被迫生活 发表于 2015-1-31 22:13
因此,综合以上讲到的2种因素,涡旋压缩机在冬季低温制热的工况下,被迫窃以为至少在容积效率方面,高出同 ...

PZ兄弟的机器化霜20分钟有点长了 我这一般3-5分钟 我这还没遇上他那种结霜情况 也没有别的机器能做参照对比
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
发表于 2015-2-1 11:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-1 11:44 编辑
三井兽 发表于 2015-1-31 22:21
PZ兄弟的机器化霜20分钟有点长了 我这一般3-5分钟 我这还没遇上他那种结霜情况 也没有别的机器能做参照对 ...

我感觉这机器化霜不彻底,外机还有半融化的冰渣就停止了,返回制热的状态下外机冰渣迅速又冻结了。不像老的海尔一样,外机热气腾腾,化霜彻底。

09尊铂化霜结束

09尊铂化霜结束
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-1 11:28 | 显示全部楼层
先加冷媒试试吧,缺冷媒分流化霜或者4通阀切换都可能有问题,盘管温度一直上不来,只好等到最长时间后切换回去
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
发表于 2015-2-1 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-1 11:53 编辑
被迫生活 发表于 2015-2-1 11:28
先加冷媒试试吧,缺冷媒分流化霜或者4通阀切换都可能有问题,盘管温度一直上不来,只好等到最长时间后切换 ...

被迫,我好像看过变频机需要定量加氟吧?要把全部冷媒放掉,再按照设计标准定量加氟。不知道松下售后会不会这样做。还有这机器除霜时内机照样有热风,只是很小。外机的风机好像没有停止运转,这样会把外机除霜所需的热能全部吹走,这可能是导致除霜时间长,除霜不彻底的原因。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-1 11:58 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 11:48
被迫,我好像看过变频机需要定量加氟吧?要把全部冷媒放掉,再按照设计标准定量加氟。不知道松下售后会不 ...

稳妥些定量加是要全放掉,但也可以小口小口的喂,只是R410要求更高一些,得找有经验的师傅。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
发表于 2015-2-1 12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-1 12:28 编辑
被迫生活 发表于 2015-2-1 11:58
稳妥些定量加是要全放掉,但也可以小口小口的喂,只是R410要求更高一些,得找有经验的师傅。

这机器结霜也快,室外气温4度,半个小时基本完全覆盖。被迫,有啥办法检测确实是缺冷媒吗?定频机测电流即可,不知变频机怎样简单判断?
002.jpg
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:20 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:18
这机器结霜也快,半个小时基本完全覆盖

你这环境 我还真没遇到过 结霜这么猛
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:21 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:18
这机器结霜也快,半个小时基本完全覆盖。被迫,有啥办法检测确实是缺冷媒吗?定频机测电流即可,不知变频 ...

你找师傅上门看看吧 一个电话的事
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
发表于 2015-2-1 12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-1 12:24 编辑
三井兽 发表于 2015-2-1 12:20
你这环境 我还真没遇到过 结霜这么猛

确实,机器结霜后内机出风口温度就低了。呵呵呵!你的机器化霜时外机会冒热气吗?
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:25 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:22
确实,机器结霜后内机出风口温度就低了。呵呵呵!

给售后打个电话让人上门检测下 你这情况我真没遇到过 前阵子我这雨雪天气 也没像你这般
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
发表于 2015-2-1 12:27 | 显示全部楼层
三井兽 发表于 2015-2-1 12:21
你找师傅上门看看吧 一个电话的事

没有啥凭据说空调不行,师傅一来随便看看,可能忽悠我一下就会走人。
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:28 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:22
确实,机器结霜后内机出风口温度就低了。呵呵呵!你的机器化霜时外机会冒热气吗?

我是晚上开机的 没见冒热气 也许我这结霜不严重
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:30 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:27
没有啥凭据说空调不行,师傅一来随便看看,可能忽悠我一下就会走人。

你就直说空调化霜不彻底 化霜时间久 你不是有照片吗
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:33 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-1 12:27
没有啥凭据说空调不行,师傅一来随便看看,可能忽悠我一下就会走人。

好像不多见帖子反应松下尊铂化霜的
回复

使用道具 举报

34

主题

1975

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 三井兽 于 2015-2-1 12:44 编辑
pzygy 发表于 2015-2-1 12:27
没有啥凭据说空调不行,师傅一来随便看看,可能忽悠我一下就会走人。

你安装时 加长铜管没 说明书写超过7米要加制冷剂 顺道吐槽下 你这环境真无语 楼下看起来好脏 。。。