发表于 2015-6-15 23:07 | 显示全部楼层
今天才看到这个帖子,3匹的机器带100平方,在江西肯定不行,1.江西的房屋没保温,冬天室外0度时,室内用电地暖24小时开,温度设定在18度,每平方不会低于90瓦,电地暖设计为每平方130瓦到150瓦。  2.   3匹的的热泵7度时,热交换器放在水里最多约8000瓦的制热量,还要系统匹配得好,这个无水地暖是把铜管盘在地下,换热效率远不如在水中,有很多系统匹配问题,如压缩机回油。当定频空调室外温度0度时,制热最多打个7折,5600瓦。为什么国内的定频机必须加电辅助加热。浅薄知识,个人认为,欢迎指正。
回复

使用道具 举报

2

主题

80

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-6
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:02 | 显示全部楼层
731033585 发表于 2015-6-15 23:07
今天才看到这个帖子,3匹的机器带100平方,在江西肯定不行,1.江西的房屋没保温,冬天室外0度时,室内用电 ...

是2台3P的机器带110个平方,一台3P的大概带55平方左右。效果我也不知道,要等冬天用过才知道。{:soso_e113:}今天上午已经全部结束,小黄和小康两位师傅已经赶赴吉安,工作相处了一个星期,还真有点舍不得呢。{:soso_e149:}今天早上试机,一会铜管就热了,而且烫手;然后试了一下制冷,大概1-2分钟吧,铜管又全部变冷了,甚至表面凝水。他们说其实夏天也能用于制冷,但是由于没加冷凝去水的新风系统,地表会有结露,所以如果想用制冷的话,一个是温度不能开太低,二是要用电风扇不断的吹动地面空气。
这套系统原理很简单,核心就在于外机的寿命,铜管系统只要铺设的时候没出问题,一般不会有问题。外机的耐久度、故障率是这套系统价值的最终体现。


小康师傅在接主管

小康师傅在接主管

焊接主管一

焊接主管一

焊接主管二

焊接主管二

上台阶

上台阶
回复

使用道具 举报

5

主题

263

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-7
发表于 2015-6-16 12:16 | 显示全部楼层
诚实的鱼 发表于 2015-6-15 15:43
楼主这个系统能否兼容制冷呢?道理上应该是可以的吧。

只能有两种方式,风盘制冷,也就是和中央空调一样,室内需要安装风盘机,挂机,或者柜机。还有一种是无风冷暖,这个是我们最高端的智能家居环境控制系统。地面制冷,空气净化,湿度控制,地板采暖。整个房间是非常舒适的一种环境,不需要开窗换气,就能起到控制室内环境的作用。
回复

使用道具 举报

5

主题

263

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-7
发表于 2015-6-16 12:26 | 显示全部楼层
brucesang 发表于 2015-6-16 10:02
是2台3P的机器带110个平方,一台3P的大概带55平方左右。效果我也不知道,要等冬天用过才知道。{:soso_e11 ...

地面有新风系统,下出风,上回风,就是为了能够让室内的空气始终保持在露点以下,这个我们已经解决,并投入使用了。完全不用担心。
回复

使用道具 举报

5

主题

263

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-7
发表于 2015-6-16 12:30 | 显示全部楼层
731033585 发表于 2015-6-15 23:07
今天才看到这个帖子,3匹的机器带100平方,在江西肯定不行,1.江西的房屋没保温,冬天室外0度时,室内用电 ...

100平方为建筑面积,采暖面积一般为80左右。这样采暖是没有任何问题的,如果超过的话,要根据具体面积进行热负荷的计算,每一个客户,我们都不单纯的是用面积来匹配机器的。是需要客户提供户型图,和是否具有保温来设计给出方案和预算的。正常的建筑面积在100平方的话,我们的3.5P主机,完全没有任何问题,可以使其达到20度在室外温度为-7以上的时候。当然也可以根据客户需求,匹配更大的主机。例如河南雪绒花国际母婴会所,他要求常年温度保持在27度,所以我们在设计之初就将需求的热量和冷量考虑在内了。
回复

使用道具 举报

5

主题

263

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-7
发表于 2015-6-16 12:32 | 显示全部楼层
731033585 发表于 2015-6-15 23:07
今天才看到这个帖子,3匹的机器带100平方,在江西肯定不行,1.江西的房屋没保温,冬天室外0度时,室内用电 ...

