电工给我出的强电回路表

[复制链接]

15

主题

88

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-27
发表于 2013-5-29 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
总开   2P63A
回路
1   客厅空调               40A
2   三卧室空调             2P40A
3   客厅餐厅插座           2P20A漏保
4   全屋照明               2P16A
5   厨房插座                2P20A漏保
6   卫生间热水器及插座      2P20A漏保
7   三卧室插座              2P20A 漏保

三卧室空调   我问电工为什么不用1P 分3路,说这个空调同时开的几率太小了。想想也是,故把三个卧室的空调放了一个回路了。可以不?
回复

使用道具 举报

185

主题

1197

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-1-30
发表于 2013-5-29 19:53 | 显示全部楼层
我觉得最好不要,毕竟是隐蔽工程,现在要么就弄好点的,不然以后要改的话真心麻烦,又多花不了多少钱,话说LZ如果有小孩什么的了,难得2个空调开的几率不大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

317

主题

1万

帖子

163

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
9
注册时间
2005-2-7
发表于 2013-5-29 21:27 | 显示全部楼层
如果一齐开呢?
[img][/img]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

121

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-28
发表于 2013-5-29 21:53 | 显示全部楼层
全部用双P啊,配电箱位数已经不小了,既然是双P开关,说明是有钱人,何必省回路呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-29 22:35 | 显示全部楼层
客厅空调是几匹的?需要40A的空开。
卧室空调建议用3个1p的空开分别控制
照明用1p的空开
插座可以用一个总的漏保,然后分几个回路--客厅餐厅,厨房,卫生间,三卧室,分别用1p空开控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-5-29 23:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
三卧室空调,无条件地分开三路,25A 2P单独控制。
其他的,漏保这样安排就看开关箱能否放得下,空间够的话,也可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2013-5-30 07:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
厨房应该单独设置回路,厨房用电功率是最大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

寻梦缘 该用户已被删除
发表于 2013-5-31 14:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

88

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-27
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:32 | 显示全部楼层
谢谢,空调已经分开,其他的没有改动、
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-6-2 20:31 | 显示全部楼层
在啰嗦一句,一般电力公司在楼道电表的输出,已经接了总开了。到户后,其实可以省去总开,直接上回路。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2013-6-2 22:47 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-6-2 20:31
在啰嗦一句,一般电力公司在楼道电表的输出,已经接了总开了。到户后,其实可以省去总开,直接上回路。

新思路。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2013-6-2 22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2013-6-2 22:51 编辑

客厅那个40A太大了吧,柜机的话要带漏报吧

我6P的外机也只有40A
三个卧室的用3个16A的分开控制就够了吧
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

88

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-27
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:00 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-6-2 20:31
在啰嗦一句,一般电力公司在楼道电表的输出,已经接了总开了。到户后,其实可以省去总开,直接上回路。

总不能自己安装个电什么的在去找电力公司或者物业吧。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

88

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-27
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:01 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2013-6-2 22:49
客厅那个40A太大了吧,柜机的话要带漏报吧

我6P的外机也只有40A

客厅空调也做了改进,25A漏保。(其实我真想不通这个要个漏保做什么用)
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

238

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-16
QQ
发表于 2013-6-4 09:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
小安飞猫 发表于 2013-6-2 23:01
客厅空调也做了改进,25A漏保。(其实我真想不通这个要个漏保做什么用)

看样子应该是落地的柜机,楼主这样安排是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报