准备要铺水电了,预算了下大致要用的电气开关,请大家指点

[复制链接]

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-7 22:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-7 22:18
谢谢啊,解决了我很大的问题。
此前在施耐德官网看到介绍,说进线10平即可,用不用14~16平?
另外关于 ...

电线你用本地名牌就可以了,只要是当地知名企业生产的电线都会遵守国家标准。至于进线线径一般装修讲的都是几室几厅的小户型,跟你这个别墅规模的房子完全不一样。你这个相当于楼房了,线径要加大才够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-7 22:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
多股线的承载电流更大,而且接入端子孔更方便,日后你自己接线就方便了。用单芯线几条接入一个端子孔很痛苦的。而且单芯线不耐振动,有大车从公路边过很容易把单芯线从端子孔里震出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 loughlion 于 2014-4-9 12:15 编辑
用手机的坦克 发表于 2014-4-7 22:33
多股线的承载电流更大,而且接入端子孔更方便,日后你自己接线就方便了。用单芯线几条接入一个端子孔很痛苦 ...

谢谢指点啊。
昨天上网搜索,看到有人说应该这样布线:
一组单独供给冰箱,一组为厨房的用电器和灯使用,餐厅单独一组线,客厅为两组,一组为客厅用电器使用,一组为空调预留线路,卫生间单独一组线路,提供给浴霸,排气扇,灯等使用,主卧一组线,主卧空调单独一组线,书房与客卧一组线,书房(电脑房)与客卧的空调线路都为独立的供电线路。
分出若干组火线占用空开位,一个空开位给所有房间的零线回路,一个空开位给所有的空调零线回路,一个给地线(家里的所有插座地线必须接有并有效)。
网线与电话线,闭路电视线都是单独走一根管路,不与火线并行,必须并行的,距离都会超过20厘米的间距,必须交叉过线的地方,都用屏蔽材料包裹以防止磁干扰和产生电流。
请教下,这样有必要吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-9 12:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
交流的电源线和直流的信号线肯定是分开埋设的以减少干扰。但只要不在同一个管子里走线就可以了,屏蔽要求没那么高。你还要设计单独的弱电接线盒放置分配电话线网线和电视线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-9 12:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-9 12:13
谢谢指点啊。
昨天上网搜索,看到有人说应该这样布线:
一组单独供给冰箱,一组为厨房的用电器和灯使用 ...

供电线路像你在网上搜的那个走线太复杂,浪费断路器浪费电线。照那么走线,用线量比我的方法浪费一倍以上。而且日后你要做房屋出租的话就没法设立单独电表计费了。你一个房间设立一个总线供电,即使这个房间出问题跳闸也不影响其他房间供电,非常方便的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-9 12:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
以前的布线方法,空调单走一条线是怕老式定频空调启动电流的冲击,但现在家用都买变频空调了,启动电流才1安培不到。没必要专线了。零线专门一个1p断路器很麻烦的,万一跳闸全屋摸黑,找不到原因前灯都没法用。地线那个用断路器就更可笑,地线断路器万一被人为断开连接地保护都没有了。你一间房用一个漏电开关是最安全可靠的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

2312

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-11
发表于 2014-4-9 22:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-6 11:59
人体感应开关,人走灯就灭,不需要你去关灯的,一感应到人体就接通电源开灯,连你开关灯的动作都免了,非 ...

都做漏电保护的,估计配电箱位置不够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-9 22:18 | 显示全部楼层
sunhboy 发表于 2014-4-9 22:11
都做漏电保护的,估计配电箱位置不够了

你每层一个配电箱,24位的就可以了。漏电开关一个占4位,5个房间各一个,20位,剩下总开用2P的占2位
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

2312

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-11
发表于 2014-4-11 17:20 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-9 22:18
你每层一个配电箱,24位的就可以了。漏电开关一个占4位,5个房间各一个,20位,剩下总开用2P的占2位

我是过路的。
不过我的房子也要装修,买了个20位的正泰配电箱。
3室一厅两卫,算了需要12个空开,都装漏电的话位置就不够了。帮忙协调一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-11 21:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sunhboy 发表于 2014-4-11 17:20
我是过路的。
不过我的房子也要装修,买了个20位的正泰配电箱。
3室一厅两卫,算了需要12个空开,都装漏 ...

总闸用60安普通2p断路器,客厅用32a漏保,厨房和副卫用32安漏保,主卧主卫用25安漏保,书房和副卧用25安漏保。共占用18个位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:33 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-9 12:47
以前的布线方法,空调单走一条线是怕老式定频空调启动电流的冲击,但现在家用都买变频空调了,启动电流才1安 ...

谢谢。
这两天找了水电师傅来看,大致如下:做国标,走天面,不走地,每层一个配电箱放空开,每屋3组线,1组空调用4平,1组插座用2.5平,1组灯用1.5平,每屋都分配3个空开做保护,1个空开管空调,1个空开管插座,1个空开管灯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-14 16:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-14 14:33
谢谢。
这两天找了水电师傅来看,大致如下:做国标,走天面,不走地,每层一个配电箱放空开,每屋3组线, ...

挂机你全买国产变频的话2.5平方线就够用了。柜机用4平方。照明线路用1平方线就够了,现在都是节能灯,全屋加起来照明功率也不要800瓦。放线走地面更好,省线,因为70%的插座都离地面比较近。你走天花,刷墙灰技术不到家的话,过几个月开灯一看天花都是坑坑洼洼的走线槽痕迹
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:39 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-14 16:51
挂机你全买国产变频的话2.5平方线就够用了。柜机用4平方。照明线路用1平方线就够了,现在都是节能灯,全屋 ...

不行,因为原来旧房子有3台空调,都是定频的,我打算搬过去用,所以肯定得4平的线。
照明线路我是打算1.5平的。
我还是决定走天面,走地以后有什么问题很麻烦,现在水电都是埋线施工,为了今后长远考虑,还是不省线了。
走天花可以考虑4个边做石膏线的装饰边,把线埋进石膏线装饰边里
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
发表于 2014-4-17 18:19 | 显示全部楼层
松下,ABB,德力西,正泰这样按顺序挑选,喜欢哪个选哪个
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
发表于 2014-4-17 18:20 | 显示全部楼层
空气开关一律选 施耐德 最新款
回复 支持 反对

使用道具 举报