在例如该贴主人家的房子虽然实铺只有110平,但他是复式,客厅挑空的,直接与二楼相连,这样的话挑高就大大增加了。所以给他们匹配了两台三匹机。所以说,这个不能单纯和壁挂炉来比,我们要计算和设计更多的数据来满足客户需求的。
回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-2
发表于 2015-6-16 21:12 | 显示全部楼层
恭喜楼主完工,可惜不是冬天,不然就可以直接试试效果了。
回复

使用道具 举报

6

主题

48

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-8
发表于 2015-6-17 14:46 | 显示全部楼层
南昌的兄弟,王师傅和康师傅顺利进驻我家了:)

我认为不应该使用钢丝网,两种金属在一起会起电化学反应,加快腐蚀。
回复

使用道具 举报

2

主题

80

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-6
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:14 | 显示全部楼层
gqh 发表于 2015-6-17 14:46
南昌的兄弟,王师傅和康师傅顺利进驻我家了:)

我认为不应该使用钢丝网,两种金属在一起会起电化学反应 ...

我后来也想了这个问题。第一,我用的是镀锌的钢丝,本来就防止生锈,主要起加固保温层和加速传热的作用。第二,现浇混凝土里不一样有钢筋吗,为什么不生锈?关键还在于埋在混凝土里没有接触到空气(氧)。铜管和铁丝两种金属可能会有反应,但是只要没有氧气和水分,概率会低的多。第三,水暖和电缆都用了钢丝网,总有它的道理在。
回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-15
发表于 2015-6-20 17:37 | 显示全部楼层
pdsxinxing 发表于 2015-6-16 12:30
100平方为建筑面积,采暖面积一般为80左右。这样采暖是没有任何问题的,如果超过的话,要根据具体面积进 ...

不知道贵公司3.5匹的机器,在室外0度的时候(阴雨天气)制热量有多大,要考虑化霜哦。
回复

使用道具 举报

5

主题

263

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-7
发表于 2015-6-23 10:05 | 显示全部楼层
室外7度,9100W
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-30
发表于 2015-6-24 16:41 | 显示全部楼层
同是桃苑的住沪,非常关注,记得冬天反馈一下运行情况
回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-15
发表于 2015-6-24 21:57 | 显示全部楼层

我问的是0度,美的格力定频的r22机器,0度的时候最多有额定制热量66%,减掉化霜时间正常制热量60%出头,我不相信你的22的设备能比美的格力制热强。全负荷开(压缩机不停),0度时撑死你6000瓦制热量,带80平方地暖面积。制热能好?就算你勉强可以,一小时2500瓦的压缩机功率*24小时,一天要多少电?做中央热水的知道,0度的时候制热,能效比能达到2.5是了不起的机器。你这个是一个完整的制热系统,制热时吧冷凝器改铺在底下,需要重新设计管路,同时考虑制冷剂流速、蒸发温度、冷凝温度。设计得好我相信可以达到美的、格力的制热水平,但不可能超越。我修空调可以讲超过25年,空调的冷凝器铜管漏(非焊接点)是常碰见的事,机器开起来压力在20公斤左右,你能保证你预埋的铜管10年不漏?一但漏你怎么处理?
回复

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-29
发表于 2015-6-24 23:34 | 显示全部楼层
731033585 发表于 2015-6-24 21:57
我问的是0度,美的格力定频的r22机器,0度的时候最多有额定制热量66%,减掉化霜时间正常制热量60%出头, ...

坐看争论,个人觉得。这个方式比较冒险,其实就是把空调铜管埋在地下。国外又类似案例和设计吗?这个道理其实倒不复杂,兄台说的电耗也不是问题,开地暖,费用也不低。主要是设备可靠性如何。铺了那么多铜管,肯定管道阻力相当大。这个阻力损失计算过没有,大约相当于中央空调的多少倍,毛细管内压力多少,所导致的压缩机会不会超高压,都是问题。
回复

使用道具 举报

5

主题

3100

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-16
QQ
发表于 2015-6-25 07:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
731033585 发表于 2015-6-24 21:57
我问的是0度,美的格力定频的r22机器,0度的时候最多有额定制热量66%,减掉化霜时间正常制热量60%出头, ...

当然,现在这种还用R22,我已经醉了,不懂的人看了你的话肯定也会仔细斟酌,而且国外是没有这种地暖的,我们就先看看吧,反正自己家不会选这种的对吧?