家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖

大侠们,求家里空开的布置,叩谢,急切,,,

[复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-4 20:38 | 显示全部楼层
抱洋娃娃的女侠 发表于 2013-5-4 11:52
这个咋操作,水电工前天走了,木工进来了,你说的这个还能做吗

没得做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-4 22:14 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-4 20:38
没得做了

如何施工的?有的电工好像不太懂[s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
 楼主| 发表于 2013-5-5 14:02 | 显示全部楼层
这个不做有没有关系啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-7
发表于 2013-5-5 10:57 | 显示全部楼层
学习了等电位。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
发表于 2013-5-6 00:37 | 显示全部楼层
第1路:卧室1空调一路,全用BV4。单极,1位 20A第2路:卧室2空调一路,全用BV4。单极,1位 20A第3路:卧室3空调一路,全用BV4。单极,1位 20A第4路:客厅空调一路,全用BV4。 DPN漏保,2位 20A第5路:厨房照明、入户花园照明、两个阳台照明、餐厅照明、客厅照明一路,全用BV1.5。1位 10A第6路:三个房间的照明一路:全用BV1.5。1位 10A第7路:两个卫生间的照明一路,全用BV1.5。1位 10A第8路:客厅、餐厅的插座一路,全用BV2.5。DPN漏保 2位 16A第9路:两个卫生间的插座一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A第10路:三个房间的插座一路:全用BV2.5。DPN漏保 2位 16A第11路:厨房插座单独一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-9
发表于 2013-5-5 20:51 | 显示全部楼层
我家也正在装修,请问总开关、中央空调和单独冰箱回路需要带漏电保护吗?*宝上施耐德空开有1P、2P、3P、4P的,家装一般用哪一种?