准备要铺水电了,预算了下大致要用的电气开关,请大家指点

[复制链接]

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
发表于 2014-4-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
俺去年底买了本市城中村的一栋独栋楼房,4层半建筑,户型图如下:
QQ截图20140401115500.jpg


现在要装修了,泥改已经搞完,马上要铺水电,我大致预算了下需要用到的开关插座,请大家指点。
首先是客厅:
客厅.jpg 2楼厅电气计划.jpg


然后是3、4楼主卧:
主卧.jpg 主卧电气计划.jpg


2、3、4楼1号房:
1号房.jpg 2楼1号房电气计划.jpg 34楼1号房电气计划.jpg


2楼2号房改餐厅:
餐厅.jpg 餐厅电气计划.jpg


3、4楼2号房改书房:
书房.jpg 主书房电气计划.jpg 次书房电气计划.jpg


2楼厨房:
厨房.jpg 厨房电气计划.jpg


3、4楼厨房改衣帽间:
衣帽间.jpg 衣帽间电气计划.jpg


卫生间:
卫生间.jpg 卫生间电气计划.jpg


其他和总计:
其他电气计划.jpg 总计开关插座.jpg
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-1
发表于 2014-4-4 17:39 | 显示全部楼层
LZ这个什么软件呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

125

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2005-8-31
QQ
发表于 2014-4-4 20:00 | 显示全部楼层

LZ这个什么软件呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

284

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-26
发表于 2014-4-5 19:01 | 显示全部楼层
同问,什么软件这是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

687

帖子

56

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2006-8-11
发表于 2014-4-5 20:59 | 显示全部楼层
3孔16A太多了!一般插头不是16A
把自己养的像猪一样健康快乐,然后再养一头小猪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-6 02:46 | 显示全部楼层
除了空调其他不需要16A插头。走廊和楼梯灯不用双控那么麻烦,装人体感应开关就好了,每个灯装个人体感应开关控制,然后再并联一个火线一个单开,长开时使用就好。厨房和卫生间也要装人体感应开关,晚上起来喝水上厕所方便。另外楼主还需要规划每层使用的开关箱和空气开关。卧室的吸顶灯建议你买遥控开关,冬天躺在床上也能关灯,布线也简单,比双控开关省线。厨房的插座太少了,要多布置。餐厅最好买吊扇灯,夏天比较凉快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:41 | 显示全部楼层
zhaozhuyuan75 发表于 2014-4-5 20:59
3孔16A太多了!一般插头不是16A

嗯,在别的论坛问到了,确实不知道这个,3孔16A太多了,我会调整的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:47 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-6 02:46
除了空调其他不需要16A插头。走廊和楼梯灯不用双控那么麻烦,装人体感应开关就好了,每个灯装个人体感应开关 ...

人体感应开关不方便吧?我这是4层半建筑,我要是在3楼想关2楼的灯,还要走到2楼吗?

请教每层使用的开关箱怎么规划好?空气开关是什么?现在我所列的开关插座还不够用吗?现在住的屋子里都是这些插座开关,想不出还有什么空气开关啊。


遥控开关会不会贵很多?卧室吸顶灯我计划是三开单控,房门口左右床头柜上方各1个开关,也一样可以躺床上关灯啊。


厨房的插座还需要什么?你看我楼顶的户型图,因为厨房面积很小,所以我很多厨房电器是计划改到餐厅使用,所以餐厅的插座我留的很多,厨房的我相应就留少点了。


餐厅我计划用壁扇,所以吊扇灯就不搞了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-6 11:59 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-6 09:47
人体感应开关不方便吧?我这是4层半建筑,我要是在3楼想关2楼的灯,还要走到2楼吗?

请教每层使用的开 ...

人体感应开关,人走灯就灭,不需要你去关灯的,一感应到人体就接通电源开灯,连你开关灯的动作都免了,非常的方便。空气开关箱是家用线路必备的。以你的房子为例,每层总闸空气开关2P60A空气开关1个,客厅32A漏电保护空气开关1个,卧室20A漏电保护空气开关,书房用20A漏电保护空气开关,厨房用32A漏电保护空气开关,卫生间用20A漏电保护空气开关。每间房的电源都通过空气开关做限流漏电保护。这样才安全啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
3
注册时间
2006-2-8
发表于 2014-4-6 20:48 | 显示全部楼层
楼主这是用什么软件弄的呢 立体图
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-6 11:59
人体感应开关,人走灯就灭,不需要你去关灯的,一感应到人体就接通电源开灯,连你开关灯的动作都免了,非 ...

看到你说的空气开关都是关系漏电保护的,这些应该是断路器吧?我看施耐德、ABB那些店里都是用断路器来称呼的。
断路器这方面我确实还没考虑,因为不清楚应该怎么设计和搭配,能指点下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

417

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-31
发表于 2014-4-7 18:57 | 显示全部楼层
边走边唱 发表于 2014-4-6 20:48
楼主这是用什么软件弄的呢 立体图

Google SketchUp 很方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

417

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-31
发表于 2014-4-7 18:57 | 显示全部楼层
边走边唱 发表于 2014-4-6 20:48
楼主这是用什么软件弄的呢 立体图

Google SketchUp 很方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-7 19:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-7 17:28
看到你说的空气开关都是关系漏电保护的,这些应该是断路器吧?我看施耐德、ABB那些店里都是用断路器来称呼 ...

断路器就是空气开关。一般家居装修都是有个总闸开关电箱来控制。你这3层自住房相当于别墅了。一楼要设置个总闸100a的总闸开关。进线电线直径14或16平方。然后出3条10平方线分别到1,2,3楼开关箱。每层楼开关箱总开关60a,客厅32a,主卧32a,厨房32a,副卧,厕所,餐厅20a。断路器总闸用普通2p断路器,其他用2匹漏电保护断路器。电线最好用多股线不用单芯线。照明线用1.5平方,插座线用2.5平方,空调线用4平方。总闸至各房间总线用6平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:18 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-7 19:18
断路器就是空气开关。一般家居装修都是有个总闸开关电箱来控制。你这3层自住房相当于别墅了。一楼要设置个 ...

谢谢啊,解决了我很大的问题。
此前在施耐德官网看到介绍,说进线10平即可,用不用14~16平?
另外关于电线要请教,偶是广西的,偶们这基本都是用的桂林国际电缆生产的穿山牌电线,但是这个牌子地域性很强,我在篱笆和家电,基本都是推荐上海产的熊猫牌电线,可是偶们这里又没有可靠的熊猫电线购买途径,所以我现在比较纠结是用桂林线还是上海线。
也有说法称只要符合国标,正规厂商的电线都一样,不知道这个说法对吗?

关于多股线和单芯线,我得到的意见是,如果电工师傅技术不过关或者不够负责任,那么多股线会比单芯线还差,我因为自己不懂,很担心电工做不好,请问下多股线比单芯线优点是什么?是否有必要一定用多股线?
回复 支持 反对