家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 4775|回复: 20

大侠们,求家里空开的布置,叩谢,急切,,,

[复制链接]

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
发表于 2013-4-29 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
家里装修,这几天在布置线路,电工让我买12回路的电箱,才知道他是按每个房间来布置回路的,由于本人是女性,水电方面比较白痴,这几天在坛子里也恶补了,知道应该按功能布置回路。
给电工说了我的意见,他找来工头,说装修过的房子基本都是按房间的,说这个房间的坏了,其他房间还可以用,然后说我如果坚持的话,叫我自己说一套方案,所以我只能上万能的家电坛子来求助各位神俠了,我家是三室一厅,两卫一厨,三个挂机一个柜机,能不能给我一个很具体的回路安排,包括多少A,几平的线
回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-4 22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-5-4 22:56 编辑
joenight 发表于 2013-5-4 22:14
如何施工的?有的电工好像不太懂
就是重复接地。电箱里有根地线拉到卫生间的插座那---这是系统接地。
等电位连接---重复接地,接在卫生间的等电位箱里,将卫生间里插座的地线统统连接到等电位箱,甚至可以将设备的外壳引一条线到等电位箱
untitled.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-4-29 12:46 | 显示全部楼层
估计你是老房子改造,废掉旧线全部用新线,一个房间一路师傅容易弄也省线,一般要求,不是说那种装修发烧友的要求,所有照明一路包括厨房卫生间照明,厨房插座一路,卫生间插座一路,如果卫生间同时有大功率浴霸和大功率电热水器那就卫生间两路,房间和客厅插座一路,空调都是单独,有几台就几路,厨房,卫生间,客厅空调必须4平方国标线,卧室空调可以4平方也可以2.5平方国标线,其他插座和照明2.5平方国标线足够,空气开关一般总闸2P控制火和零,厨房,卫生间,房间和客厅插座用漏电的,照明和空调就用1P单级控制火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-26
发表于 2013-4-29 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 w460403483 于 2013-4-29 17:27 编辑

DPN16
入户花园照明
2.5
 
客厅照明
2.5
 
餐厅照明
2.5
 
阳台照明
2.5
 
DPN16
主卧照明
2.5
 
次卧1照明
2.5
 
次卧2照明
2.5
 
DPN25A
客厅空调
4
空调2P
次卧2空调
4
空调1P
DPN25
次卧1空调
4
空调1.5P
主卧空调
4
空调1.5P
DPN25A
客厅插座
4
电视
 
 
音响
 
 
电脑
 
 
电水壶
餐厅
4
冰箱
 
 
其他
餐厅插座
4
电磁炉
DPN25A
主卧插座
4
电视
  
电脑
  
充电器
次卧1插座
 
 次卧2插座
 
DPN25A带漏保
主卫插座
4
电吹风
 
 
排气扇
 
 
浴霸
次卫插座
4
电吹风
主卫照明
2.5
排气扇
次卫照明
2.5
洗衣机
 
 
浴霸
DPN20A带漏保
厨房插座
4
消毒柜
厨房插座
4
电磁炉
厨房插座
4
电饭煲
厨房插座
4
抽油烟机
厨房插座
4
其他
厨房照明
2.5
其他
DPN10A带漏保
餐厅
4
冰箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-4-29 22:04 | 显示全部楼层
楼上就是属于发烧友类型的。
主次卧AH09VA,客餐厅24KMCA
客厅主卧电视:小米电视大师77OLED 60as670c
冰洗烘饭煲:F654HX   
FW11MW4+RH10V9V2W  AE101-K
蒸烤水壶CS656GBS2W  PHU301
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-29 22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-4-29 22:12 编辑

参考下图,适量增减:
空调回路---4平方
插座回路---2.5平方
照明---1.5平方
厨卫---4平方
0603023ggynzxxd1227qp9.jpg

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:30 | 显示全部楼层
新大洲 发表于 2013-4-29 12:46
估计你是老房子改造,废掉旧线全部用新线,一个房间一路师傅容易弄也省线,一般要求,不是说那种装修发烧友 ...

是新房子,谢谢你第一时间给我的回复,看明白了,主卫已经接进去了2.5的线了哎没法改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:31 | 显示全部楼层
w460403483 发表于 2013-4-29 17:20

如新大洲所说,果然有点发烧气质啊,这样我电工可能会哭的。。。

点评

很多人装修是从一把带保险丝的闸刀年代直接进入发烧友的,有时候不是折腾电工,电工哭的问题,工作量大了,材料和功夫都上去了,也许你是有条件,但是普通住宅真没有那么必要。  发表于 2013-4-30 12:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:34 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-4-29 22:09
参考下图,适量增减:
空调回路---4平方
插座回路---2.5平方

我用的是燃气热水器,然后我家电工说都接了地线了不需要漏电保护了,是这样吗,我的强电箱是12位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-4-30 12:36 | 显示全部楼层
抱洋娃娃的女侠 发表于 2013-4-30 12:30
是新房子,谢谢你第一时间给我的回复,看明白了,主卫已经接进去了2.5的线了哎没法改了

新房子原来线都报废?现在房价那么高,开发商一般要求施工单位用的电线都不差的,另外卫生间光一个浴霸2.5平方线问题也不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-30 14:47 | 显示全部楼层
插座回路用2.5的线,也可以的,2.5的线可以承载20A电流。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-30 14:48 | 显示全部楼层
抱洋娃娃的女侠 发表于 2013-4-30 12:34
我用的是燃气热水器,然后我家电工说都接了地线了不需要漏电保护了,是这样吗,我的强电箱是12位的

地线跟漏保是2回事。地线一定要,漏保一定要。卫生间还得做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-3 17:04 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-4-30 14:48
地线跟漏保是2回事。地线一定要,漏保一定要。卫生间还得做等电位连接。

请教一下等电位联结怎么做的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-4 11:02 | 显示全部楼层
卫生间里边有个等电位连接盒,将卫生间的插座地线和用电设备的外壳地线重复连接到等电位连接盒。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:52 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-4 11:02
卫生间里边有个等电位连接盒,将卫生间的插座地线和用电设备的外壳地线重复连接到等电位连接盒。

这个咋操作,水电工前天走了,木工进来了,你说的这个还能做吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-1 11:48 , Processed in 0.182914 second(s), 30 queries , Gzip On.