!由于回路比较多,且定的强电箱是20回路的,所以好多开关只能选择1位带漏电的,没有指示灯窗口的缩水版,同时合并了相关回路,新的图纸见上面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:47 | 显示全部楼层
01.jpg
02.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

111

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-31
发表于 2013-5-31 22:29 | 显示全部楼层
别的不说,单说空调回路.如果你用C25的空开,万一空调压缩机卡死, 到时候空调起火了你这空开都不会跳闸.现在1P的空调一般功率都不超过1KW.额定电流就4-5A,压缩机堵转电流也就20A左右,就算到2KW,如果是一对一的话,用C10的空开也就够了.装太大了反而不安全.另外,冰箱插座一定要用漏电保护的,否则万一漏电,你懂的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

128

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-7
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:39 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2013-5-31 22:29
别的不说,单说空调回路.如果你用C25的空开,万一空调压缩机卡死, 到时候空调起火了你这空开都不会跳闸.现在1 ...

多谢你的关注,不知道有没有注意到我C25带了多少台空调!还有我冰箱插座已经带了漏保不知道你看到没有!
回复 支持 反对

使用道具 举报