楼主: 小安飞猫

电工给我出的强电回路表

[复制链接]

13

主题

238

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-16
QQ
发表于 2013-6-4 09:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-6-2 20:31
在啰嗦一句,一般电力公司在楼道电表的输出,已经接了总开了。到户后,其实可以省去总开,直接上回路。

李兄非常好的思路啊,太赞了,特别对于KFS电箱就在门口的,要知道总开关的使用频率是相当低的。当然了,开发商的空开质量有可能没自己买的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

346

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-3-10
发表于 2013-6-6 23:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
客厅空调用2P漏保,照明用1P,卧室分下最好,不分也无事。话说去年刚装修,客厅空调2P16A漏电,4个卧室挂机分2路用2个1P16A。照明分南北2路用2个1P10A。插座分南北2路用2个2P16A漏电。2卫及厨房各1路2个16A漏电和1个20A漏电。单独放1路10平方线2P40A漏电用于即热电热水器。总电源2P63A,另加2极防雷模块。网购ABB23位箱排得满满。楼主可参考下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

346

帖子

0

威望

初级会员

发表于 2013-6-7 00:09 | 显示全部楼层
经济方法,全部回路1P,总开加个漏保就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-6-11 07:19 | 显示全部楼层
小安飞猫 发表于 2013-6-2 23:00
总不能自己安装个电什么的在去找电力公司或者物业吧。?

1)可以关回路空开
2)电力公司装的总开就在楼道电箱
回复 支持 反对

使用道具 举报